Способ опирания колонны на фунд.плиту в MicroFE 2006
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
||
Просмотров: 3186
|
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Не советую использовать опцию "закрепление узлов".
С ней программа, находя незакрепленный узел закрепляет его (не совсем жестко, но почти - 1.e10 - это много). Предположим, что что при генерации колонна оказалась не присоединена к плите. Тогда колонна закрепиться и будет работать отдельно от плиты. Лучше разобраться, почему возникает сообщение о незакрепленных степенях свободы, все закрепить, как надо, а потом считать. Разобраться легко - надо найти узел, на который указывает программа и внимательно на него посмотреть. Например, если этот узел действительно принадлежит колонне, то может быть нет связи с плитой (проверить CLPL). В более сложном случае надо запустить расчет для определения спектра матрицы жесткости ("спектральный сдвиг"). Посмотреть формы для нулевых собственных значений - по ним видно, что не закреплено. Опцию "закрепление узлов" лучше использовать в очевидных случаях (например, при работе с объемными элементами, если лень ставить закрепления на вращательные степени свободы), а лучше не использовать вообще (IMHO) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
Это понятно, но все дело в том что тех-софт выложил это руководство в общее пользование и теперь люди так и будут делать и получать неадекватные результаты. Я просто их давний пользователь, еще с 2006-й лиценз пользователь, но у меня поддержка закончилась, вот и возникают вопросы по поводу таких вещей. Кстати, все делал точно по книге, видимо если они тоже уберут галочку закрепление узлов расчет тоже не пойдет.
|
|||
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Руководство подробно не читал.
Однако, руководство для 2009 версии - многих возможностей в 2006-ой версии нет. Насчет того, зачем в руководстве включена эта опция - не знаю - для этого конкретного случая может быть она и нужна. Просто пользоваться ей надо осторожно. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну | sergey_1 | Железобетонные конструкции | 12 | 23.10.2008 10:12 |
Узел опирания колонны с одностенчатой траверсой | neostyle | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.06.2008 18:02 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
Занижены анкера колонны с жестким узлом опирания. | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 16.06.2007 16:18 |
Узлы опирания металлических прогонов на колонны | Dimas | Металлические конструкции | 8 | 06.07.2005 12:25 |