Сообщений: 1,982
|
Да, все необходимые проверки надо выполнить. Прежним остаётся Gzg - напряжение от действия собственного веса грунта, Gzp изменяется.
ася есть - зелёный цветочек --| <--------------------------------------| Последний раз редактировалось SetQ, 24.04.2009 в 20:56. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В общем виде задача решается методом последовательных приближений, т.к. коэффицент рассеивания напряжений "альфа" зависит от соотношения n= L/b и m=2z/b, а от ширины b=sqr(F/n) зависит R. Поэтому n следует принять "const", иначе задачка будет иметь бесконечное множество решений.
Критерием прекращения итераций можно принять разность в ширине подошвы между последующим и предыдущим значением меньше модуля кратности размеров подошвы 300 мм .... Последний раз редактировалось AMS, 24.04.2009 в 20:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 109
|
Предположим есть существующий фундамент размером ширины подошвы и глубиной заложения.несущий слой сложен просадочным грунтом и со временем 1 тип просадочности перешел во второй и необходимо усиление столбчатого фундамента.
для решения мы находим величны Gzp и Gzg и сравниваем с Rc. пусть это условие не выполнилось. Дальше выражаем Gzp=R-Gzg,в свою очередь Gzp=Fv2/Атреб. Выражаем площадь и находим величину уширения.Это правильный ход расчета? |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Romeo1786 в # 9 вопрос на засыпку....преподавателю