| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.04.2021, 20:37 | #1 | |
Анкер в колонну - больше, значит лучше?
стройка - наше все
R.F.
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 87
|
||
Просмотров: 3708
|
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 580
|
Цитата:
Не знаю схему крепления вашего кронштейна, но заявленные 200кг нагрузки два анкера явно не тянут. Цитата:
В случае с анкером - есть расчет на скалывание. Смотрите руководство по крепежу Хилти. П.С. А если хотите спать совсем спокойно - смотрите в сторону химических анкеров. Надежно и ограничений по длине нет - хоть на метр буритесь. Правда цена выше, и возни на порядок больше. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Чем больше тем лучше.
Я бы конструктивно подобрал анкера не менее 12мм на глубину не менее 120мм вне зависимости от нагрузок. Можно уйти от расчетных анкеров, продлив кронштейн за грань колонны, и приварив уголки с креплением не к боковой а к двум смежным граням. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006
|
- не силен в анкерах конечно, но 8,6 кН это примерно 860 кг, а два анкера по 860 кг - это 1720 кг. Какой запас для анкеров положенно брать?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Ну ТС на написал какое плечо приложения нагрузки, и если оно метр...
Если я правильно понял описание ТС, то у него болты скорее работают на срез. |
|||
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87
|
Эскиз предлагаемого крепления прикрепил. "Вылет"-плечо под трубу приблизительно 250 мм от плоскости колонны.
Между анкерами 200 мм, от краев колонн по 100 мм. Взять колонну в "обойму" и закрепить трубу на ней нет возможности - по противоположной плоскости крепятся ж/б панели.. Видел ранее такое решение, конечно, хоть более металлоемкое, но не приходится сверлить.. Но, повторюсь, для нас сейчас не подходит. В целом резюмирую - в данном случае лучше взять большей длины анкер, и по ходу смотреть, чтобы не появилось каких-либо трещин.. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766
|
Не советую крепить на анкеры ноннейм.. Проверяйте хотя бы наличие Технического Свидетельства... Лучше если это будет анкер с ЕТА (европейское техническое одобрение)
Часто производитель дешевого крепежа сам не знает сколько несет его анкер. Конструкция анкера может быть не оптимизирована... Анкер не распирается в основании.. Проскальзывает при незначительном усилии |
|||
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87
|
Есть конкретная идея? Обратная сторона колонны занята ж/б панелями, как уже сообщил выше.
Как недавно услышал от своего одногруппника - "мы живем в эпоху фантиков", но в целом согласен. Что бумажки нужны |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 281
|
Так панели явно крепятся через закладные, т.е. можно завести уголки. Ну вынести на время панель))
Последний раз редактировалось Pill, 19.04.2021 в 23:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
В работе на срез длина не так важна, как в работе на вырыв. Вполне можно подобрать анкера. Можно даже больше анкеров поставить при необходимости или при желании.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
есть калькуляторы
https://www.hilti.ru/content/hilti/E...-software.html по словам представителя, они недавно выложили куда то туда и бесплатную версию... но не искал пока что аналогичные есть и у их конкурентов. лень искать. вообще то расчет таких анкеров "та еще тема" ---- "Лучше ли будет, если анкериться глубже - т.е. на 80 против 40мм?" - глубже - лучше. Но, если бетон действительно хорош, то можно хилти и поверить . хотя у них в "соглашении" написано: хилти НЕ отвечает за результаты несмотря на расчет, анкера НАДО ИСПЫТЫВАТЬ. " Вообще, как вы считаете, нормально ли выпускать анкера м10х40, если у бетона, как правило 20-40мм это защитный слой, который имеет некоторую склонность к скалыванию?" я считаю, что глубже - лучше. В мелких анкерах есть смысл только тогда, когда это гарантирует неповреждение арматуры. ---- имейте ввиду поведение анкеров при пожаре... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 281
|
Цитата:
Хилтевцы по этой теме тоже рекомендации дают. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ещё пластину потолще. У меня случай был: верхние анкеры попали в раковину, вырвало их нафиг, конструкция держалась на нижних анкерах чисто за счёт жёсткости пластины. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
"Программка бесплатная хилтевская лет как 6 есть, ну пользовался я ей лет 6 назад, может и раньше была. "
Была. Если сохранили - то молодец Хилти, повинуясь "тенденциям", ушли в том году "на подписку". С целой брошюрой "соглашения", которое юзер обязан принять, и которое, между прочим, противоречит законодательству России. Но в этом году, как мне сообщили, опять выложили куда то "бесплатную версию". |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Металлическая облицовка железобетонных конструкций. Как лучше заанкерить? | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 20.02.2020 13:46 |
Как правильнее и лучше подключить двигатель 10кВ? | antonhauff | Электроснабжение | 4 | 23.03.2018 07:25 |
Что значит работа в две смены? | hprx | Технология и организация строительства | 4 | 24.05.2012 06:54 |