Как реализуется строительный подъем фермы, который:
"... обычно создают в процессе изготовления конструкции, путём соответствующие изменения её геометрической схемы, а в ряде случаев — методом предварительного напряжения конструкции." ???

И как это отражать в КМД ???

Заранее благодарен.
Просмотров: 29474
 
Непрочитано 23.11.2020, 09:27
1 | #41
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


ASЪ, строительный подъём выполняется из конструктивных соображений для организации водоотвода.
Понимание данного вопроса лежит в СНиП 2.01.07-85*

Цитата:
10.9. Прогибы элементов покрытий должны быть такими, чтобы, несмотря на их наличие, был обеспечен уклон кровли не менее 1/200 в одном из направлений (кроме случаев, оговоренных в других нормативных документах).
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 09:35
#42
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


Поэтому и предлагается вариант для односкатной плоской крыши увеличить уклон до значения более чем по СП17.2017 "Кровли", который был бы больше или равен значению: прогиб от суммарной нормативной нагрузки+1/200, но без строительного подъема (имеется ввиду по центру пролетной конструкции, т.е. без ребра по середине).
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 09:40
#43
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
для односкатной плоской крыши
Давайте всё таки применять термины "кровля" и "покрытие". "Крыша" как то по колхозному.
А зачем для односкатной делать дополнительный строительный подъём? Там есть вероятность образования горизонтальных участков?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 09:59
#44
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
"Крыша" как то по колхозному.
из ГОСТ Р 58033-2017
5.2.21 крыша (roof): Верхняя ограждающая конструкция здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий.

5.2.22 кровля (roofing): Верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.

5.2.23 крыша плоская (flat roof): Покрытие, имеющее незначительный уклон не более 15% (10°).

5.2.24 крыша со скатами (pitched roof): Крыша, уклон которой больше 10° (больше 15%).

5.2.25 односкатная крыша (monopitch roof): Крыша со скатом только в одну сторону.


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А зачем для односкатной делать дополнительный строительный подъём?
выполнение п. 15.2.6 СП16.2017 (при плоских кровлях).