| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.04.2012, 18:19 | #1 | |
Усилия в "Таблице сечений и усилий"
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 5840
|
|
||||
Совершенно не опытный кмщик, но присутвовал при монологе нашего главспеца об этой таблице. В ней показывают усилия, необходимые в КМД для расчёта соединений. Касательно РСУ сказано было - выбирать наихудшие сочетания, т.к. в этом и есть смысл РСУ.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
начну со 2ого вопроса. Раз Вы взялись за КМ - изучите ГОСТ21.502-2007 особенно раздел 4. Там Вы обнаружите, что вам необходимо выполнить лист с нагрузками на фундамент. Вот здесь Вы и укажете все ваши сочетания (РСУ) в свободной легкочитаемой форме без привязки к маркам колонн в основном проекте (ну кто Вам мешает замаркировать 100 типов нагрузок на фундамент для 1 типоразмера колонн?). Далее в таблице (по ГОСТУ) "Усилия для прикрепления" указываешь для колонн - см. КМ-ххх.
По поводу усилий в колоннах в зоне крепления ригелей - а Вы там точно крепите колонны (т.е. они у вас на каждом этаже разрезаны чтоль? сомневаюсь). По поводу ригелей - да. в таблицу идет именно усилия на опоре (на пролетные моменты разработчику КМД...все равно). Бывает правда, что ригель имеет фланцевый стык в середине пролета, тогда в таблице пишешь 2 набора усилий (через дробь) и добавляешь условные обозначения (типа над чертой - усилия для прикрепления в колонне, под чертой - усилия для прикрепления в коньке). P.S. не надо писать таких слов как "по гибкости" - если крепите элемент конструктивно, так и напишите "конструктевно", либо дайте N=+-2т.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
вот тут есть одна тонкость. По упомянутому ГОСТу давать надо сочетания. А по уму лучше дать отдельно по загружениям, ну скажем (постоянная нагрузка, полезная на перекрытия, крановая, вес оборудования, сейсмическая, ветровая статическая и ветровая пульсационная. Ибо если железобетонщик толковый, ему наши сочетания РСУ в одно место не уперлись. Обратно имея роспись по загруженияи легко проконтролровать и проверить чего откуда приходит сколько бралось нагрузок там или тут и куда они делись. Ну и плюс некоторые взаимосвязи для себя определять полезно.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усилия в вертикальных связях м/у колоннами | Павликов Роман | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 20.01.2012 13:49 |
Допускаемые усилия на фундаментные болты | klinker | Основания и фундаменты | 2 | 05.07.2010 14:30 |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) | Negodyai | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 26.11.2006 21:18 |