Непрочитано 14.05.2013, 10:00
Поперечное армирование железобетонных колонн
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Всем привет. Давно меня мучает вопрос поперечного армирования железобетонных колонн. Как мы все знаем в типичной монолитной железобетонной колонне существуют зоны поперечного армирования с разным шагом. Насколько я знаю для обычных мест назначается шаг поперечных хомутов 15d, где d - диаметр стержней продольного армирования. А в зонах нахлестов рабочего армирования с выпусками из фундамента или нижележащей колонны 10d. Так вот в чертежах монолитных конструкций других организаций я регулярно встречаю армирование колонн с тремя зонами поперечного армирования: нижняя - зона нахлестов, средняя - зона обычных стержней и верхняя - зона с учащенным поперечным армированием. Вот про эту верхнюю зону и возникает вопрос. ЗАЧЕМ? Где написано что это надо делать и на каком основании?

Ниже прикладываю страницу из пособия по проектированию от Тихонова.
и собственно сам САБЖ

Вложения
Тип файла: pdf Тихонов - поперечное армирование колонны.pdf (197.2 Кб, 4425 просмотров)
Тип файла: pdf армирование колонны САБЖ.pdf (13.4 Кб, 3784 просмотров)

__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 60360
 
Непрочитано 14.05.2013, 16:13
#21
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
В связевом каркасе? Только при использовании МКЭ
все равно как - покажите )))
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 16:16
#22
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Так там и Q максимальное
Мда... Строительная механика как бы подсказывает, что при отсутствии горизонтальных нагрузок на колонну (я не про изгибающие моменты и поперечные силы в заделке) поперечная сила по длине колонны будет постоянна.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 16:28
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Мда... Строительная механика как бы подсказывает, что при отсутствии горизонтальных нагрузок на колонну (я не про изгибающие моменты и поперечные силы в заделке) поперечная сила по длине колонны будет постоянна.
Хотелось чтобы автор сам это написал. Ну да ладно. Понимаю еще если краны есть или другая горизонтальная нагрузка на колонны... а так...
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 16:42
#24
Ал-й


 
Сообщений: n/a


по моему, не все так просто, т.к. не известно в принципе как считать среднее напряжение сжатия в бетоне (блин хоть письма пиши в НИЦ Стр-во ) при наличии растянутой зоны (а именно у нее из-за моментов на опоре самый большой шанс вылезти вверху и внизу колонны). если считать среднее напряжение по сжатой зоне, а не по сечению - то как раз таки может по расчету поперечка больше вылезти.
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 16:46
#25
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
по моему, не все так просто, т.к. не известно в принципе как считать среднее напряжение сжатия в бетоне (блин хоть письма пиши в НИЦ Стр-во ) при наличии растянутой зоны (а именно у нее из-за моментов на опоре самый большой шанс вылезти вверху и внизу колонны). если считать среднее напряжение по сжатой зоне, а не по сечению - то как раз таки может по расчету поперечка больше вылезти.
в таком случае надо менять сечение колонны )))
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 16:48
#26
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
в таком случае надо менять сечение колонны )))
Такое выыытянутое прямоугольное и арматуры побольше - чтобы сжатая зона была основательной и позволяла забить на этот П. ))
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 17:03
#27
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
если считать среднее напряжение по сжатой зоне, а не по сечению - то как раз таки может по расчету поперечка больше вылезти.
Если в растянутой зоне не ставить арматуру наверное так и стоит считать. А если ставим арматуру в растянутую зону, то почему бы интеграл не считать по всему сечению?
Offtop: Ведь изгибаемые конструкции так считают?
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 17:16
#28
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
А если ставим арматуру в растянутую зону, то почему бы интеграл не считать по всему сечению?
Мы просто не знаем, что они (нормотворцы) задумали. Очевидно, здесь была использована какая-то теория прочности, которая позволяет оценить сопротивляемость срезу бетона в зависимости от уровня напряжения сжатия в нем. Но до нас-то доведены итоговые цифры, в виде коэффициента ФиН. И что имели в виду авторы - интеграл по сечению, или только по сжатой зоне - не пояснено. Тут надо всего лишь один раз узнать и запомнить... )
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 18:57
#29
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Тут надо всего лишь один раз узнать и запомнить... )
Либо один раз посчитать колонну из объемных элементов(пусть даже в упругой стадии). Напряжения перевести в усилия двумя способами с учетом всего сечения и с учетом только сжатой зоны. Сравнить полученные результаты со стержневой моделью. Мы такое делали для изгибаемых конструкций. Только интегрирование по всему сечению совпадало со стержневой моделью. Из этого могу предположить, что для сжатоизогнутых элементов такая же ситуация.
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 19:18
#30
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Поперечная арматура нужна для восприятия момента?
Пора мне обратно в институт - что-то в мире поменялось, а я и не в курсе...
Да, в том числе и момента. В приведенной тобою же ссылке это прямо написано. Приводишь ссылки не читая ?
Поперечное армирование , кроме того, работает на косую трещину.
Ты поинтересуйся, возможно тебя на второй курс возьмут сразу...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 19:21
#31
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Да, в том числе и момента. В приведенной тобою же ссылке это прямо написано. Приводишь ссылки не читая ?
Поперечное армирование , кроме того, работает на косую трещину.
Ты поинтересуйся, возможно тебя на второй курс возьмут сразу...
обязательно спрошу про второй курс Мастер.
И еще ко всему прочему я слепой и не вижу
Цитата:
В приведенной тобою же ссылке это прямо написано

Последний раз редактировалось ЛИС, 14.05.2013 в 20:21.
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 19:25
#32
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Кроме того, если происходит размалывание колонны , к примеру от сейсмики, то ломается верх и низ. Там образуются
"шарниры". А дополнительное поперечное армирование не дает этим стойкам крошиться. Дополняют еще арматурой,
проходящей через центр колонны. Она гнется и удерживает колонну даже тогда, когда периферические стержни оборваны.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 14:06
#33
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Поперечная арматура с учащенным шагом в колоннах под перекрытиями ставится конструктивно для включения в работу на действие поперечных сил Q.
Как вы знаете, поперечная арматура учитывается в расчете на Q только при шаге не более 0.5h0, так для колонны с наименьшей стороной 400 мм обычно h0=350 мм, поэтому оправдан шан хомутов не более 175 мм.
У автора темы наименьший размер колонны 250 мм => h0=200 мм, оправдан шаг хомутов 100 мм.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 14:14
#34
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Liam, а если поперечная сила воспринимается бетоном?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 16:31
#35
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Regby, чаще всего она и воспринимается бетоном в колоннах, т.к. имеет место сжатие, препятствующее образованию наклонных трещин, поэтому хомуты ставятся из условия удерживания сжатого стержня с шагом не более 15 d. Но иногда возникают ситуации, когда необходимо включение в работу поперечной арматуры (большие скачки Q при небольшом значении N), тогда извольте выполнять 0.5h0.
Некоторые конструкторы армируют частым шагом зону под перекрытиями всегда, что в принципе правильно, ибо на хомутах много не сэкономишь и "лучше перебздеть...".
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 16:38
#36
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Liam, ну так мы и обсуждаем ситуацию когда большое значение N при относительно небольшом значении Q - Обычные монолитные жилые дома.

Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Некоторые конструкторы армируют частым шагом зону под перекрытиями всегда, что в принципе правильно, ибо на хомутах много не сэкономишь и "лучше перебздеть...".
Как то не логично. Если правильно, то правильно почему? А "лучше перебздеть..." это, при всем уважении не аргумент.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 08:49
#37
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Liam
Некоторые конструкторы армируют частым шагом зону под перекрытиями всегда, что в принципе правильно, ибо на хомутах много не сэкономишь и "лучше перебздеть...".
Цитата:
Regby - Как то не логично.
все логично.
еще бы по привычке частым шагом прошелся после прохода колонны перекрытия.
а не нравится, тогда как сказал
Ал-й - "считай" - и смотри что получается по расчету

Последний раз редактировалось fint, 16.05.2013 в 08:57.
fint вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 08:55
#38
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


fint, ну конкретно Вам я ничем голову не забиваю. Не нравится никто вас не заставляет учавствовать в обсуждении. Вопрос не абстрактный а вполне конкретный - на каком оснвоании там армируют, если фактически там Q воспринимается бетоном? И я не представляю ситуации в жилом здании чтобы Q бетоном не воспринималось. (без сейсмики, коненчо). Фактически получается все кто там армируют делают это на "всякий случай", но в иностранных нормах, как мы убедились, указание есть и почему то мне не кажется что оно там "на всякий случай".
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 09:11
#39
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
ну конкретно Вам я ничем голову не забиваю. Не нравится никто вас не заставляет учавствовать в обсуждении.
это наезд что ли?

Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Вопрос не абстрактный а вполне конкретный - на каком оснвоании там армируют, если фактически там Q воспринимается бетоном?
а хрен его знает зачем? когда совсем совсем делать нечего будет надо будет "помоделировать", подумать.
А пока Liam и Ал-й придерживаются правильного направления в решении Вашей задачи - имхо.
fint вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 09:13
#40
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
на каком оснвоании там армируют
Так ведь часто армируют безо всяких на то оснований, ну вот захотелось турецкому конструктору поставить хомуты под перекрытиями почаще, кто ж ему запретит-то?
Думается мне, что в иностранных нормах требуется учащение шага именно по причине того, что под перекрытием возникает максимальный момент => имеет место максимальное сжатие стержней колонны, поэтому и удержание этих стержней в теле должно выполнятся чаще (так же как и над перекрытиями).
Liam вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечное армирование железобетонных колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитных колонн Assol Железобетонные конструкции 38 08.09.2016 19:10
Армирование колонн по направлениям AS1 и AS3 VBA Расчетные программы 12 05.07.2011 09:41
Технологическая линия по производству железобетонных колонн sandora Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.01.2010 14:25
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 6 22.03.2006 10:39