Экспертиза подземных коммуникаций (канализационного коллектора)
Timofeeve
 
Строительная экспертиза
 
г. Смоленск
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 35

При строительстве коллектора обнаружилось, что были выполнены дополнительные работы, не предусмотренные рабочей документацией, но, судя по всему, необходимые для завершения строительства, которые не были согласованы с заказчиком. Организация, выполнявшая строительство, подала в суд о взыскании задолженности за эти работы.

Назначена судебная экспертиза по следующим вопросам:
1. Определить объем и стоимость фактически выполненных работ по строительству коллектора
2. Соответствуют ли выполненные работы строительным нормам и правилам. При установлении не соответствия, определить объем и стоимость.
3. Выполнены ли работы в соответствии с проектно-сметной документацией (ПСД). При установлении выполнения работ с отступлением от ПСД определить чем вызвана необходимость их проведения их вид, объем и стоимость.

Возможно ли проведение экспертизы по этим вопросам? Ведь, получается, что суд просит выполнить шурфление по длине всей трассы коллектора, а это киллометры.

Возможно ли оценить объем выполненых работ, их стоимость, соотвествие нормативам и рабочей документации основываясь только на исполнительной документации? Или же, действительно, кроме как шурфлением ясность в этом вопросе найти нельзя?
Просмотров: 3881
 
Непрочитано 18.08.2012, 09:50
#2
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от Timofeeve Посмотреть сообщение
При строительстве коллектора обнаружилось, что были выполнены дополнительные работы, не предусмотренные рабочей документацией, но, судя по всему, необходимые для завершения строительства, которые не были согласованы с заказчиком. Организация, выполнявшая строительство, подала в суд о взыскании задолженности за эти работы.

Назначена судебная экспертиза по следующим вопросам:
1. Определить объем и стоимость фактически выполненных работ по строительству коллектора
2. Соответствуют ли выполненные работы строительным нормам и правилам. При установлении не соответствия, определить объем и стоимость.
3. Выполнены ли работы в соответствии с проектно-сметной документацией (ПСД). При установлении выполнения работ с отступлением от ПСД определить чем вызвана необходимость их проведения их вид, объем и стоимость.

Возможно ли проведение экспертизы по этим вопросам? Ведь, получается, что суд просит выполнить шурфление по длине всей трассы коллектора, а это киллометры.

Возможно ли оценить объем выполненых работ, их стоимость, соотвествие нормативам и рабочей документации основываясь только на исполнительной документации? Или же, действительно, кроме как шурфлением ясность в этом вопросе найти нельзя?
[b]В какой то части Вам поможет георадар: глубина и толщина залегания различных слоев (но шурф-другой выполнить все-же придется, но не по всей длине), изнутри коллектора можно определить толщину стенок и шаг армирования, если коллектор ж.б.[/b]
[b]В части определения вышеперечисленных работ с дальнейшим сопоставлением с исполнительной и проектной докуменатацией определить получится, но не забывать про погрешность[/b]
[b]А какие, конкретно, работы еще интересуют??[/b]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.08.2012 в 21:43.
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 16:41
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Timofeeve Посмотреть сообщение
которые не были согласованы с заказчиком
Однозначно проигрыш подрядчика по градКодексу. Зачем ещё объёмы определять ?
Какая разница сколько подрядчик сделал без согласования с заказчиком ? Сделал и молодец...

Цитата:
Сообщение от Timofeeve Посмотреть сообщение
суд просит выполнить шурфление по длине всей трассы коллектора, а это киллометры.
Сейчас телепаты вам всё расскажут какие у вас конструкции и где.