| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помогите разобраться с категорией трубопроводов в зависимости от класса транспортируемого вещества
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 51402
|
|
||||
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45
|
Кроме вас наверно никто разбираться не будет. Смотрите ГОСТ 12.1.005-88 по классу опасности вещества, далее по температуре и давлению и классу опасности выбираете категорию трубопровода. Категории трубопроводов остались прежние что и в правилах ПБ-585. Там же есть и указания по расположению
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 4
|
Как поступить, если в ГОСТе нет нужных веществ?
ПБ 03-585-03 п.5.1.15. "Внутрицеховые трубопроводы, транспортирующие вещества групп А, Б и газы группы В (с условным проходом до 100 мм), а также жидкие вещества группы В (независимо от диаметра трубопровода) допускается прокладывать по наружной поверхности глухих стен вспомогательных помещений, обеспечивая их защиту. По несгораемой поверхности несущих стен производственных зданий допускается прокладывать внутрицеховые трубопроводы с условным проходом до 200 мм исходя из допускаемых нагрузок на эти стены. Такие трубопроводы должны располагаться на 0,5 м ниже или выше оконных и дверных проемов. При этом трубопроводы с легкими газами располагаются выше, а с тяжелыми - ниже оконных и дверных проемов. Прокладка трубопроводов по стенам зданий со сплошным остеклением, а также по легкосбрасываемым конструкциям не допускается." Можно ли вообще крепить трубопроводы по внутренней стене помещения? й |
|||
![]() |
|
||||
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45
|
Можно, соблюдая, уже, рекомендации данных правил.
Если в ГОСТе нет, то можете запросить информацию у заказчика А что за производство можно полюбопытствовать и какие диаметры труб?
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 31
|
Вопрос в категориях или прокладке?
На ПБ 03-585-03 лучше не ссылаться, они отменены, вместо них действует Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2012 г. №784 Хотя категории трубопроводов изменений не претерпели. Помимо этого руководства советую учитывать требования СА 03-005-07 "Технологические трубопроводы нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности. Требования к устройству и эксплуатации". Есть еще РД 38.13.004-86 "Эксплуатация и ремонт технологических трубопроводов под давлением до 10,0 МПа (100 кгс/см2)" Есть еще 2 проекта ГОСТ-ов на трубопроводы (не утверждены, поэтому не конкретизирую). Кроме того, многое будет зависеть от категории и группы помещений, по которым прокладываются трубопроводы. |
|||
![]() |