Как правильно в соответствии с нормативами оформляются дубли свай?
ALEKSEMANDR
 
проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 180

Запроектировано свайный фундамент и отдан в работу. В процессе забивки свай несколько свай были сломаны, назначены и забиты дубли. Составлены акты. Выполнены исполнительные. Заказчик понес всё это в ГАСН, а там требуют изменение в проект в соответствии с исполнительной. Есть ли нормативный документ оправдывающий такое требование? И какой нормативный документ описывает работу (оформление документации) с дублями? Раньше таких требований не предъявляли, поэтому и возник вопрос.
Просмотров: 1072
 
Непрочитано 25.03.2021, 13:17
#2
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
<phrase 1=


Постою однако за вами в очереди на данный ответ.

У нас в данный момент имеется та же самая ситуация.
Довольно сложные условия забивки, не мало дублей.

Причем изменения требуют внести именно в стадию П, что по идее потребует повторного прохождения или как минимум "экспертного сопровождения".

Никогда такого не было, откуда взялось хз.
Steling вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 13:23
1 | #3
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Обычное дело в последнее время. Берете исполнительную, и по ней с учетом всех отклонений и дублей, делаете новую схему свайного поля в стадии "П" и "Р". Загоняете новое расположение свай в расчет, идете в экспертизу.
Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Есть ли нормативный документ оправдывающий такое требование?
Ато...384ФЗ оправдывает абсолютно все
Показывать или нет на свайном поле сломанные сваи зависит от того включили ли вы их в работу.

Последний раз редактировалось Alkor527, 25.03.2021 в 13:29.
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно в соответствии с нормативами оформляются дубли свай?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно оформляются исполнительные схемы к исполнительной документации brokman Организация проектирования и оформление документации 5 19.02.2021 11:22
Кнтроль качества бетона свай Шерали Технология и организация строительства 8 17.08.2020 12:04
Как правильно оформляются математические и прочие формулы? msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 18.06.2020 12:09
Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой kaban_spb Основания и фундаменты 8 06.11.2013 15:22
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18