| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.12.2018, 11:37 | #1 | |
Оценка толщины плиты по профнастилу
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
||
Просмотров: 3696
|
|
||||
КЖ КМ КД АР Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53
|
по прочности и жесткости для пролета 2м (шаг второстепенных балок) - даже толщина 120мм "с запасом" (2000/120= 1/17 пролета при многопролетной схеме)...
с другой стороны необходимо не забывать про другие требования к плите - по пожарным требованиям, по звукоизоляции и т.д. и т.п. И по эти м требованиям возможно потребуется увеличить толщину плиты. П.с. в старом СНиПе "ЖБК" минимальная толщина для плит принималась 50мм, у вас - 45мм (в новом СП таких требований нет) ... Также необходимо рассмотреть тонкую часть плиты 45мм между ребрами на сосредоточенные и распределенные нагрузки... |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
почему нет? вполне адекватна Последний раз редактировалось nick.klochkov, 20.12.2018 в 12:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
По звукоизоляции, думаю, проблем быть не должно, там будет еще стяжка, а потом и чистовые полы. Здание мастерская/склад, тут не будет жестких требований по архитектурной части. По пожарке - да, надо бы изучить вопрос.
По сосредоточенным нагрузкам. С сеткой хороший вариант. Но все же, чисто для понимания вопроса, в нормативах где-то закреплена величина, место и размер площадки приложения таких нагрузок? Методика, так понимаю, аналогична расчету на продавливание. Upd: Нашел. 1,5 кН на площадке не более 10х10 см. Последний раз редактировалось Trendkill, 20.12.2018 в 14:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
не заморачивайтесь
для успокоения возьмите любую стандартную ребристую плиту перекрытия и посмотрите армирование полки а шаг ребер там знааачительно) больше, нежели, чем в вашем случае постановка распределительной сетки обеспечивает совместную работу всех ребер какое там может быть "продавливание") в пролете? если все-таки есть сомнения сделайте еще доп.расчетные схемы (приложите Р в неблагоприятных точках: близко к опоре и в середине пролета) и потом, есть т.н. "эквивалентные нагрузки", которые учитывают все вышеназванные факторы |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
А как обеспечивается проектное положение каркаса в гофре? А то я всегда пространственным армирую (одним каркасом две гофры). Может есть какие то красивые способы фиксации плоского каркаса в гофре?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не факт что многопролетная схема. Возможно однопролетная, если верх балок заподлицо с верхом плиты. |
|||
|
||||
КЖ КМ КД АР Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Цитата:
Если прикинуть на продавливание тонкий участок плиты (45 мм), то получим при приложении нагрузки на участке 1х1 см: расчетный периметр u=2*(4,5*4,5+1+1)=22 см; А=u*h0=22*4,5=99 см; Fbult=A*Rbt=99*8,26=820 кгс>F=150 кг, так что проблем быть не должно. Еще сетку предусмотреть и вообще отлично. Цитата:
Не-не, трехпролетная схема, профнастил по верху балок. |
|||
|
||||
SergeyKonstr, Подскажите, пожалуйста, откуда картинка
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-) |
||||
|
||||
Регистрация: 23.10.2014
Москва
Сообщений: 20
|
чаще считают один профлист без учёта бетона.А так в Гореве есть методика расчёта . там привариваются поперечные арматурные стержни контактной точечной сваркой к профлисту и считается, что сцепление бетона с профлистом обеспечено. Кажется в 1 томе в конце где-то. Посмотри
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная несущая способность плиты | Victor2012 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.12.2012 15:21 |
Как выглядит узел опирания плиты по профнастилу со стеной из шлако, пеноблока? | Омская птица | Железобетонные конструкции | 2 | 21.11.2012 09:17 |
Работа пустотной плиты ПБ с опиранием на разгрузочную пролетную балку под плитой | jola | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 13.07.2012 13:04 |
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты | zanuda | Инженерные сети | 1 | 20.05.2012 19:56 |
Выбор расчетной схемы плиты | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.06.2010 13:36 |