Приветствую.Я учусь на 4 курсе СГАСУ.и интересует один вопрос.как произвести усиление столбчатого фундамента на просадочном грунте методом уширения подошвы?Есть одна идея что существующий фундамент не проходит по проверке на слабый подстилающий слой.Преподаватель сказал что как то исходя из формулы Gzp+Gzg<R можно найти размеры уширения.Подскажите пожалуйста как это можно сделать.
Просмотров: 2801
 
Непрочитано 24.04.2009, 19:03
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Gzp = R - Gzp
p =Gzp / alpha
F = N / p - новая площадь подошы.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 19:07
#3
Romeo1786


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 109


А проверку по предельным состояниям нужно делать?он что то говорил о какой то проверке когда P нужно умножить на коэффициент условия работы.Gzp получается оставляем прежней?
Romeo1786 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 19:53
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Да, все необходимые проверки надо выполнить. Прежним остаётся Gzg - напряжение от действия собственного веса грунта, Gzp изменяется.


ася есть - зелёный цветочек --|
<--------------------------------------|

Последний раз редактировалось SetQ, 24.04.2009 в 20:56.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 19:56
#5
Romeo1786


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 109


У вас нет аськи?просто не у кого проконсультироватся

Последний раз редактировалось Romeo1786, 25.04.2009 в 09:08.
Romeo1786 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 20:25
#6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


В общем виде задача решается методом последовательных приближений, т.к. коэффицент рассеивания напряжений "альфа" зависит от соотношения n= L/b и m=2z/b, а от ширины b=sqr(F/n) зависит R. Поэтому n следует принять "const", иначе задачка будет иметь бесконечное множество решений.
Критерием прекращения итераций можно принять разность в ширине подошвы между последующим и предыдущим значением меньше модуля кратности размеров подошвы 300 мм ....

Последний раз редактировалось AMS, 24.04.2009 в 20:43.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 20:59
#7
Romeo1786


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 109


Предположим есть существующий фундамент размером ширины подошвы и глубиной заложения.несущий слой сложен просадочным грунтом и со временем 1 тип просадочности перешел во второй и необходимо усиление столбчатого фундамента.
для решения мы находим величны Gzp и Gzg и сравниваем с Rc. пусть это условие не выполнилось. Дальше выражаем Gzp=R-Gzg,в свою очередь Gzp=Fv2/Атреб. Выражаем площадь и находим величину уширения.Это правильный ход расчета?
Romeo1786 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 21:05
#8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Да, только после измениния размеров изментися и альфа. Поэтому снова пресчитываем, кака в п. 6.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 21:07
#9
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


При каком условии I-й тип просадочности может перейти во II-й ? .
AMS вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 21:14
#10
Ко4евник


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78


Мне кажется надо найти просто начальное просадочное давление "изменившегося" грунта и подвести давление под подошвой меньше этого начального просадочного...
Ко4евник вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 21:25
#11
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Romeo1786 в # 9 вопрос на засыпку....преподавателю
Ко4евник - если не проводить мероприятий по увеличению прочности структурных связей, то грунт может потерять, а не приобрести Pнач просадочное ...

Последний раз редактировалось AMS, 25.04.2009 в 06:22.