Фундамент посчитал инженер-конструктор,с расчетом на эти 3 перекрытия и стропильную систему,грунт- глина.Я просто засомневалась по поводу материала стен-шлакоблок,он не сомнется под плитами?и перемычки даже теперь боюсь сборные жб теперь сомневаюсь,класть или не класть?опять таки,выдержит ли сам шлакоблок.Спасибо за ответ!!!
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Сообщений: 36
|
да,получается 2 монолитных пояса надо сделать. 400Х300(h)мм,продольная арматура d=12 (6шт.) и поперечная d=6мм с шагом 300мм?
Но вот тут из-за высоты пояса возникает вопрос по поводу перемычек: получается монолитный пояс пройдет прямо над Ж/б перемычками,опрется на них. А так можно делать? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
шлакоблок хорош пока не пропитается влагой из помещений. Его надо всячески от этого оградить. Где-то в нормах видел, что как минимум паронепроницаемой штукатуркой оштукатуривать внутренние стены.
снаружи надо что-то предпринять чтобы вентилировался фасад.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
не нужен вам там монолитный пояс. Грамотно стропильную систему сделайте, и через маурлат со скруткой стандартно на кладку опирайте стропила
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Сообщений: 36
|
Простите за навязчивость а вот на разрезе там видно стропильную систему,она грамотно сделана?)))Стропила 200х100(с шагом 800мм) опираются на ригель 150х100,ригель на прогоны 150х150,прогоны на стойки 150х150(с шагом 3м),
стойки на прогоны нижние 150х150мм,а прогоны на столбики из шлакоблока rolleyes: Стропила возле мауэрлата я пристрелю к плитам перекрытия |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
Это не знаю , что-то незнакомое для меня ) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Сообщений: 36
|
Плана еще нет,все со стенами мучаюсь,покрытие металлочерепица,нормативная нагрузка от снега 320кг/м2, нормативная от ветра 30кг/м2,
А вот про "пристрелить" стропила к плите перекрытия-это мне строитель-практик сказал,мол так надежнее, это стропила скруткой крепить к монтажным петлям...эммм,вообщем это мой первый проект и я плаваааю))) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Какая наиболее экономичная конструкция балки перекрытия для опирания плит сбоку? | eilukha | Металлические конструкции | 19 | 25.03.2013 15:45 |
Перепад высот смонтированных ж/б пустотных плит перекрытия | BarEvg | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 25.02.2013 12:37 |
Как определить шаг ребер в балке для опирания плит перекрытия? | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 02.09.2012 13:55 |
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек | Антон7 | Железобетонные конструкции | 1 | 08.07.2011 07:07 |