| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.02.2011, 09:27 | #1 | |
Скорость истечения природного газа из трубы в атмосферу
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
||
Просмотров: 55716
|
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
Давление на площадь? Довольно интересно, но получается от этого сила давящая на торцевую заглушку, а не расход газа. Плюс условия задачи совершенно не корректны - если газ просто свистит, то все будет зависеть от длины той самой трубы, бо давление при нулевом расходе ни о чем не говорит, может через полметра к этой трубе газгольдер приделан, а может трасса до самого Уренгоя Если же трассу заткнут, то выйдет весь газ в трубе содержавшийся, тут уж и вовсе все просто.
|
|||
|
||||
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Сообщений: 435
|
Задачка для второго курса. Вот так после его окончания смотришь на задачки и думаешь "какой же я баран"
__________________
energokot.blogspot.com |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Открываем любой учебник по гидравлике и читаем про "истечение".
Расход любой среды при истечении Q=m*f*sqrt(g*h) m - коэффициент расхода, зависящий от формы отверстия, f - площадь отверстия, h - перепад давления. Подробности в азбуке |
|||
|
||||
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Сообщений: 435
|
Авария подразумевает полный разрыв трубы по всему сечению? Или это берется как худший случай?
__________________
energokot.blogspot.com |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
Marsikus, беру как худший случай как полный разрыв трубы по всему сечению.
Из учебника по гидравлике Чугаева. Раздел Истечение жидкостей из отверстий и насадков. Расход Q при истечении из насадка Q = m*w*sqrt(2*g*H), где m- коэффициент насадка, w - площадь отверстия, H -превышение свободной поверхности жидкости в сосуде над осью насадка. Никак не могу понять, чему равен коэффициент насадка, если у трубы перпендикулярный срез? |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Один вопрос, при разрыве трубопровода, давление в трубе упадёт и уже не будет равно 2,5кПа, может стоит для начала определиться с тем от чего всё таки питается труба? Fogel как раз об этом писал. Ещё момент, может всё таки нужно подсчитать не расход, а объём газа вышедшего из трубы после срабатывания защитной автоматики?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Сообщений: 435
|
>>>чему равен коэффициент насадка
Коэффициент насадка - он еще называется коэффициент расхода. Максимальное значение - единица. Если нужно худший случай аварии брать во внимание, то пусть m=1.
__________________
energokot.blogspot.com |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 2
|
Расчетные формулы см. здесь:
|
|||
|
||||
Инженер - проектировщик (газоснабжение) Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44
|
Меня тоже интерисует данный вопрос, я даже походу продублировала тему( за что прошу прощения, я брала скорость движения газа, при моем расходе, и умножала на время, а потом находила массу, но с грустью понимаю что это тоже неправильно(
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 6
|
Вы чего прикалываетесь
Q=0.00368*v*((3.14*d^2)/4), сие в м3/час. Переводите с этого в любую единицу времени. где v-скорость газа, d- диаметр трубы, давление можно не учитывать (очень мало) если учитывать то. умножте ещё на Pизб в атм.т.е на 1,025. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 6
|
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
То что ты написал, это расход проходящий через трубу в штатном режиме, но никак не расход вытекающего из трубы газа при аварии.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
А по поводу того что: скорость истечения газа из отверстия при аварии зависит от давления в трубопроводе и от размера дыры. Никто и не спорит возми данную формулу и выведи отсюда скорость истечения, токо для этого тебе нужно знать расход в трубе и сечение дырки. А расход как ты дружище уже сказал берётся из штатной ситуации. . Не учёл одного ты, то что труба это, а не замкнутый сосуд с давлением. Газ не дурак и пойдёт куда ему легче будет. Тем более что давления по сути и нету то. В третих вопрос стоит сколько газа выйдет за еденицу времини, расчёт вести можно и без учёта давления если считать в нормальных кубах всё. Последний раз редактировалось craz1983, 14.03.2012 в 11:16. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
другой не нужно. Штатного расхода в трубе может не быть вообще, и считается он, кстати, по потребителям, а не исходя из штатной скорости в трубе. Цитата:
Нельзя, при давлении в трубе равном атмосферному расход будет 0, чем выше будет давление, тем выше и расход.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Ищу пример расчета выбросов от котельной при сжигании природного газа | Domovoj | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 11.06.2009 19:40 |