Является ли помещение диспетчерской в многоквартирном жилом доме помещением общественного назначения?
терплю боль
Гиперурания
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 959
|
||
Просмотров: 14431
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,309
|
Вот и называйте "помещением консьержа". При слове "диспетчерская" сразу возникает ассоциация с "конторой", в которой по утрам и вечерам собираются дворники, сантехники, электрики и прочие, которыми командует диспетчер УК. Такие помещения нужны и действительно с отдельным входом. Потому что шум, гам, грязь.
А то, что у консьержа будет стоять какой-то пульт - это никому не помешает. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Консьерж там изначально не предполагался вообще. Это помещение нужно, чтобы там был пульт. По сути, это пост пожарной охраны. Консьерж/охранник появился там только чтобы следить за пультом и, раз уж он там есть, то нажимать открывать дверь жильцам. Никакого накопления и досуга технического персонала там не предполагается.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 175
|
Просто такой эксперт попался, который не хочет брать хоть какую-то малейшую ответственность. ShaggyDoc правильно говорит. Назовите это помещение "Помещение консьержа" и все. Это не тот случай, чтобы доказывать свою правоту
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Когда Вам эксперт начнёт говорить, что эвакуация через смежный пожарный отсек запрещена, ссылаясь на за уши притянутый пункт из первой редакции ФЗ123, и Вам придётся делать кучу дополнительных эвакуационных выходов с подземной автостоянки, тогда вернёмся к разговору о ТЕХ случаях.
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,309
|
Цитата:
Вы лично, а не эксперт, назвали безобидное помещение так, что у экспертизы возникают вопросы. Так просто смирите гордыню и назовите его правильно, а не пускайтесь в длительные объяснения. Оценивают не их, а то, что начерчено и написано в документации. Неправильные названия помещений - вообще обычная беда. Вот, например, упоминаете "Определение МОП из ЖК". Часто так и пишут на планах "МОП" (три буквы хорошо входят). А рядом, например, "директор". А что такое или кто такой "МОП"? Это кабинет для него? Нет такого названия помещений в СНиП. И возникают совершенно ненужные вопросы и претензии. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,363
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,302
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 643
|
Тоже только что внесли изменения в проект из-за необходимости помещения поста АУПС, перепланироволи входную группу. Отталкивались от требований НПБ 88-2001:
"12.53. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания. 12.54. Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки, ведущей наружу, не должно превышать, как правило, 25 м. 12.55. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками: площадь, как правило, не менее 15 м2; температура воздуха в пределах 18-25°С при относительной влажности не более 80%; наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать СНиП 23.05-95; освещенность помещений: при естественном освещении - не менее 100 лк; от люминесцентных ламп - не менее 150 лк; от ламп накаливания - не менее 100 лк; при аварийном освещении - не менее 50 лк; наличие естественной или искусственной вентиляции согласно СНиП 2.04.05-91; наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта. В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания кроме герметизированных. 12.56. В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения" Те же требования СП 5.13130 п. 13.14.10-13.14.13 Расстояние от входа в здание по п. 12.53-12.54, отдельный не делали (про отдельный прямо не сказано, но и 25 м тоже относится только для этажей выше 1го, если буквально читать), по этому пункту нужно торговаться с пожарными, до сих пор обходились без отдельного выхода (но до сих пор помещение это только в общественных зданиях делали, а теперь вот и в жилом). Площадь согласовали менее 15 м2, упирая на "как правило" в тексте документа. В помещение сводиться вся сигналка жилого комплекса: общественные помещения 1 этажа, 2 автостоянки подземные. Помещение охраны (консьержка) в проекте было сразу, но естественного освещения в нем не было (для охраны допускается, для поста АУПС нет), в общем, из-за окна и переделывали Если эксперт трактует помещение поста, обслуживающего общественные помещения жилого комплекса, как общественное помещение, и на это основании требует отдельный выход (ну какая-то логика есть), то, на мой взгляд, тут только торговаться и договариваться (не деньги нести, просто торговаться в свете неоднозначности требований), учитывая и логику эксперта, пожарника с разъяснениями засылать. Только не требовать и не спорить Последний раз редактировалось kobza, 21.03.2016 в 08:59. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Пободаюсь. Экспертизу-то пройду. В последнее время меня больше интересуют даже не вопрос прохождения экспертизы, а вопросы эксплуатации. Чтобы судов не было и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 643
|
Назвать, действительно, лучше помещением охраны или консьержки. Но тут, возможно, эксперт Ваш сильно глубоко копает, если делает упор на то, что пост АУПС обслуживает общественные помещения и автостоянки и напрямую к жилой части не относится, - это тоже решаемо, но возможно лучше засылать пожарного для этого.
И да, вопросы эксплуатации, сдачи объекта в эксплуатацию всегда гораздо круче экспертизы проекта. Мы правим рабочку, экспертизу с неосвещенной консьержкой проходили. Тут в чем-то проще. Работаем с пожарными, которые принимать будут, они свои запросы понимают лучше, чем эксперт в экспертизе. Где-то мы уступаем, где-то они. Проблема в том, что решить за счет общественных помещений возможности уже нет, еще не построено, но уже продано. Вот и выкручивались с входной группой Для 11 секций нужно в одной какой-нибудь на 1 этаже предусмотреть такое помещение (или в пристройке или отдельно стоящее, но такая будка смешная и не экономична Может быть, получится с выездом из автостоянки подземной сблокировать, но обычно нет места на участке, там же тоже все посчитано: деревья, дорожки). Без этого автостоянки не обойдуться |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помещение СС в жилом доме | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 30.03.2012 13:21 |
Подъемно-опускные ворота разве запрещены в многоквартирном жилом доме?? | madagaskar | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 05.12.2011 18:37 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 16.12.2010 10:40 |
Сообщение между вестибюлем 1-го этажа и общественными помещениями этого этажа в многоквартирном жилом доме | Evgeniya | Архитектура | 44 | 18.03.2010 06:21 |