Прошу пояснить и подсказать по армированию фундамента под оборудование
denis_63_proekt
 
Регистрация: 08.02.2021
Сообщений: 18

Добрый день! Прошу помощи конструкторов по армированию железобетонных конструкций. Необходимо сделать фундамент под насос "Насос ЦНС 180-297-массой 3670 кг"
1.подскажите подойдет армирование фундамента по приложенной схеме. (на оформление чертежа не обращайте внимание)
2. Для подъема фундамента данного типа подойдут петли влитые в тело фундамента диаметром 16 мм, (если есть узлы пришлите пж чертеж, фото)
"Насос ЦНС 180-297-массой 3670 кг"

----- добавлено через ~1 мин. -----
Ошибочка, фундамент монолитный))))

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2021-04-09_17-08-02.jpg
Просмотров: 559
Размер:	208.0 Кб
ID:	236354  

Вложения
Тип файла: pdf ФМ 4.1.pdf (114.2 Кб, 541 просмотров)

Просмотров: 6411
 
Непрочитано 16.04.2021, 15:35
#2
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Фундамент огонь, вообще не армируйте.
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2021, 15:36
#3
denis_63_proekt


 
Регистрация: 08.02.2021
Сообщений: 18



Смешно)
denis_63_proekt вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2021, 15:52
1 | 1 #4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Для этого фундамента действительно не требуется рабочей арматуры, только конструктивная против усадочных трещин, думаю, можно как у вас - d12 но с шагом 200мм, и сверху ее добавить.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2021, 16:10
| 1 #5
denis_63_proekt


 
Регистрация: 08.02.2021
Сообщений: 18



Тогда может сетку снизу вообще не стоит делать, а лучше сверху ее уложить?
denis_63_proekt вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2021, 16:20
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от denis_63_proekt Посмотреть сообщение
Тогда может сетку снизу вообще не стоит делать, а лучше сверху ее уложить?
да, я бы тоже так сделал
болты - смотрите пособие и гост по анкерным болтам, или можно (проще и лучше) заложить щпильку на хим.анкер.
решение в шапке темы трудноосуществимо, надо же фиксировать их пространственное положение
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2021, 16:31
#7
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


"Тогда может сетку снизу вообще не стоит делать, а лучше сверху ее уложить?"
Помнится при СССР было нормой "класть конструктивную арматуру по открытым поверхностям, не соприкасающимся с грунтом"
где именно, не вспомнить. Сегодня Коллеги кладут везде. так им легче, и никто не в обиде. И помощь местной сталилитейной
кстати, отчего б не зафигачить на грунт и синтетическую? этим тоже надо жить
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2021, 19:01
#8
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91


Так если фундамент монолитный зачем такую тумбу делать высотой 1.6м да и еще как монтажную конструкцию чтобы её поднимали и монтировали, не проще на месте залить под этот насос. Максимум толщину такой тумбы 0.3м из бетона В25 или В30 + бетонная подготовка В10 под плитой по подготовленной основе грунта внутри цеха, армированная сеткой вверху и внизу 12 с шагом 150-200 арматурой класса А500С. Да и само крепление этого насоса делать на таких болтах М16 которые заведены примерно на 1,4м тоже не вариант. Тут подойдет крепление поменьше, этот насос ведь никуда не улетит, да и если у него что-то въедет то это и так уже финиш будет, и смысл эти болты закладывать как будто его будут рвать с корнями. М16 можно оставить но что-то меньше как посоветовали в посте #6 типо анкерных шпилек или болтов с анкерной плитой, которые там грубо говоря для М16 нужно завести в тело бетона минимум на 240мм что в плиту толщиной 300мм будет как раз норм.
inzh.konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2021, 09:17
#9
denis_63_proekt


 
Регистрация: 08.02.2021
Сообщений: 18


Не совсем понял вы предлагаете не делать такую большую бетонную конструкцию? Насос в работе с двигателем постоянно круглые сутки 365 дней в году да и весом в 3,6 тн не слабовато ли будет под него заливать плиту толщиной 300 мм ?

----- добавлено через ~2 мин. -----

А шпильки М16 отлетят точно к чертям, в цеху агресивная воздушная среда сероводорода, они через пол года сгниют(
denis_63_proekt вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2021, 11:10
#10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от denis_63_proekt Посмотреть сообщение
Тогда может сетку снизу вообще не стоит делать, а лучше сверху ее уложить?
С учётом постоянной вибрации я бы всё же все грани заармировал сеткой. Можно не из д12, а из д4-6 какой-нибудь с шагом 100. Продаются уже готовые
Цитата:
Сообщение от denis_63_proekt Посмотреть сообщение
Насос в работе с двигателем постоянно круглые сутки 365 дней в году да и весом в 3,6 тн не слабовато ли будет под него заливать плиту толщиной 300 мм ?
Тут определяющим будет основание под фундаментом. Просядет или не просядет. 300 мало, но и полтора метра выглядяд избыточными. Разве что для балласта. Или для выведения в нужную отметку.

Цитата:
Сообщение от denis_63_proekt Посмотреть сообщение
в цеху агресивная воздушная среда сероводорода, они через пол года сгниют(
Тогда М200 слабоват бетон. Не пожалейте на В30 хотя бы. И ещё покрытие ему можно какое-нибудь предусмотреть. Как и металлу.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2021, 11:26
#11
denis_63_proekt


 
Регистрация: 08.02.2021
Сообщений: 18


Покрытие для металла предусмотренно, а вот для бетона нет! Что посоветуете?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Касательно геометрических параметров, то информации особо не нашёл, только лишь предположения что вес фундамента должен быть больше веса насосного агрегата в 4-5 раз. Поэтому из этих предположений и планирую строить данный фундамент.
denis_63_proekt вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2021, 11:40
#12
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от denis_63_proekt Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Да их полно. Позвоните в Зику, у них целая куча разных СикаГардов, СикаЛастиков и прочего. Или в Басф. Там тоже разных МастерСилов хватает. Да и вообще дефицита защитных покрытий на рынке не наблюдается - только деньги плати. Но для вашего объёма, не думаю, что будет проблемой купить 5 литров хорошего материала.

Цитата:
Сообщение от denis_63_proekt Посмотреть сообщение
предположения что вес фундамента должен быть больше веса насосного агрегата в 4-5 раз
Имеет смысл пообщаться с производителем насосов. Они должны дать требования, предъявляемые к фундаменту.
Но они могут ограничиться общими фразами про прочность и горизонтальность в пределах 0,1 градуса например.
Тогда и возникнет вопрос расчёта.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2021, 12:46
#13
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от denis_63_proekt Посмотреть сообщение
Не совсем понял вы предлагаете не делать такую большую бетонную конструкцию? Насос в работе с двигателем постоянно круглые сутки 365 дней в году да и весом в 3,6 тн не слабовато ли будет под него заливать плиту толщиной 300 мм ?
Предлагаю не делать.
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
300 мало, но и полтора метра выглядяд избыточными. Разве что для балласта. Или для выведения в нужную отметку.
Ну хорошо 300мм будет мало (я погорячился) с чем то я с вами согласен, хотя может быть если реально расчет провести то и этой толщины будет достаточно.
Цитата:
Сообщение от denis_63_proekt Посмотреть сообщение
Касательно геометрических параметров, то информации особо не нашёл, только лишь предположения что вес фундамента должен быть больше веса насосного агрегата в 4-5 раз. Поэтому из этих предположений и планирую строить данный фундамент.
Вес фундамента должен быть больше чем насос но 4-5 раз как-то многовато, сделайте 0,4-0,5м и у вас фундамент будет весить допустим на 1т или 1,5тонны больше насоса но это потолок толщины такого фундамента, смысл 1.6м делать? По армированию как вы говорите фундамент под насосом будет постоянно в вибрации от двигателя, то нужно просто по всему сечению за армировать его, то есть верхняя/нижняя сетка из 12 шаг 150мм + пешки по боковым граням тоже из 12 ну или 10, и так сделать в двух направлениях фундаментной плиты. По сечению где ширина 1100мм, лучше вместо сетки и двух пешек по краям сделать такие две детали арматурные в виде клюшек которые между собой в нахлесте и создают обрамление граней бетона фундамента. 12 диаметра арматуры с головой тут хватит, так как этот насос через вот такие в основании двутавры или швеллеры которые обрамляют основание насоса не будут передавать на такую плиту большой площади, такой линейной нагрузки, и таких изгибающих моментов, да и фундамент на основании стоит а не в воздухе работает как балка там усилия копеечные, при которой бы этот фундамент трещал, но арматуры все таки надо дать по всем граням, чтобы перехватывать эти вибрации 365 дней в году (да и может быть под эти полосы из швеллеров или двутавров в основании может надо делать какие-то резиновые полосы уплотнители, чтобы прям на сам бетон не передавать удары вибрации). Да и если среда агрессивная то и бетон взять минимум В30 что в посте №10 советуют. Сделать гидроизоляцию всех поверхностей. По шпилькам если говорите что они отлетят или сгниют, так и ваши болты тогда тоже сгниют даже если они и заведены в бетон на 1.4м, что мешает верхушке сгнить (ничего), тоже как-то обработать. Если вы эти 6 болтов объедините через уголки в анкерный блок в двух направлениях, тогда это будет сплошная конструкция и дополнительная анкеровка через эти уголки объединения в теле бетона и ничего не вырвет уже, и проектное положение будет зафиксированное. Удачи.
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2021, 12:58
#14
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 474


Первоначально изучить и обеспечить требования СП 26.13330.
Затем СП 22.13330 и СП 63.13330.
А то форумчане понапишут всячину.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2021, 13:12
#15
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91


Тут у вас два варианта либо лить тумбу эту и армировать конструктивно 0,1% от площади сечения бетона, думаю по такому большому сечению бетона у вас также будет 12 арматура с шагом 150-200 по периметру (тогда как раз и есть смысл в экономии, чтобы сделать меньше толщину фундамента и использовать эту 12 арматуру по максимуму, чтобы не лить столько бетона). Это фундамент, он по любому изгибающие усилия воспринимает и нужно соблюдать конструктивные требования. Ну и второй вариант толщину такую подобрать чтобы у вас также получилось 12мм арматура но уже действительно работала в сечении бетонном от этих усилий которые будут создавать, но как я писал выше там усилия копеечные будут. Как правило инженеры такие фундаменты считают на коленке ну или тупо по запасу подбирают по логике и опыту.
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Тут определяющим будет основание под фундаментом. Просядет или не просядет
Ну по основанию там ничего не должно проседать, если грамотно выполнить земляные работы, напряжения под подошвой от расчетных нагрузок не больше 0.3кгс/см2, просто нужно грамотно его подготовить, утрамбовать и по бетонной подготовке толщиной 80-100мм залить и все. Также там уже есть существующие фундаменты которые уже за все время работы так уплотнили этот грунт и упрочнили его, что просто сверху сделать песчано-гравийную смесь до определенной отметки, утрамбовать, уплотнить и заливать.
inzh.konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2021, 14:00
#16
denis_63_proekt


 
Регистрация: 08.02.2021
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от YuriyVorobets Посмотреть сообщение
Предлагаю не делать.

Ну хорошо 300мм будет мало (я погорячился) с чем то я с вами согласен, хотя может быть если реально расчет провести то и этой толщины будет достаточно.

Вес фундамента должен быть больше чем насос но 4-5 раз как-то многовато, сделайте 0,4-0,5м и у вас фундамент будет весить допустим на 1т или 1,5тонны больше насоса но это потолок толщины такого фундамента, смысл 1.6м делать? По армированию как вы говорите фундамент под насосом будет постоянно в вибрации от двигателя, то нужно просто по всему сечению за армировать его, то есть верхняя/нижняя сетка из 12 шаг 150мм + пешки по боковым граням тоже из 12 ну или 10, и так сделать в двух направлениях фундаментной плиты. По сечению где ширина 1100мм, лучше вместо сетки и двух пешек по краям сделать такие две детали арматурные в виде клюшек которые между собой в нахлесте и создают обрамление граней бетона фундамента. 12 диаметра арматуры с головой тут хватит, так как этот насос через вот такие в основании двутавры или швеллеры которые обрамляют основание насоса не будут передавать на такую плиту большой площади, такой линейной нагрузки, и таких изгибающих моментов, да и фундамент на основании стоит а не в воздухе работает как балка там усилия копеечные, при которой бы этот фундамент трещал, но арматуры все таки надо дать по всем граням, чтобы перехватывать эти вибрации 365 дней в году (да и может быть под эти полосы из швеллеров или двутавров в основании может надо делать какие-то резиновые полосы уплотнители, чтобы прям на сам бетон не передавать удары вибрации). Да и если среда агрессивная то и бетон взять минимум В30 что в посте №10 советуют. Сделать гидроизоляцию всех поверхностей. По шпилькам если говорите что они отлетят или сгниют, так и ваши болты тогда тоже сгниют даже если они и заведены в бетон на 1.4м, что мешает верхушке сгнить (ничего), тоже как-то обработать. Если вы эти 6 болтов объедините через уголки в анкерный блок в двух направлениях, тогда это будет сплошная конструкция и дополнительная анкеровка через эти уголки объединения в теле бетона и ничего не вырвет уже, и проектное положение будет зафиксированное. Удачи.
Спасибо

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от YuriyVorobets Посмотреть сообщение
Тут у вас два варианта либо лить тумбу эту и армировать конструктивно 0,1% от площади сечения бетона, думаю по такому большому сечению бетона у вас также будет 12 арматура с шагом 150-200 по периметру (тогда как раз и есть смысл в экономии, чтобы сделать меньше толщину фундамента и использовать эту 12 арматуру по максимуму, чтобы не лить столько бетона). Это фундамент, он по любому изгибающие усилия воспринимает и нужно соблюдать конструктивные требования. Ну и второй вариант толщину такую подобрать чтобы у вас также получилось 12мм арматура но уже действительно работала в сечении бетонном от этих усилий которые будут создавать, но как я писал выше там усилия копеечные будут. Как правило инженеры такие фундаменты считают на коленке ну или тупо по запасу подбирают по логике и опыту.

Ну по основанию там ничего не должно проседать, если грамотно выполнить земляные работы, напряжения под подошвой от расчетных нагрузок не больше 0.3кгс/см2, просто нужно грамотно его подготовить, утрамбовать и по бетонной подготовке толщиной 80-100мм залить и все. Также там уже есть существующие фундаменты которые уже за все время работы так уплотнили этот грунт и упрочнили его, что просто сверху сделать песчано-гравийную смесь до определенной отметки, утрамбовать, уплотнить и заливать.
Спасибо

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от YuriyVorobets Посмотреть сообщение
Предлагаю не делать.

Ну хорошо 300мм будет мало (я погорячился) с чем то я с вами согласен, хотя может быть если реально расчет провести то и этой толщины будет достаточно.

Вес фундамента должен быть больше чем насос но 4-5 раз как-то многовато, сделайте 0,4-0,5м и у вас фундамент будет весить допустим на 1т или 1,5тонны больше насоса но это потолок толщины такого фундамента, смысл 1.6м делать? По армированию как вы говорите фундамент под насосом будет постоянно в вибрации от двигателя, то нужно просто по всему сечению за армировать его, то есть верхняя/нижняя сетка из 12 шаг 150мм + пешки по боковым граням тоже из 12 ну или 10, и так сделать в двух направлениях фундаментной плиты. По сечению где ширина 1100мм, лучше вместо сетки и двух пешек по краям сделать такие две детали арматурные в виде клюшек которые между собой в нахлесте и создают обрамление граней бетона фундамента. 12 диаметра арматуры с головой тут хватит, так как этот насос через вот такие в основании двутавры или швеллеры которые обрамляют основание насоса не будут передавать на такую плиту большой площади, такой линейной нагрузки, и таких изгибающих моментов, да и фундамент на основании стоит а не в воздухе работает как балка там усилия копеечные, при которой бы этот фундамент трещал, но арматуры все таки надо дать по всем граням, чтобы перехватывать эти вибрации 365 дней в году (да и может быть под эти полосы из швеллеров или двутавров в основании может надо делать какие-то резиновые полосы уплотнители, чтобы прям на сам бетон не передавать удары вибрации). Да и если среда агрессивная то и бетон взять минимум В30 что в посте №10 советуют. Сделать гидроизоляцию всех поверхностей. По шпилькам если говорите что они отлетят или сгниют, так и ваши болты тогда тоже сгниют даже если они и заведены в бетон на 1.4м, что мешает верхушке сгнить (ничего), тоже как-то обработать. Если вы эти 6 болтов объедините через уголки в анкерный блок в двух направлениях, тогда это будет сплошная конструкция и дополнительная анкеровка через эти уголки объединения в теле бетона и ничего не вырвет уже, и проектное положение будет зафиксированное. Удачи.
то есть верхняя/нижняя сетка из 12 шаг 150мм + пешки по боковым граням тоже из 12 ну или 10, и так сделать в двух направлениях фундаментной плиты. По сечению где ширина 1100мм, лучше вместо сетки и двух пешек по краям сделать такие две детали арматурные в виде клюшек которые между собой в нахлесте и создают обрамление граней бетона фундамента.
Можно какой нибудь простецк.эскиз для лучшего понимания.
denis_63_proekt вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2021, 14:48
#17
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от denis_63_proekt Посмотреть сообщение
Можно какой нибудь простецк.эскиз для лучшего понимания.
Прикрепляю рисунки что имел ввиду.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 271
Размер:	40.9 Кб
ID:	236370  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 258
Размер:	31.0 Кб
ID:	236371  
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 04:42
#18
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


ТС, оставьте фундамент как есть по массе. Уменьшать не рекомендую, разве, что незначительно.
Те, кто говорят вам уменьшить фундамент неизвестно на что ссылаются, просто советуют, что непрофессионально.
+ кто-то ссылается на минимальный процент армирования, который вообще для массивных фундаментов никакого смысла не имеет. В общем, делайте по нормам, млушая только тех, кто в своих советах подкрепляет слова нормативкой. Если не получается - отдайте тому, кто умеет
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 07:04
#19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Если позволите, ркзюмирую со своим видением.
1. Вес фундамента. Если производитель рекомендует 3-кратный вес по отношению к оборудованию - заложите его.
2. Анкера советую выполнять по месту, шпильки + химия. В другом случае есть большой шанс что они окажутся не в проектном положении.
3. Первичная защита бетона. Надо бы заложить класс бетона В30-В40, может быть у местных жби поинтересоваться, до какой марки W у них есть рецептура смеси. Обмазки и пропитки какие угодно, зика это самый известный и проверенный бренд.
4. Армирование. Я бы заложил только верхнюю сварную сетку д10 а500с яч 150. Ее надо будет выставить на какие- нибудь пространственные фиксаторы или притопить при бетонировании. Защитный слой не менее 4мм. Можно кстати перейти на стеклопластик, может быть тут его звëздный час... Уверен, что боковое и нижнее армирование не требуется.
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
В общем, делайте по нормам
на изучение норм тем более с начального уровня у тс уйдет слишком много времени. Разве что это входит в его обязанности
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 07:16
#20
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Маленько дополню:

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
1. Вес фундамента. Если производитель рекомендует 3-кратный вес по отношению к оборудованию - заложите его.
Я бы на всякий случай (для спокойного сна заложил руководствуюясь данным указанием:
СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты.
"5.10.28 Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные установки должны быть установлены на фундамент, масса которого должна не менее чем в 4 раза превышать массу насосных агрегатов или модульных насосных установок"
Даже в случае, если у ваш насос не попадает в указанные типы в пункте. Рабочие вам потом спасибо скажут - им там может каждый день мимо ходить.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
2. Анкера советую выполнять по месту, шпильки + химия. В другом случае есть большой шанс что они окажутся не в проектном положении.
Если вс-таки будут анкерные болты, то нужна подливка под раму из бетона на класс выше бетона на мелком заполнителе + проверить вылет болта, чтобы можно было уместить опорную плиту+шайбу+2гайки+пару витков резьбы
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
3. Первичная защита бетона. Надо бы заложить класс бетона В30-В40, может быть у местных жби поинтересоваться, до какой марки W у них есть рецептура смеси. Обмазки и пропитки какие угодно, зика это самый известный и проверенный бренд.
Ну тут от агрессии грунта зависит, если ее нет, то можно и В20-В25 обойтись.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
4. Армирование. Я бы заложил только верхнюю сварную сетку д10 а500с яч 150.
Я бы предложил выполнить конструктивное температурно-усадочное армирование из 12/200 по всем граням, это не так дорого, но трещин будет меньше, а у вас какая-никакая, но динамика, хоть и с уравновешенными частями.
Обоснование СП 26.13330.2012: "5.2.14 Конструктивное армирование массивных фундаментов предусматривает общее армирование по подошве и местное под станинами машин и в местах резкого изменения размеров сечения фундамента.

При армировании подошвы фундаментов диаметры продольных и поперечных стержней следует принимать не менее 10 мм при стороне подошвы менее 3 м и не менее 12 мм при большем размере с шагом стержней 200 мм."

Поддерживающие каркасы не обязательно - учитывая размеры фундамента, закрепят на опалубку.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
на изучение норм тем более с начального уровня у тс уйдет слишком много времени. Разве что это входит в его обязанности
Так поэтому и написал, что в таком случае лучше отдать профессионалу
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу пояснить и подсказать по армированию фундамента под оборудование

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу подсказать о вводе данных в окно "Моделирование нелинейных загружений конструкции" шаговым методом. Лира-САПР 2013. Юрий_Нд Лира / Лира-САПР 0 28.12.2018 22:43
Расчет фундамента рекламной конструкции. Прошу помощи в расчете! akademic89 Основания и фундаменты 4 22.01.2015 13:17
Высота и габаритные размеры фундамента под оборудование( с динамическими нагрузками) ИванК Основания и фундаменты 1 03.09.2012 09:31
Прошу подсказать, что за ЖБ изделие yarrus77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.05.2012 17:57
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома PPeterr Основания и фундаменты 117 11.03.2012 15:46