| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.09.2021, 15:58 | #1 | |
Как считать железобетонные пояса кладки ?
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,691
|
||
Просмотров: 8638
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Над проёмами - как балку. В составе здания - на растяжение (как арматуру в ЖБ) при изгибе стены в своей плоскости (при неравномерной осадке) основания. Поэтому главная характеристика пояса не высота, а площадь арматуры. По той же причине используют не пояса, а просто армированный шов (между ФБСками).
Последний раз редактировалось eilukha, 07.09.2021 в 20:34. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
Прикинуть можно по Далматову стр. 264 и далее. А, вообще, этот вопрос не очень-то исследован, на мой взгляд.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
По-моему вопрос устройства арматурного пояса практически всегда решается "по-понятиям".
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
блин, хотел сюда кинуть (удивился что в ДЛ его нет, я тогда и не помню где я его скачал, может на elima), но размер 15Мб не вписывается в ограничения. Поэтому вот так https://disk.yandex.ru/i/ZIgd4hiOBe080Q
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
В 1985 г стр.257-258 - там только описание конструктивных мероприятий. А в 1964 стр.227-230 там с расчетом.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Правильно ли я понимаю, что в реалиях начала 21 века это моделирование кладки в МКЭ, снятие с неё напряжений горизонтального растяжения и всё растяжение должны воспринимать арматурины поясов в каждом месте ?
Или это моделирование кладки, снятие напряжений, перевод их в усилия в вертикальном сечении, из усилий через НДМ получать армирование ? Как правильно действовать ? А то уж больно странный расчёт у Сорочана...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 35
|
Да никак не считать ! Применение поясов принято необходимым при перекрытиях из сборных панелей особенно в сейсмических районах.При горизонтальных сейсм. толчках плиты разъезжаются и ширина их опирания на кладку уменьшается ( могут запросто выпасть вниз). А ж.б.обоймы из поясов объединяют панели как бы в монолит.Не надо мудрить - вникните в смысл слова ПОЯС !
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
vonkovalev, спасибо, учитель! Просто открыл всем глаза
К сожалению, так
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП | Сазоныч | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 01.11.2018 10:49 |
Узел сопряжения кирпичной кладки с ленточным фундаментом будет жестким или шарнирным | vlasctelin | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 21.01.2018 18:08 |
Как правильно связать арматуру для монолитного пояса? | kollya | Железобетонные конструкции | 24 | 27.11.2013 19:29 |