| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.05.2014, 10:45 | #1 | |
Минимальная глубина заложения подземного резервуара в мокрых грунтах.
проектирование
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137
|
||
Просмотров: 10193
|
|
||||
В СП 22.13330 есть такой пункт
Цитата:
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Цитата:
Вы привязываете типовой проект ? Так их уже нет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Tyhig, приветствую!
Ситуация следующая: в проекте был привязан типовой проект. Проект прошел экспертизу где-то в 2010 году. По типовому резервуар сборно-монолитный, т.е. сборные панели-элементы и монолитные шпонки. Элементы эти сборные у нас уже никто не производит, соответственно заказывать их на жби под заказ дорого и долго. Заказчик согласовал изменение на монолитный вариант. Поэтому повторно заходим на экспертизу. В заключении экспертизы от 2010 года под подошвой фундамента присутствует песчаная подсыпка толщиной 0,5м, т.к. грунты в основании пучинистые. По сп 22: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот и основной вопрос: откуда считать заложение фундамента? Т.к. от этого зависит ниже или выше расчетной глубины промерзания по СП заложен фундамент. Немаловажен и тот факт, что УГВ почти в уровне подошвы фундамента и песок почти 100% будет вымывать без использования геотекстиля. |
||||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Пестравка, данные брал по отчету для глинистых грунтов данной местности.
Цитата:
Вот и пытаюсь найти истину. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Цитата:
По ТХ у вас скорее всего +5 градусов принято ТХ без отопления от нагрева грунтом. Скорее всего это решение ошибочно, но это решение ТХ и ОВ. Скорее всего зимой ваше сооружение не работает, то есть воды в нём может не быть (зимой не бывает дождей, то есть при дождях на улице -1...-2 градуса). Консультируйтесь у ТХ. По поводу пучинистости... Цитата:
По верху резервуара скорее всего вы сделаете утепление из Пеноплэкса или т.п. То есть по верху будет 1 м грунта + около 50...150 мм утеплителя. То есть так или иначе дно резервуара у вас скорее всего будет не ниже 0 градусов зимой без отопления. Щели и прочее на зиму надо закрывать. Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Добрый день! Похожая проблема.. Ситуация на площадке: есть 5 стальных бочек длиной 10м. диаметром2.9м(они же пожарные резервуары) нужно пустить их в дело. Во многих источниках указано, что максимальная толщина грунта засыпки над резервуаром 1.2м(как я понимаю, чтобы его не раздавило). Но глубина промерзания для данных грунтов порядка 2.4м, т.е если я выполню требование не более 1.2м заглубления верха резервуара, то вода в нем замерзнет(или часть воды) и его либо порвет, либо зимой его нельзя будет эксплуатировать(что недопустимо). Заложить утепление поверху резервуара и по бокам? Спасет ли от промерзания? Поделитесь опытом, у кого была подобная практика?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты? | nikolay2 | Основания и фундаменты | 37 | 26.12.2015 21:58 |
Минимальная глубина заложения подошвы ф-та от нижней планировочной отметки | nastasia | Основания и фундаменты | 3 | 25.09.2012 06:12 |
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. | игорёк | Основания и фундаменты | 17 | 08.08.2012 10:27 |
Минимальная глубина заложения трубы выпуска К1. | Sergey_KL | Инженерные сети | 3 | 02.10.2009 17:22 |
Минимальная глубина заложения висячей сваи | pahmara | Основания и фундаменты | 4 | 16.08.2009 09:06 |