Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником
asys
 
архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 10.08.2005
Сообщений: 5,295

Эту тему я решил завести под впечатлением от вчерашних новостей из Грозного. Там сгорел, точнее обгорел Грозный-сити. Хочу иметь под рукой подобную тему чтобы архитекторы проектирующие из алюкобонда и прочей вент-дряни были, были в курсе Что примечательно, я подобный пожар видел еще в 2009-м году. Но судя по кадрам история учит, что никого она ничему не учит. Все тот же фронт распространения огня как у горящей травы в степи, все те же короткие лестницы у пожарных и все те же панели горящие как напалм - на стене, в полете, на земле после падения. Теперь в Грозном еще и близкое расположение зданий прибавилась, что помешало использовать вертолеты
Пожар 2009-го года
http://drugoi.livejournal.com/3012679.html






Пожар в Грозном 2013 г.
http://www.newstube.ru/media/pozhar-...ochti-8-chasov





Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.09.2017 в 14:05.
Просмотров: 184785
 
Непрочитано 23.09.2014, 18:31
#81
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Uzel, а при чем тут мост? Тема не та
Админы перенесли из "Опять обрушение"

Последний раз редактировалось Солидворкер, 23.09.2014 в 22:23. Причина: Следим за лексикой
Uzel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 09:07
#82
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,295


да вентфасад горел только никто не признается что в ведомственном жилье для МЧС применили дешевый Г4 вместо положенного НГ. Ну что вы как в певый раз
asys вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 09:13
#83
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Админы перенесли из "Опять обрушение"
Да уже объяснили раньше. ) (ещё рядом 2 поста почитай там...)
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 10:33
#84
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Посмотрел на вентфасад вблизи. Не хилая там однако тяга. Кузнечный горн отдыхает...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 11:39
#85
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
дешевый Г4 вместо положенного НГ
А НГ бывает?
 
 
Непрочитано 24.09.2014, 12:08
#86
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А НГ бывает?
ну дык делают же венфасады из керамогранита, мрамора... кому подешевле - из аллюминия или ещё какие металлические разноцветные делают...
пластик, на сколько я понимаю, решение самое дешёвое
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 24.09.2014, 12:09
#87
s7onoff


 
Сообщений: n/a


алюминиевые композиты Г1... Думал, про них говорится.

Там в итоге фасад пластиковый был чтоль?
 
 
Непрочитано 24.09.2014, 12:31
#88
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Фотографии обгоревшего дома в Красноярске.

http://feelek.livejournal.com/124460.html
Изображения
Тип файла: jpg 0_863ef_7e582b4e_XXL.jpg (148.2 Кб, 370 просмотров)
Тип файла: jpg 0_a1b75_20ff76b5_orig.jpg (192.8 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: jpg 0_a1b81_eda8fc6f_XXXL.jpg (177.4 Кб, 349 просмотров)
Тип файла: jpg 0_a1b7d_4c41603a_XXXL.jpg (164.9 Кб, 346 просмотров)
Тип файла: jpg 0_a1b7f_13bc05c3_XXXL.jpg (163.3 Кб, 359 просмотров)
Gast вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 14:42
#89
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Вот и не знаю хорошо или плохо, что поселился я в не новой кирпичной десятиэтажке 125 серии. Серая неказистая, кривенькая, но гореть не чему. Как посмотришь на новостройки прям райский сад. Только сплошной гипсокартон и горят как спички
Это хорошо. Не только гореть нечему, но и стоять будет, когда вентфасады если не обгорят, так обсыпются. В России бесполезно уповать на то, что сделают как надо.

Ещё несколько таких пожаров и начнутся запреты на такие фасады. А заодно и откат назад с чрезмерной "энергоэффективностью", из-за которой это дерьмо в моду вошло. А ведь еще и до проверки на долговечность дело не дошло.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 14:54
#90
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Если запрет будет, то это будет очередное необдуманное действие сродни рефлекторным реакциям низших беспозвоночных на раздражители. За что мы все дружно и с удовольствием наши власти и критикуем.
Это "модное дерьмо" очень даже годная штука, только проектировать надо с умом, да и строить тоже.

На всякий случай: чрезмерную "энергоэффективность" я тоже считаю чрезмерно чрезмерной, да.
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 15:24
| 1 #91
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Это "модное дерьмо" очень даже годная штука, только проектировать надо с умом, да и строить тоже
Думать надо "с умом". Дерьмо остается дерьмом, даже если упаковано в красивую блескучую упаковку, и "все европы" его едят, да нахваливают: "очень годная штука". Особенно клюют на приманку дети малые.

Вот тысячелетиями и столетиями строили "без ума" здания, которые до сих пор стоят. А современные простоят недолго, так этого и добиваются - чтобы их снова надо было "обвентфасадивать". Вечные здания не нужны.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 15:41
#92
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Будущие свечки пожара... Уфа...
Изображения
Тип файла: jpg фото-1.JPG (145.0 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg фото-2.JPG (191.7 Кб, 346 просмотров)
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:19
#93
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А зачем на керамический кирпич лепить вентфасад?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:28
#94
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А зачем на керамический кирпич лепить вентфасад?
экономика и энергоэффективность!!!
стена в полкирпича + обвешиваем минватой + вентфасадим = дёшево и сердито суперсовременно, экономично и нарядно
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 16:36
2 | #95
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,295


потому что на пеноблоке он стремно держится
asys вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:39
#96
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Цитата:
Вот тысячелетиями и столетиями строили "без ума" здания, которые до сих пор стоят.
ShaggyDoc, ну так столетиями не строили 20-этажные жилые здания. Если вы хотите сказать, что именно они не нужны, то это вопрос другой (я, положим, тоже не в восторге от таких свечек в нашей стране с бескрайними землями).
Речь о том, что для таких зданий столетние и тысячелетние наработки не подходят. А "модное дерьмо" разным бывает. Если где-то бездумно запроектировали (или построили), то это не повод запрещать это, тем более что альтернатив (для подобных зданий) не так много. И это альтернативы далеко не тысячелетние, а такое же "модное дерьмо" только другого сорта.
Makswell вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 16:40
#97
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,295


беда в том что экономят на безопасности. Точнее экономят везде и на всем.
asys вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:41
#98
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
тена в полкирпича
Ну это в БСК. Тем более 25 этажей..или сколько там? Короче до хрена. Небось и косвенное армирование в кладке ...

----- добавлено через ~2 мин. -----
В общем всё ясно. Насчёт дешевизны - тот ещё вопрос. У нас на одной 9-этажке уже года два вентфасад лепят. Походу ветром периодически сдувает.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:45
#99
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Вот накопал статью про вентфасады...
Цитата:
Вентилируемый фасад является весьма ответственной инженерной конструкцией, опыт долговременного применения которой в строительстве практически отсутствует. Информация по вентилируемым фасадам, содержащаяся в зарубежных каталогах по вентилируемым фасадам, носит, как правило, рекламный характер. Детали конструктивных решений, определяющих долговечность и коррозионную устойчивость вентилируемых фасадов и его элементов, в этих материалах не сообщаются. Тем более в открытой, доступной печати отсутствуют сведения о возможных случаях неудачного конструктивного решения вентилируемых фасадов, а также о коррозионном износе элементов конструкции вентилируемых фасадов, эксплуатируемых в различных атмосферных условиях и выявленных при обследовании длительно эксплуатируемых вентилируемых фасадов. Проектный срок службы вентилируемых фасадов должен определяться характером утепляемого здания, сроком его предшествующей эксплуатации (остаточным сроком службы), районом строительства (характеристикой агрессивной среды) и требованиями заказчика. Ориентировочный проектный безремонтный срок службы вентилируемых фасадов следует принимать продолжительностью 30-40 лет. Это определяется, в частности, тем, что вентилируемые фасады на настоящем уровне опыта их эксплуатации обладают неопределенной фактической долговечностью
Думаю 30-40 лет службы - цифра очень завышена...
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:51
#100
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Лучше удалю
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли снять вентфасад и убрать утепление лоджии? Mari_Babae Архитектура 15 09.06.2016 12:07
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 bradmaverick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2014 10:55
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад? Tatiana Arh Архитектура 7 11.04.2013 16:17
Вентфасад из натурального камня 80мм. Возможно ли? Нащальника Конструкции зданий и сооружений 22 18.03.2011 17:04