| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальнеые связи по балке покрытия

Горизонтальнеые связи по балке покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2010, 11:22
Горизонтальнеые связи по балке покрытия
NRK
 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 11

Помогите мне понять, исходя из каких соображений, горизонтальные связи по кровле ставятся на нижний пояс балки, а не на верхний?
Просмотров: 37348
 
Непрочитано 14.11.2010, 22:44
#21
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Я так знаю, что тяжи добавляют лишнюю опору и уменьшают момент в местной оси у для прогона.
Ликбез)Это который из плоскости? При больших уклонах чтоли? Я имел ввиду обеспечение устойчивости плоской формы изгиба для прогона
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Прогоны раскрепляют балки при определенных условиях, т.е не всегда.
Неужто при жестком диске?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 08:32
#22
Sanches-cc


 
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от NRK Посмотреть сообщение
горизонтальные связи по кровле ставятся на нижний пояс балки
1. Воспринимают от стоек торцевого фахверка ветровую нагрузку и передают ее на связи между колоннами и далее через колонны на фундамент.
2. Закрепляют пояса от смещения - уменьшая расчетную длину из плоскости балки.
3. Если есть подвесной кран. Связи при действии сосред. кранов нагрузок приложен к одной раме, объединяют в работу соседние рамы, что уменьшает местные деформации каркаса.
Sanches-cc вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 08:39
#23
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


NRK интересовался почему именно по нижнему поясу балок.
Сергей Е. вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 08:47
#24
Sanches-cc


 
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей Е. Посмотреть сообщение
NRK интересовался почему именно по нижнему поясу балок.
Верху прогоны, покрытие .. самое место связям внизу и узел может решать сразу несколько задач .. о них уже писал.
Sanches-cc вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 08:52
#25
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Ликбез)Это который из плоскости? При больших уклонах чтоли? Я имел ввиду обеспечение устойчивости плоской формы изгиба для прогона
Уменьшают момент в плоскости меньшей жесткости прогона
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Неужто при жестком диске?
Когда прогоны "хилые" и гибкость их большая тогда и не раскрепляют
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 09:18
#26
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Sanches-cc Посмотреть сообщение
Верху прогоны, покрытие .. самое место связям внизу и узел может решать сразу несколько задач .. о них уже писал.
Sanches-cc, как Вы считаете горизонтальные связи по нижнему поясу балки закрепляют пояса от смещения, уменьшая расчетную длину из плоскости балки, если у балок сжатый пояс верхний?
Сергей Е. вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 09:35
#27
Sanches-cc


 
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей Е. Посмотреть сообщение
Sanches-cc, как Вы считаете горизонтальные связи по нижнему поясу балки закрепляют пояса от смещения, уменьшая расчетную длину из плоскости балки, если у балок сжатый пояс верхний?
Сжатым может быть и верхний и нижний пояс ... про это уже тут говорилось выше.
Sanches-cc вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 09:49
#28
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Сергей Е. Посмотреть сообщение
Выложил здесь http://dwg.ru/dnl/8832
Просмотр всего проекта вызвал какое-то недоверие к нему...
1) Как уже отмечалось горизонтальные связи по низу балок
2) расположение тяжей такое, что они связывают не все прогоны. Да и в принципе такая система тяжей не будет работать: гибкие тяжи работают только на растяжение, а потеря устойчивости прогонов может произойти в любую сторону...
3) в поясниловке указано о возможности применения каркаса в сейсмических районах, но по требованиям СНиП тогда горизонтальные связи надо устраивать по периметру блока, а не только по торцам...

да, и по первому пункту: странно, что никто меня не поправил ранее... ведь если сжатым у балки может быть и нижний и верхний пояс, то и раскрепление ее должно быть и снизу и сверху...
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 09:59
#29
Sanches-cc


 
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
да, и по первому пункту: странно, что никто меня не поправил ранее... ведь если сжатым у балки может быть и нижний и верхний пояс, то и раскрепление ее должно быть и снизу и сверху...
Согласен, прогоны или само покрытие выполняют верхнее раскрепление по поясу
Sanches-cc вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 10:12
#30
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Sanches-cc Посмотреть сообщение
Согласен, прогоны или само покрытие выполняют верхнее раскрепление по поясу
Хочу уточнить: прогоны сами по себе не раскрепляют, только совместно с правильной системой связей (см http://dwg.ru/dnl/3364)
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 10:15
#31
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Sanches-cc Посмотреть сообщение
Сжатым может быть и верхний и нижний пояс ... про это уже тут говорилось выше.
Я не об этом спрашивал.

Я считаю, в этом проекте №918 если по прогонам не уложены панели покрытия образующие жесткий диск, то балки покрытия 12метровые не раскреплены по верхнему сжатому поясу.
Этот проект любят привязывать (у кого есть), я видел даже прошедший экспертизу с кровельными сэндвич-панелями (безкарксаными) в покрытии.


Цитата: 2) расположение тяжей такое, что они связывают не все прогоны. Да и в принципе такая система тяжей не будет работать: гибкие тяжи работают только на растяжение, а потеря устойчивости прогонов может произойти в любую сторону...

При 10% уклоне потеря устойчивости прогонов в сторону конька маловероятна, скатная составляющая нагрузки от кровли будет "направлять".

Последний раз редактировалось Сергей Е., 15.11.2010 в 10:36.
Сергей Е. вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 10:42
#32
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Сергей Е. Посмотреть сообщение
При 10% уклоне потеря устойчивости прогонов в сторону конька маловероятна, скатная составляющая нагрузки от кровли будет "направлять".
Маловероятна... а в цифрах? просто в СНиПе такого понятия нет, исходя из этого и надо раскреплять в двух направлениях...
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 12:02
#33
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Тяжы ставят для уменьшения момента от скатной составляющей, а не для раскрепление прогона.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 12:17
#34
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


У Белени Е. И. "...для уменьшения расчетного пролета в плоскости ската".
У него же тяжи d22мм (при L=1.5м гибкость=272) не предусмотрены для работы на сжатие.

Последний раз редактировалось Сергей Е., 15.11.2010 в 12:24.
Сергей Е. вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 12:17
#35
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Тяжы ставят для уменьшения момента от скатной составляющей, а не для раскрепление прогона.
А что мне мешает учесть раскрепление прогонов тяжами?
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 12:18
#36
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Тяжы ставят для уменьшения момента от скатной составляющей, а не для раскрепление прогона.
можно тогда спросить: а что вы ставите для раскрепления прогона? или вы его никогда не раскрепляете?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0315-sel.jpg
Просмотров: 375
Размер:	28.5 Кб
ID:	48176  

Последний раз редактировалось professor_off, 15.11.2010 в 12:29.
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 12:55
#37
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


Если прочность и устойчивость прогона обеспечена можно и без раскреплений.
Сергей Е. вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 13:40
#38
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
А что мне мешает учесть раскрепление прогонов тяжами?
При уклонной кровле можно тяжи принять за раскрепление из плоскости., т. к. они (тяжи) будут работать на растяжение. При плоской кровле - нужно раскрепить тяжи по краям кровли как по коньку, тогда тяжи будут работать тоже на растяжение.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 14:03
#39
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


У меня при плоской кровле обычно профнастил используется, а вот когда сэндвич-панели кровельные нужно с уклоном не менее10%, тогда и необходимость в тяжах появляется.
При этом строители обычно просят тяжи убрать, трудоемкость снизить.
Сергей Е. вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 14:46
#40
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


А что мешает прогоны рассчиать на косой изгиб? Или использовать гнутые швеллера с развитой полкой?
Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Уменьшают момент в плоскости меньшей жесткости прогона

Когда прогоны "хилые" и гибкость их большая тогда и не раскрепляют
Это насколько хилые? Мне кажется, чтоб балку раскрепить, много не надо
Сазоныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальнеые связи по балке покрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления сэндвич-панели к балке покрытия. DeLucas Конструкции зданий и сооружений 8 23.05.2009 13:02
горизонтальные связи покрытия Наталия Прочее. Архитектура и строительство 13 01.09.2005 21:09