| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу пояснить и подсказать по армированию фундамента под оборудование

Прошу пояснить и подсказать по армированию фундамента под оборудование

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.04.2021, 14:48
Прошу пояснить и подсказать по армированию фундамента под оборудование
denis_63_proekt
 
Регистрация: 08.02.2021
Сообщений: 18

Добрый день! Прошу помощи конструкторов по армированию железобетонных конструкций. Необходимо сделать фундамент под насос "Насос ЦНС 180-297-массой 3670 кг"
1.подскажите подойдет армирование фундамента по приложенной схеме. (на оформление чертежа не обращайте внимание)
2. Для подъема фундамента данного типа подойдут петли влитые в тело фундамента диаметром 16 мм, (если есть узлы пришлите пж чертеж, фото)
"Насос ЦНС 180-297-массой 3670 кг"

----- добавлено через ~1 мин. -----
Ошибочка, фундамент монолитный))))

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2021-04-09_17-08-02.jpg
Просмотров: 556
Размер:	208.0 Кб
ID:	236354  

Вложения
Тип файла: pdf ФМ 4.1.pdf (114.2 Кб, 538 просмотров)

Просмотров: 6382
 
Непрочитано 19.04.2021, 07:19
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


5. Думаю виброгасители предусмотрены в самой конструкции оборудования (это к тому, что скорее всего доп. Мероприятий не требуется)
А вот от конструкции пола лучше бы заложить вертикальную отсечку, например из эппс.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 10:45
#22
denis_63_proekt


 
Регистрация: 08.02.2021
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Если вс-таки будут анкерные болты, то нужна подливка под раму из бетона на класс выше бетона на мелком заполнителе + проверить вылет болта, чтобы можно было уместить опорную плиту+шайбу+2гайки+пару витков резьбы
А для чего подливка? Возможно забетонировать фундамент и если поверхность будет идеально ровной тогда прижать раму под насосный агрегат к фундаменту. Если не будет зазора между рамой и фундаментом, не пойму для чего делать подливку?
Рама будет изготовлена из швеллера №24 сваренного между собой.
Хотя сейчас по факту она частично подлита.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2021-04-20_11-42-24.jpg
Просмотров: 93
Размер:	220.6 Кб
ID:	236443  
denis_63_proekt вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 10:48
#23
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Вы пробовали хоть раз фундамент заливать?
Если получится сделать идеально ровную горизонтальную поверхность, то и без подливки можно обойтись.
Только тогда нафига вообще болты. Проще закладные сделать и приварить, если сварочный аппарат есть
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 10:56
#24
denis_63_proekt


 
Регистрация: 08.02.2021
Сообщений: 18




Поверьте заливали идеально ровно, правда вставляли лист из металла 3 мм и прижимали раму. Да конечно, зазор в 4 мм не совсем эстетично, но подливать бетон он со временем отлетит от вибрации.
Можно в принципе намерено сделать зазор, для подливки в 50 мм.
denis_63_proekt вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 11:32
#25
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от denis_63_proekt Посмотреть сообщение
Можно в принципе намерено сделать зазор, для подливки в 50 мм.
Так его для того и делают - чтобы с помощью гаек под опорной пластиной рамы (часто рама из швеллера или двутавра и в этом случае под поясом проката) произвести выверку оборудование и только после установки в проектное положение насоса подлить мелкозернистым бетоном, у него прочность выше, чем у тела фундамента, соответственно, никуда он не отколется.
А вот в случае неровной поверхности или негоризонтальности обреза ф-та, как раз со временем появятся проблемы, т.к. возникает эксцентриситет, люфт с годами растет, все дребезжит.
В общем, повторюсь, если есть уверенность в идеально ровной поверхности - почему нет
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 13:48
#26
denis_63_proekt


 
Регистрация: 08.02.2021
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Если вс-таки будут анкерные болты, то нужна подливка под раму из бетона на класс выше бетона на мелком заполнителе + проверить вылет болта, чтобы можно было уместить опорную плиту+шайбу+2гайки+пару витков резьбы
Возможно сделать качественную смесь для подливки на мелком заполнителе в ручную на месте, так как нет возможности привезти с бетонного завода из-за маленького объема?
denis_63_proekt вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 13:53
#27
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от denis_63_proekt Посмотреть сообщение
Возможно сделать качественную смесь для подливки на мелком заполнителе в ручную на месте
возможно, продают готовые сухие смеси, в том числе безусадочные.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2021, 05:15
#28
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от denis_63_proekt Посмотреть сообщение
Возможно сделать качественную смесь для подливки на мелком заполнителе в ручную на месте, так как нет возможности привезти с бетонного завода из-за маленького объема?
Конечно, но если есть сомнения, действительно можно применить смеси типа Masterflow 928 (BASF), Гидробетон (Кальматрон), SikaGrout (Sika) и т.п. Единственный минус у них - цена
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу пояснить и подсказать по армированию фундамента под оборудование

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу подсказать о вводе данных в окно "Моделирование нелинейных загружений конструкции" шаговым методом. Лира-САПР 2013. Юрий_Нд Лира / Лира-САПР 0 28.12.2018 22:43
Расчет фундамента рекламной конструкции. Прошу помощи в расчете! akademic89 Основания и фундаменты 4 22.01.2015 13:17
Высота и габаритные размеры фундамента под оборудование( с динамическими нагрузками) ИванК Основания и фундаменты 1 03.09.2012 09:31
Прошу подсказать, что за ЖБ изделие yarrus77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.05.2012 17:57
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома PPeterr Основания и фундаменты 117 11.03.2012 15:46