| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Металлическая свая и монолитный ростверк

Металлическая свая и монолитный ростверк

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2019, 13:40 #1
Металлическая свая и монолитный ростверк
Brazda
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59

Сваи на вечномерзлых грунтах. Исполнитель запроектировал буроопускную сваю из трубы 219, заполненную бетоном по СП - в слое сезонного промерзания-оттаивания - В15, ниже В7,5. В сваю на глубину 1 м погружен арматурный каркас арм.12 А400, выпуски 450 мм. Сверху монолитный ростверк. Вопрос: каким образом работает свая? Какой тип сваи, как посчитать несущую способность

Вложения
Тип файла: pdf свая буроопускная.pdf (11.8 Кб, 248 просмотров)

Просмотров: 5203
 
Непрочитано 12.07.2019, 13:52
#2
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Brazda Посмотреть сообщение
Исполнитель запроектировал буроопускную сваю из трубы 219,
а у исполнителя не хотите спросить?
butch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 14:00
#3
Brazda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59


исполнитель недоступен
Brazda вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 14:04
#4
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


причём тут металлическая свая?
Vasisualiy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 14:13
#5
Brazda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59


Эскиз прикреплен для примера. Предлагаю обсудить конструкцию. Грунты вечномерзлые, сваи буроопускного типа

----- добавлено через ~3 мин. -----
Автор утверждает, что нагрузку от ростверка воспринимает ствол сваи из металлической трубы, заполненной бетоном с установленным внутри арматурным каркасом. Нагрузка от ростверка передается на сваю и грунт
Brazda вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 14:41
#6
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Brazda Посмотреть сообщение
Автор утверждает, что нагрузку от ростверка воспринимает ствол сваи из металлической трубы, заполненной бетоном с установленным внутри арматурным каркасом. Нагрузка от ростверка передается на сваю и грунт
Что Вас смущает?
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 14:57
#7
Brazda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59


Каркас не соединен с трубой. Каким образом передается нагрузка на трубу? За счет трения бетона о трубу внутри?
Brazda вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 15:18
#8
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Brazda Посмотреть сообщение
Каркас не соединен с трубой.
Каркас нужен чтобы воспринимать растяжение в бетоне, с какой стороны будет растяжение никто не знает, поэтому арматура симметрично вкруговую делается, он не должен передавать нагрузку, не для того его туда поставили.
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 15:44
#9
Brazda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Каркас нужен чтобы воспринимать растяжение в бетоне, с какой стороны будет растяжение никто не знает, поэтому арматура симметрично вкруговую делается, он не должен передавать нагрузку, не для того его туда поставили.
Какой это тип сваи? Как при таком устройстве обеспечивается несущая способность?
Brazda вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 16:17
#10
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Brazda Посмотреть сообщение
Какой это тип сваи?
вы пишете что свая буроопускная, судя по чертежу это не так, что то тут не вяжется
буроопускная это когда в скважину опускают железобетонную сваю, отсюда и название
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 16:32
#11
Brazda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59


Свая буроопускная в скважину диаметром на 5 см больше ствола

----- добавлено через ~2 мин. -----
Здесь свайные фундаменты на вечномерзлых грунтах по СП 25
Brazda вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 17:25
#12
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Судя по рисунку оголовок без острия с открытым концом. По крупицам информации это обсадная труба, тип сваи - свая оболочка заполняемая бетоном, рассчитывается также как набивные и буровые сваи. От технологии устройства зависит коэффициент условий работы грунта
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обсадные трубы.JPG
Просмотров: 136
Размер:	82.1 Кб
ID:	216003  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обсадные трубы1.JPG
Просмотров: 89
Размер:	20.9 Кб
ID:	216004  
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 17:46
#13
Brazda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Судя по рисунку оголовок без острия с открытым концом. По крупицам информации это обсадная труба, тип сваи - свая оболочка заполняемая бетоном, рассчитывается также как набивные и буровые сваи. От технологии устройства зависит коэффициент условий работы грунта
Как посчитать несущую способность по боковой поверхности сваи? Свая буроопускная, внутренняя полость заполняется бетоном по СП 25 п. 6.3.10 чтобы не ржавела изнутри. Автор туда вставил арм каркас и сверху монолитный ростверк. В этой свае несущий элемент труба, смерзается с грунтом. Нагрузка должна передаваться через металлический оголовок на трубу! И вот интересно, как в таком случае будет работать свая?
Brazda вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2019, 06:59
#14
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Каркас нужен чтобы воспринимать растяжение в бетоне,
Это так.
Могу добавить к этому, что в данном случае арматура служит для образования жесткого стыка оголовка сваи с ростверком, потому как сама труба судя по чертежу с ростверком не связана.
Т.е. я предполагаю, что автор установил арматуру в качестве закладных деталей.
По скольку длина арматуры в стволе сваи равна 1 м, что является 1/8 длины сваи, она не является армированием ствола сваи (а является закладными деталями).
Рабочая длина арматуры при которой она уже является армированием ствола сваи равна 1/3 длины сваи или больше.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2019, 15:27
#15
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Если нет растяжения в свае - то считать как обычно, по Raf и Rsh с геологии. Я бы в таком случае приваривал арматуру к трубе, каркас не закладывал. Бетон внутри так же смерзнется с трубой как и грунт снаружи, поэтому все будет работать.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2019, 16:26
#16
Brazda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59


Свая работает на выдергивание тоже. Я считаю свая спроектирована неправильно.
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Я бы в таком случае приваривал арматуру к трубе
да, арматура должна быть приварена к трубе, иначе нагрузка на трубу не передается.
СП 25 п.6.3.10 Полые сваи и сваи-оболочки, не требующие по расчету бетонного заполнения, следует заполнять бетоном класса не ниже В7,5, а в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания и выше - бетоном класса не ниже В15 с соблюдением требований по предотвращению образования трещин
Заполнение внутренней полости выполняется с целью антикоррозионной защиты, в старом снипе допускалось заполнять цементно-песчаной смесью
Brazda вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2019, 19:01
#17
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Если свая работает на выдергивание, то каркас должен быть на всю длину сваи. Опять же, если каркас вы будете топить в жидком бетоне, наподобие буронабивной сваи, то необходимо каркасы делать с диафрагмами, и т.п. (см. п. 8.18 СП 24).

Сваи лучше заполнять сухой цементо-песчаной смесью ниже сезонного промерзания-оттаивания, с ней на морозе проще, ИМХО. Тогда арматуру привариваем к трубе 100%.

На величину сезонного промерзания оттаивания сваи лучше окрасить антикором на эпоксидном вяжущем (lm1-lm3 по ISO), что не только не допустит коррозии, но и снизит смерзание и воздействие сил морозного пучения.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2019, 08:44
#18
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Исходных данных, кроме фото 3*4 виновника вопроса я не вижу.
Чтобы сказать как работает свая нужен геол. разрез или скважина, характеристики грунтов, привязка сваи с высотами в геол. разрезе, нагрузки на оголовок, одиночная свая или в кусте...
Тогда уже можно поговорить стойка ли это или висячая, работает на выдергивание или только на сжатие.

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Brazda Посмотреть сообщение
да, арматура должна быть приварена к трубе, иначе нагрузка на трубу не передается.
Offtop: Не вводите в заблуждение
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2019, 10:00
#19
926


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 66


Скорее всего такая. Но диаметр слишком мал что то
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: свая.jpg
Просмотров: 121
Размер:	262.9 Кб
ID:	216047  
926 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2019, 10:05
#20
Brazda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59


висячая свая работает на сжатие и выдергивание - по условиям. данных достаточно, чтобы обсудить устройство сваи. dik-son, каким образом передается нагрузка на трубу? за счет чего?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Скорее всего такая. Но диаметр слишком мал что то
автор утверждает, что это буроопускная свая
Brazda вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Металлическая свая и монолитный ростверк

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЛИРА-САПР 2013rus. Монолитный ленточный ростверк, какие реакции опор и эпюр правильные? agafosha Лира / Лира-САПР 6 05.04.2017 11:56
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) Эрдэм Основания и фундаменты 2 19.04.2016 00:22
Можно ли таким образом опереть колонну на монолитный ростверк? linok_844 Основания и фундаменты 2 25.08.2015 23:31
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа Liyob Основания и фундаменты 5 12.12.2013 07:05
Монолитный ростверк по металлическим стойкам Виталька Паустовский Основания и фундаменты 7 27.02.2009 14:11