Непрочитано 30.07.2019, 10:02 #1
Как выполнить узел?
Stresh
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.11.2008
Сообщений: 18

Добрый день.

Помогите советом. Нужно шарнирно соединить колонну (160х160) и балки главные и второстепенные (25Б1) между собой. Классический вариант (4638757c.jpg ) не подходит т.к. второстепенная балка продолжается после опирания на главную балку.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-07-30 (1).png
Просмотров: 187
Размер:	10.9 Кб
ID:	216326  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-07-30 (2).png
Просмотров: 164
Размер:	23.7 Кб
ID:	216327  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-07-30.png
Просмотров: 152
Размер:	30.5 Кб
ID:	216328  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4638757c.jpg
Просмотров: 184
Размер:	54.7 Кб
ID:	216329  

Просмотров: 2386
 
Непрочитано 30.07.2019, 10:54
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Stresh, уточню - Вам четыре балки шарнирно на колонну опереть необходимо?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2019, 10:55
#3
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Обычное поэтажное опирание балок... Вариант просто приварить не рассматриваете?
Можно конечно и на болты посадить, но для этого необходимо выполнить уширение поясов балок в месте опирания.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2019, 10:58
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Или у Вас одна неразрезная насквозь? а две другие сбоку? Так тогда вообще проблем нет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2019, 11:06
#5
Stresh


 
Регистрация: 11.11.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Stresh, уточню - Вам четыре балки шарнирно на колонну опереть необходимо?

Общий вид конструкции приложил.

PS Связи не показаны

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Обычное поэтажное опирание балок... Вариант просто приварить не рассматриваете?
Можно конечно и на болты посадить, но для этого необходимо выполнить уширение поясов балок в месте опирания.

Именно что хочу бы без сварки обойтись. На "обычное поэтажное опирание" это как раз картинка которую я прикладывал вначале- что второстепенная балка разрывается над главной. Вот я в ступоре из-за этого.

Если есть опыт поделитесь узлом
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-07-30 (6).png
Просмотров: 175
Размер:	95.5 Кб
ID:	216336  
Stresh вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2019, 11:35
| 1 #6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Можно избавиться от этой проблемы иным путём.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Основная главная балка - однопролетная с консолями. Второстепенные примыкают в тело к главной. Вопрос устойчивости всей конструкции тоже решаем.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190730_113224_2.jpg
Просмотров: 193
Размер:	51.3 Кб
ID:	216342  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2019, 11:39
#7
Stresh


 
Регистрация: 11.11.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Можно избавиться от этой проблемы иным путём.
развернуть главные балки в другом направлении и собрать всё в одном уровне?

мысль хорошая, нужно подумать...

тогда останется вопрос к шарнирному узлу над колонной? верно ли я его выполняю?
Stresh вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2019, 11:42
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Цитата:
Сообщение от Stresh Посмотреть сообщение
тогда останется вопрос к шарнирному узлу над колонной?
А у Вас как устойчивость и геометрическая неизменяемость обеспечена, если не секрет?


Цитата:
Сообщение от Stresh Посмотреть сообщение
тогда останется вопрос к шарнирному узлу над колонной?
Сверху через брусок и болты в пластину выпущенную за края оголовка колонны.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2019, 11:52
#9
Stresh


 
Регистрация: 11.11.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Stresh
тогда останется вопрос к шарнирному узлу над колонной?
А у Вас как устойчивость и геометрическая неизменяемость обеспечена, если не секрет?
по верху сплошной настил 4мм приваривается. есть наверху 2 выступающие балки - крепятся к бетонным колоннам (на общей картинке видно слева 1 балку, вторую справа отрезало), и вертикальные связи


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Сообщение от Stresh
тогда останется вопрос к шарнирному узлу над колонной?
Сверху через брусок и болты в пластину выпущенную за края оголовка колонны.
Приложил картинку, что-то подобное нужно сделать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 96
Размер:	27.5 Кб
ID:	216345  
Stresh вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2019, 11:54
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Цитата:
Сообщение от Stresh Посмотреть сообщение
по верху сплошной настил 4мм приваривается. есть наверху 2 выступающие балки - крепятся к бетонным колоннам (на общей картинке видно слева 1 балку, вторую справа отрезало), и вертикальные связи
Независимый вариант хотел предложить. Но если есть за что держать, то неплохо.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stresh Посмотреть сообщение
что-то подобное нужно сделать?
Что-то такое. Только не каток нужен, а брус. И ось группы болтов развернуть перпендикулярно к оси главной балки во избежании подрамливания и наличия неконтролируемой жесткости узла - сделайте ему хорошо!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190730_115213~2.jpg
Просмотров: 184
Размер:	78.8 Кб
ID:	216346  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 12:03
#11
IrinaNeyaskina


 
Регистрация: 03.09.2019
Сообщений: 5


добрый день подскажите где посмотреть узел соединения между собой двух уголков 90х90 встык, удлинить так сказать
IrinaNeyaskina вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 12:05
#12
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Вариантов масса, лучше идти по такому пути: предлагайте узел и его тут обсудят.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 12:14
| 1 #13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Цитата:
Сообщение от IrinaNeyaskina Посмотреть сообщение
добрый день подскажите где посмотреть узел соединения между собой двух уголков 90х90 встык, удлинить так сказать
Серия 2.400-10
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 05:55
#14
IrinaNeyaskina


 
Регистрация: 03.09.2019
Сообщений: 5


Спасибо большое

----- добавлено через ~1 ч. -----
Уточню еще один момент, такое соединение для уголков которые выполняют роль стоек в рамной конструкции самонесущей дымовой трубы подойдет?? меня в узле по этой серии смущает расстояние между соединяемыми уголками 50 мм
IrinaNeyaskina вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 09:20
1 | #15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от IrinaNeyaskina Посмотреть сообщение
Уточню еще один момент, такое соединение для уголков которые выполняют роль стоек в рамной конструкции самонесущей дымовой трубы подойдет??
https://dwg.ru/dnl/8724
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить узел?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким образом выполнить узел опирания балки на нижний пояс фермы? Konstantine.Ovchinnikov Металлические конструкции 30 30.04.2019 18:01
Как выполнить узел фундамента? Омская птица Основания и фундаменты 2 02.04.2013 22:50
Как выполнить узел крепления балкона к существующей конструкции (сборно-монолитный каркас)? Katrinaaa Конструкции зданий и сооружений 5 27.03.2013 07:09
Как правильно выполнить узел соединения забивной сваи ж/б мон. плиты и колонны? Виктория211 Основания и фундаменты 13 15.03.2013 15:08
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35