Нужно ли считать температурный коэф-т γt по СП 25.13330.2020 ?!
Avada
 
Регистрация: 15.10.2019
Сообщений: 1

Дорогие коллеги, в СП 25.13330.2020 п.7.2.2 нашла примечание: "Рекомендуется при определении несущей способности оснований выполнять расчет на первый год эксплуатации. Распределение температур грунта по глубине рассчитывается по формуле (7.8), при этом температурный коэффициент принимается равным 1. В случае, когда несущая способность основания на первый год эксплуатации меньше несущей способности, определенной по расчетным значениям температуры, установившимся в эксплуатационном периоде, и с учетом температурного коэффициента, за несущую способность следует принимать данное значение."
Кто понял, что это означает? Что имеется ввиду под "данным значением"? Как может несущая способность без γt быть меньше, чем с ней? В итоге, могу я применить γt=1, или нужно его считать. Там как-бы разница в длине сваи немалая выходит...
Просмотров: 954
 
Непрочитано 25.04.2022, 13:39
#2
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


1. Считаете несущую способность с температурным коэффициентом по приложению П (на весь срок эксплуатации). Понижение температуры учитываете (табл. Д.2 СП 25).
2. Считаете несущую способность с температурным коэффициентом = 1 (на первый год эксплуатации). Понижение температуры не учитываете.
3. Меньшее из этих двух значений принимаете за несущую способность сваи.
Это на случай когда у вас закладываетя в расчет температура ниже чем естественная (см. приложение Д СП 25). То есть когда температура может не успеть достугнуть проектных величин.
"Данное значение" - это несущая способность на первый год эксплуатации.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли считать температурный коэф-т γt по СП 25.13330.2020 ?!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать данный узел? Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент? Irik2517 Металлические конструкции 50 10.10.2018 10:34
По чему считать несущую способность буронабивных свай: по СП 24.13330.2011 или ВСН-5-71 krikskirk Основания и фундаменты 3 19.09.2018 09:23
Нужно ли фундаменты (ленточные, плитные, иные) считать на локальное замачивание, есть ли утвержденная методика расчета? K'TyH Основания и фундаменты 4 22.08.2018 14:45
Нужно ли считать сейсмику в несейсмичном районе (6 баллов) при грунтах III категории? Ivan3891 Прочее. Архитектура и строительство 4 23.10.2013 11:56
Нужно считать анкерную опору трубопровода (наземная прокладка) на сдвиг? RrRR Конструкции зданий и сооружений 7 19.10.2011 09:57