Непрочитано 07.12.2022, 15:01 #1
ГВС многоквартирного дома посредством накопительных бойлеров
mrez
 
Регистрация: 06.10.2022
Сообщений: 4

Приветствую.
Столкнулся с такой проблемой: имеется 4-х этажный, одноподъездный дореволюционный дом, бывшие коммуналки. В период эксплуатации в роли коммунальных квартир, в советское время, здание не было обеспечено ГВС. Некоторое продолжительное время здание стояло полностью отселенным и впоследствии было продано поквартирно с городских торгов.

Имеем текущую ситуацию: в жилом (по документам) доме нет и не было ГВС. Обеспечить ГВС газовыми водонагревателями затруднительно так как газ был отключен и нет проектных газоходов, а устраивать их сейчас крайне затруднительно, как и восстанавливать газоснабжение.
Подключение централизованного ГВС займет порядка 2-3 лет и будет выполнено в процессе эксплуатации, но тем кто купил квартиры хочется жить в доме уже сейчас.
Выделенной электрической мощности на каждую квартиру не хватит для установки проточных водонагревателей необходимой мощности. Исходя из изложенного, единственным вариантом обеспечить ГВС на текущий момент являются, индивидуальные для каждой квартиры, накопительные водонагреватели (бойлеры).

Внимание вопрос: я нигде не могу найти однозначного запрета на такое обеспечение квартир горячей водой, прошу помощи в нормативных ссылках на возможность/невозможность такого решения.
Просмотров: 1189
 
Непрочитано 07.12.2022, 19:33
| 1 #2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
<phrase 1=


СП30
9.1 В зависимости от объема и режима потребления горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды, ее
приготовление следует предусматривать централизованной системой теплоснабжения здания или местными
установками
.

Не знаю запрета.
Не понятно кто Вы в этой ситуации. И кто вас заставляет обеспечивать ГВС жильцам? Ну купил каждый счастливый владелец себе накопительный - кто ж ему запретит?
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2022, 19:52
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Как раз проточные водонагреватели не нужны - они должны быть мощностью, обеспечивающей мгновенный нагрев воды. Хотя есть и такие, даже надевающиеся на излив.

А накопительные электроводонагреватели - самое оптимальное решение. Нет никаких запретов на них. И они очень удобны - мощность тэн небольшая, он включается автоматически, в баке поддерживается заданная температура, разводка ГВ и в ванную и на кухню.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2022, 10:54
#4
Surogat


 
Регистрация: 28.06.2022
Сообщений: 2


Общий индукционный теплообменник в подвальном помещении как вариант
Surogat вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2022, 11:17
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Surogat Посмотреть сообщение
Общий индукционный теплообменник в подвальном помещении как вариант
Не надо ничего общего. Не нужна постоянная работа с большой мощностью.

Общие ЭН любого типа могут оправдаться при работе по "провальному" графику потребления электроэнергии с установкой баков-аккумуляторов.
Для жилого дома это совершенно не нужно.

Индивидуальные нагреватели работают только тогда, когда надо жильцу. Расход ЭЭ минимальный, потребляемая мощность тоже.

Даже старую проводку можно не заменять, хотя лучше протянуть от щитка отдельную линию.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > ГВС многоквартирного дома посредством накопительных бойлеров

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помощь в определение класс энергоэффективности многоквартирного дома Azon Организация проектирования и оформление документации 0 01.09.2019 22:30
Сложности с определением модификации многоквартирного дома серии 1-447 Asus-Wasya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.06.2019 15:35
На каком этапе должно быть обеспечено подключение внутриплощадочной сети поверхностного водоотведения многоквартирного дома в магистральную сеть? Onvy24 Водоснабжение и водоотведение 0 08.07.2018 12:54
Расстояние по горизонтали между оконными проёмами угловой секции многоквартирного жилого дома Sofia_Ko Пожарная безопасность 7 09.11.2017 09:20
Ищу исполнителей на разделы проекта многоквартирного жилого дома android74 Поиск исполнителей 0 02.11.2017 21:14