| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Минимальное расстояние от фундамента здания до колодца на выпуске дождевой канализации

Минимальное расстояние от фундамента здания до колодца на выпуске дождевой канализации

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.09.2020, 18:23 1 | #1
Минимальное расстояние от фундамента здания до колодца на выпуске дождевой канализации
Livi86
 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 4

Коллеги, добры вечер! возникла следующая ситуация: ранее были запроектированы сети дождевой канализации. К участку где планировался строится жилой дом было предусмотрено ответвление от сети дождевой канализации ( соответственно предусмотрен колодец для подключения закрытой ливневки от дома). заказчик захотел посадить дом, не так как изначально планировал и в итоге дом сел очень близко к данному уже построенному колодцу. Вопрос: можно ли не переносить этот колодец, а подключиться к нему. существует ли норма на минимальное расстояние от фундамента до колодца? есть требования к максимальному расстоянию от впуска до первого смотрового колодца ( таблица 5 сп 30), а к минимальному не нашла. Требование которое в таблице 15 СП 42 распространяется на сеть, а не на колодец на выпуске. сама сеть далеко. Во вложение показан участок.

----- добавлено через ~1 ч. -----
расстояние от фундамента до колодца 1м

Вложения
Тип файла: pdf участок с сетью К2.pdf (271.3 Кб, 107 просмотров)

Просмотров: 6513
 
Непрочитано 23.09.2020, 20:21
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Что за дом будет? Шпунт, котлован? - колодезь поломаете, пока будете дом строить, поди.
Этот колодец для дома или кто ещё к нему подойдет? Так-то пятисотка... или чудо-юдо геодезы где-то нашли трубу od500.
Ну, и сеть - это трубопроводы и сооружения на них.
Если б колодец опосля дома строили - оно вроде как ничего.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2020, 20:45
#3
Livi86


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 4


котлован, край котлована, по границе участка, строители уверяют , что они колодец не сломают. колодец уже есть - это точно (4-хметровый) у нас глубина заложени фундамента меньше, кроме нашего дома к нему ни чего не будут больше цеплять ( но у нас и дом не маленький), да труба 500-ка , как вариант рассматриваем устройство трубы выпуска в футляре... нас сейчас волнует вопрос как обосновать такое приближение к фундаменту. считаем что ссылаться на таблицу 12.5 сп 42 в нашем случае не корректно. потому ччто это все таки выпуск а не сама сеть...
Livi86 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 07:10
#4
pda_19


 
Регистрация: 23.10.2019
Сообщений: 27


Приветствую, по расстояниям СТО 36554501-008-2007 в помощь. А что мешает подключиться? отметку соблюсти надо и вопрос чьи сети ?
pda_19 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 10:54
1 | #5
Livi86


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 4


проектировщик утверждает, что нужно 3 метра до колодца, типа меньше нельзя... и ссылается на таблицу 12.5 сп 42...
Livi86 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 11:51
#6
pda_19


 
Регистрация: 23.10.2019
Сообщений: 27


в чем вопрос то? у вас есть допустимое минимальное расстояние, если нарушаете его то обосновываете что так можно.
Все как всегда: есть норматив, хотите выйти за рамки норматива платите тому кто возьмет на себя эту отвественность и имеет для этого компетенции.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sto.JPG
Просмотров: 210
Размер:	31.9 Кб
ID:	230435  
pda_19 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Минимальное расстояние от фундамента здания до колодца на выпуске дождевой канализации

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние от дренажной ёмкости типа ЕП,до здания. SemenK Инженерные сети 17 09.09.2016 01:51
Какое минимальное расстояние от сущ здания необходимо чтобы забить сваи Валакин Технология и организация строительства 6 22.05.2015 08:53
Расстояние от колодца с радиоактивным источником до фундамента. tanger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.12.2010 14:44
Расстояние от трубы котельной до стенки здания минимальное? dextron3 Инженерные сети 3 21.06.2010 12:52
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31