| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
Ну ты вообще даёш, что значит расхода быть не может. Из трубы выйдет кстати столько сколько в ней счас в данный момент находится (расход). А насчёт расхода в трубе, так это вопрос к тому кто газопровод проектировал вся инфа у него. А про пректирование мне рассказывать не надо, десять лет в металлургии газоснабжение, сети воздуха и продуктов разделения воздуха проектирую, поверь чуть чуть знаю. Дальше даже доказывать ничего не хочу, спорить не вижу смысла. |
|||
|
||||
Инженер - проектировщик (газоснабжение) Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44
|
у меня итуация, диаметр трубы 76х3,5мм давление избыточное 0,2 МПа есть расход 40,2 м3/час, из всего что я узнала сдесь , то получается что если брать из норм, по скорости движения то на свой расход я невыйду, обьясните мне глупой, сколько же тогда при аварии выделится газа?
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Два года назад я работал в облгазе. В мои обязанности входило помимо прочего определение ущерба (потерь газа) при утечках (авариях и инцидентах) на газопроводе. Расчеты я выполнял по методике "ГипроНИИГАЗ", там была брошюрка с формулами, таблицами. В Сети я её не нашел. У меня остались только служебные записки на имя зам.гл.инж. с исходными данными и результатами расчета.
был произведен расчет потери газа в результате утечки при инциденте, произошедшем 02.12.2008 на газопроводе по адресу: ........, котельная (время утечки с 18:37 до 03:20, давление в газопроводе 0,54 МПа, диаметр отверстия 20мм). Общие потери за время утечки составили 12598.30 м3 (при расходе газа 1444,76 м3/час за время 8,72 часа) По факту инцидента, произошедшего 06.08.2009 г. на газопроводе-вводе к дому № 128 .... ....был произведен расчет потерь газа. Утечка происходила в промежутке времени с 12:45 по 13:45 при давлении 0,02 МПа из отверстия, равного полному внутреннему диаметру поврежденного газопровода ПЭ 63х5,8 (внутренний диаметр 51,4 мм). Общие потери газа за время утечки составили около 250 м3 По факту инцидента, произошедшего 16.03.2010 г. на газопроводе по адресу: ..... - был произведен расчет потерь газа. Утечка происходила в течение 1 (одного) часа при давлении 0,3 МПа из отверстия диаметром 30 мм. Общие потери газа за время утечки составили около 1880 м3 . Это для сравнения. Постараюсь достать эту методику и выложить, но не обещаю. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Масюня, а для каких целей Вам это нужно? Если для расчета пожарных рисков газопровода, то он считается так:
Vт - объем газа вышедшего из трубопровода, м3; Vт=V1т+V2т, где V1т - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3; V2т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3; |
|||
|
||||
Инженер - проектировщик (газоснабжение) Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44
|
Мне нужно это для идентификации обьекта повышенной опасности, там нужно расчитать массу газа которая выделится из трубопровода за время необхдимое для обнаружения утечки и закрытия отсекающей задвижки, условия для газопровода я описывала выше, вот мне нужно это посчитать........
|
|||
|