| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну

Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2008, 13:07 #1
Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну
Александр Бауск
 
FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
48,38°:35,03°
Регистрация: 20.03.2007
Сообщений: 1,056

Прошу совета. По конструктивным соображениям необходимо опереть легкую ферму на колонну сбоку.
Нагрузки незначительные, опорная реакция фермы 7кН. Основная проблема в том, что колонна - круглая труба.
На эскизе показан только верхний пояс.

Можно ли просто поставить столик и не мучаться?
Может, вварить вертикальное ребро перпендикулярно оси верхнего пояса фермы и прикрепиться к нему на болтах к заглушке пояса?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опирание-фермы.gif
Просмотров: 398
Размер:	10.9 Кб
ID:	5429  

__________________
Reshaping the STEM field
Просмотров: 4048
 
Непрочитано 15.04.2008, 13:26
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Я бы делал так
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узел.dwg (95.2 Кб, 829 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 13:55
#3
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


А можно пересохранить для 2005-го?
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 14:03
#4
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Уже не надо, открыл.
Спасибо! Вполне подходит.
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 14:59
#5
DK


 
Сообщений: n/a


На мой взгляд, приведенное решение узла далеко не бесспорно. Логично было бы заглушку пояса фермы использовать в качестве опорного ребра. Опорный столик на колонне решен не удачно т. к. усилие от его ребра передается на тонкостенную трубу таким образом, что возможна местная потеря устойчивости стенки трубы.
 
 
Непрочитано 15.04.2008, 19:00
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Я не претендую на бесспорность. Нагрузки, было сказано, небольшие, а основное усилие - вдоль пояса. Если уж совсем труба тонкостенная - можно заварить кольцо для жесткости. Правда не совсем понятно как решен узел подхода раскоса, но этого и не просилось.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 19:53
#7
опус


 
Сообщений: n/a


Неясность принятой схемы - оставляет большое поле для предположений.
У меня, например, вопрос - зачем 4 болта? - хватило бы и 2.
А лучше сварка.
Но без конкретной схемы - все это не конкректные разговоры.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 21:15
1 | #8
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Раскос такой же ширины, какой пояс, без фасонки, приваривается ориентировочно под 45 градусов. Что ж там решать?

Тут у меня вообще-то не стояла задача узлы разрабатывать, только расчет. Просто там к колонне три таких фермы подходят под разными углами.
По нагрузке они могли бы быть обычными прогонами, но имеющийся сортамент не позволяет.
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну