Меняется ли допустимый перепад температуры стена/воздух в помещении при изменении температуры?
brahitoz
 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 62

Добрый день, возник вопрос. Угловая комната, нормативная температура воздуха в помещении +22, нормативная температура стены в помещении 22-4=18. Должна ли сохраняться дельта в 4 градуса воздух/стена, если измерения проводятся при температуре воздуха в помещении +31, то есть должна ли быть стена 27 градусов или нет? Спасибо!
Просмотров: 5875
 
Непрочитано 23.03.2021, 11:17
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
Должна ли сохраняться дельта в 4 градуса воздух/стена, если измерения проводятся при температуре воздуха в помещении +31, то есть должна ли быть стена 27 градусов или нет? Спасибо!
Если ограждающая конструкция не проектировалась под новые условия, то, конечно, "должна" соответствовать. А чё нет?

Дополнительно учитывайте, что согласно п. 5.7 СП 50.13330.2012 температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более) в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха, принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4).
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2021, 12:32
#3
brahitoz


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 62


Есть сомнения вот в чем: не относится ли это условие из таблицы 5 СП 50.13330.2012 только к минимальным оптимальным значениям температуры внутри помещения в данном случае (для угловой квартиры) к 22 градусам. Предполагаю что зависимость температуры стены от температуры воздуха помещении будет нелинейная. То есть пусть у нас есть дельта ровно в 4 градуса при +22 в квартире стена +18 (на улице нормативный минус, ну например -25) Мое предположение, что дельта будет увеличиваться если воздух в помещении нагревать и автоматически будет невыполнятся условие. Вопрос тут в легитимности результатов: можно ли брать и считать невыполнением нормы, если дельта получилась 5 градусов, но изерения были при нестандартных условиях (не 22 градуса, а при темепратуре 31 градус в помещении) или правильно добиться снижения температуры в помещении и после этого проводить замеры?
brahitoz вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2021, 14:20
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
Есть сомнения вот в чем: не относится ли это условие из таблицы 5 СП 50.13330.2012 только к минимальным оптимальным значениям температуры внутри помещения в данном случае (для угловой квартиры) к 22 градусам
Нет. Есть СанПиН где оговаривается микроклимат помещения. И то что вы натопили/охладили помещение не есть правильно. Подозреваю, что есть норматив на замеры, как и для других случаев. И прежде чем делать измерения надо выполнить определенные требования. Иначе все это филькина грамота.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Меняется ли допустимый перепад температуры стена/воздух в помещении при изменении температуры?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помощи, при изменении веса линии ничего не меняется и мерцает перекрестие (Autocad 2017) lopikolper AutoCAD 10 26.06.2018 14:59
Расчёт подпорной стенки на климатические воздействия (перепад температуры по сечению) Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 33 08.02.2016 09:45
Какой допустимый перепад высоты пола в смежных помещениях детских садов? eruker Конструкции зданий и сооружений 2 23.05.2013 12:53
Программа для расчёта температуры воздушных масс в помещении Малюк Прочее. Программное обеспечение 4 30.12.2011 00:35
Исследование нелинейных свойств бетона при периодическом изменении температуры. Выбор программного комплекса Askarov Расчетные программы 2 18.07.2010 15:21