| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужно ли поддерживать плюсовую температуру зимой в помещениях сезонного использования
проектировщик
Анапа
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 3095
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,301
|
СП 118.13330.2012
7.13 Расчетную температуру внутреннего воздуха для расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций следует принимать в соответствии с требуемыми параметрами температурного режима, а при их отсутствии - принимать равной 18°С или по технологическим требованиям. Для расчета систем отопления общественных зданий расчетную величину температуры внутреннего воздуха в помещениях следует принимать равной минимальной из допустимых показателей температур, приведенных в ГОСТ 30494 и санитарных нормах на соответствующие здания или помещения. В помещениях общественных зданий допускается в нерабочее время снижение показателей микроклимата при условии обеспечения требуемых параметров к началу рабочего времени. В нерабочее время возможно поддержание температурного режима ниже нормы, но не ниже 12°С. Снижение температуры во внерабочее время допускается только в случае, если иное не оговорено в техническом задании или регламенте. Пункт в числе обязательных. В теории можно написать и согласовать СТУ, но, сдается мне, что это получится не дешевле самой системы отопления. Кроме того, даже в Ялте самые холодные сутки минус 10 (по СП 131), холодная пятидневка минус 7. Понятно, что это не всегда, но водопровод замерзать может - надо либо воду сливать, либо греть его. Отделка, как раз, не самое страшное - можно фасадные материалы использовать. А вот мебель может пострадать. Если Заказчику очень хочется, то можно попробовать вариант отопления с греющими сплит-системами - они летом все равно нужны. Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.10.2021 в 11:39. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 26.03.2013
Анапа
Сообщений: 10
|
Благодарю, но:
Читаю эту норму - и вижу, что она касается системы отопления. В СП 60.13330.2020, в п. 5.2 прописано то же самое. НО! Там тоже идёт речь про ОТАПЛИВАЕМЫЕ ЗДАНИЯ. Из этого всего напрашивается вывод, что если здание НЕОТАПЛИВАЕМОЕ (и это прописано в Задании на проектирование), то поддерживать ничего не надо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,301
|
Эта норма (конкретно этот абзац) касается не систем отопления, а параметров микроклимата (как и вся глава СП) в общественных зданиях (неважно - отапливаемых, или нет). Про системы отопления упомянуто в предыдущем абзаце, и то, косвенно. В свое предыдущее сообщение добавил вариант с греющими сплитами. Насколько знаю - противопоказаний нет. Так половина южной Европы отапливается.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 26.03.2013
Анапа
Сообщений: 10
|
Благодарю - исчерпывающе.
Мы тоже закладываем в свои проекты такие варианты - всё проходит. Единственное - у заказчика по Энергоэффективности ничего не пролезет: он же и теплоизоляцию стен не закладывает... Но это уже другой вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,297
|
Гостиниц для летнего использования в современных нормах нет.
А вот раньше был СНиП на Учреждения отдыха, в котором предусматривались здания и круглогодичного и летнего действия. Он ничем не заменен. Сейчас ведь "жить стало лучше, жить стало веселее". Нам ведь теперь подавай только гостиницы со звездами - вот на них современный СП 257.1325800.2020 и ориентируется. Какой дурак будет жить в летнем домике, когда есть 5-звездночный отель (так они думают). Чтобы "летнее" запроектировать, надо не называть объект гостиницей. Надо называть его базой отдыха или турбазой. Вот тогда можно в территориальных нормах найти что-то подходящее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,301
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Что нужно отражать на опалубочном плане? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 6 | 27.05.2014 10:52 |
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? | Омская птица | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 16.05.2014 09:17 |
Нужно начертить чертеж... | deluk | AutoCAD | 6 | 20.11.2013 13:40 |
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.09.2006 08:09 |