Выдержит ли 2эт дом из шлакоблока 3 перекрытия из сборных жб плит?
Albuka
 
инженер
 
Уфа-город 3 болтов
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 36

Выдержит ли 2эт дом из шлакоблока 3 перекрытия ПБ из сборных жб плит?Толщина стены 400мм+100мм утеплителя+штукатурка по сетке.Фундамент ленточный монолитный армированный,шириной 500мм,глубина заложения 1,8м.
Габариты в плане 12х10м,кровля двускатная(торец по длинной стороне 12м).Пролеты плит перекрытия 4,4+2,5+4,4м.Под каждой раскладкой плит монолитный пояс 200х200мм

Вложения
Тип файла: pdf Разрез и раскладка плит.pdf (95.3 Кб, 163 просмотров)

Просмотров: 9884
 
Непрочитано 02.11.2014, 18:44
1 | #2
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Монолитный делайте на всю толщину несущей стены - 400 мм. Фундамент надо считать , характеристики грунта нужны
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 18:49
#3
Albuka

инженер
 
Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Сообщений: 36


Фундамент посчитал инженер-конструктор,с расчетом на эти 3 перекрытия и стропильную систему,грунт- глина.Я просто засомневалась по поводу материала стен-шлакоблок,он не сомнется под плитами?и перемычки даже теперь боюсь сборные жб теперь сомневаюсь,класть или не класть?опять таки,выдержит ли сам шлакоблок.Спасибо за ответ!!!
Albuka вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2014, 19:03
1 | #4
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Перекрытия на стенах два, последнее опирается на фундамент. Хоть этот шлакоблок штука не однородная, но если сделаете монолит на толщину стены и высотой не менее 300, то все будет нормально
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 19:16
#5
Albuka

инженер
 
Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Сообщений: 36


да,получается 2 монолитных пояса надо сделать. 400Х300(h)мм,продольная арматура d=12 (6шт.) и поперечная d=6мм с шагом 300мм?
Но вот тут из-за высоты пояса возникает вопрос по поводу перемычек: получается монолитный пояс пройдет прямо над Ж/б перемычками,опрется на них. А так можно делать?
Albuka вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2014, 19:24
1 | #6
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Albuka Посмотреть сообщение
да,получается 2 монолитных пояса надо сделать. 400Х300(h)мм,продольная арматура d=12 (6шт.) и поперечная d=6мм с шагом 300мм?
Но вот тут из-за высоты пояса возникает вопрос по поводу перемычек: получается монолитный пояс пройдет прямо над Ж/б перемычками,опрется на них. А так можно делать?
МОЖНО. А ЕЩЕ МОЖНО ПЕРЕМЫЧКУ УБРАТЬ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ ЗАЛОЖИТЬ В МЕСТАХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНОМ ПОЯСЕ.
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 19:30
#7
Albuka

инженер
 
Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Сообщений: 36


Перемычки,наверное,все таки заложу,так как до потолка останется мало места. СПАСИБО ВАМ!
Albuka вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2014, 19:34
1 | #8
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Albuka Посмотреть сообщение
Перемычки,наверное,все таки заложу,так как до потолка останется мало места. СПАСИБО ВАМ!
Как вариант можно поднять шлакоблоком несколько рядов кладки от монолитного пояса, а потом укладывать плиты
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2014, 19:38
1 | #9
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


шлакоблок хорош пока не пропитается влагой из помещений. Его надо всячески от этого оградить. Где-то в нормах видел, что как минимум паронепроницаемой штукатуркой оштукатуривать внутренние стены.
снаружи надо что-то предпринять чтобы вентилировался фасад.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 19:43
#10
Albuka

инженер
 
Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Сообщений: 36


Sanechek, опирание именно на монолитный пояс страшит меня меньше всего))))думаю так будет правильней)еще мне советуют сделать монолитный пояс под мауэрлат,но это наверное лишнее,?
Albuka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 19:47
#11
Albuka

инженер
 
Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Сообщений: 36


т.е. вот такой вариант утепления уже не пойдет?
Вложения
Тип файла: pdf Утепление стены.pdf (193.2 Кб, 177 просмотров)
Albuka вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2014, 19:50
1 | #12
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Albuka Посмотреть сообщение
Sanechek, опирание именно на монолитный пояс страшит меня меньше всего))))думаю так будет правильней)еще мне советуют сделать монолитный пояс под мауэрлат,но это наверное лишнее,?
не нужен вам там монолитный пояс. Грамотно стропильную систему сделайте, и через маурлат со скруткой стандартно на кладку опирайте стропила
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 19:58
#13
Albuka

инженер
 
Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Сообщений: 36


Простите за навязчивость а вот на разрезе там видно стропильную систему,она грамотно сделана?)))Стропила 200х100(с шагом 800мм) опираются на ригель 150х100,ригель на прогоны 150х150,прогоны на стойки 150х150(с шагом 3м),
стойки на прогоны нижние 150х150мм,а прогоны на столбики из шлакоблока rolleyes: Стропила возле мауэрлата я пристрелю к плитам перекрытия
Albuka вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2014, 20:57
1 | #14
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Albuka Посмотреть сообщение
Простите за навязчивость а вот на разрезе там видно стропильную систему,она грамотно сделана?)))Стропила 200х100(с шагом 800мм) опираются на ригель 150х100,ригель на прогоны 150х150,прогоны на стойки 150х150(с шагом 3м),
стойки на прогоны нижние 150х150мм,а прогоны на столбики из шлакоблока rolleyes
Тут нужны нагрузки и план посмотреть.

Цитата:
Сообщение от Albuka Посмотреть сообщение
Стропила возле мауэрлата я пристрелю к плитам перекрытия
Это не знаю , что-то незнакомое для меня )
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 21:09
#15
Albuka

инженер
 
Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Сообщений: 36


Плана еще нет,все со стенами мучаюсь,покрытие металлочерепица,нормативная нагрузка от снега 320кг/м2, нормативная от ветра 30кг/м2,
А вот про "пристрелить" стропила к плите перекрытия-это мне строитель-практик сказал,мол так надежнее, это стропила скруткой крепить к монтажным петлям...эммм,вообщем это мой первый проект и я плаваааю)))
Albuka вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2014, 21:10
1 | #16
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Albuka Посмотреть сообщение
т.е. вот такой вариант утепления уже не пойдет?
Если бы на месте пенопласта была минвата, то вполне. А с пенопластом уже нужен расчёт стены на паропроницание, а то может быть увлажнение стены.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 21:12
#17
Albuka

инженер
 
Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Сообщений: 36


Дык,нет проблем я заложу минвату!

----- добавлено через ~22 ч. -----
иваниваныч, я вот тут вычитала,что можно паропроницаемую штукатурку заложить по минплите и это якобы заменит вентиляцию...хм
Albuka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Выдержит ли 2эт дом из шлакоблока 3 перекрытия из сборных жб плит?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Какая наиболее экономичная конструкция балки перекрытия для опирания плит сбоку? eilukha Металлические конструкции 19 25.03.2013 15:45
Перепад высот смонтированных ж/б пустотных плит перекрытия BarEvg Прочее. Архитектура и строительство 7 25.02.2013 12:37
Как определить шаг ребер в балке для опирания плит перекрытия? eilukha Конструкции зданий и сооружений 13 02.09.2012 13:55
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07