Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016
Конструктор КЖ, КМ
Ростов-на-Дону
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 5719
|
|
||||
Конструктор КЖ, КМ Регистрация: 31.01.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 39
|
Про давление покоя в п.9.20 я тоже видел, но это при горизонтальном перемещении конструкции вообще менее 0,0005 h !
И подписи к этим коэффициентам (активное / пассивное) тоже заметил, но также вижу, что каждый из этих коэффициентов - увеличивается при всё больших величинах горизонтального перемещения (0,0005 h / 0,001 h / 0,01 h), и принимает значения и больше единицы (вот напр. 3,417) Да и активное / пассивное - так ли принципиально отличаются, ведь в конце концов "действие равно противодействию" (что стена на грунт, что грунт на стену)! ----- добавлено через ~3 мин. ----- И т.е. Вы хотите сказать, что все эти коэффициенты к сейсмике не относятся вообще никак??!! (именно в этом конкретном случае меня даже больше интересует именно сейсмика!!! я же именно для неё и ищу коэффициент, т.к. сейсмическую лямбду из пособия в моём случае - вычислить невозможно!!) Последний раз редактировалось V.D., 14.09.2017 в 18:42. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор КЖ, КМ Регистрация: 31.01.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 39
|
Вот, кстати, если сравнить сейсмо лямбду Пособия и коэфф.пасс. давления Kp из п. 9.23, по числовым значениям - то получается, что этот коэффициент из СП раза в три больше!!! (см. приложенный расчёт)
Это я сравнил для одинаковых характеристик грунта, понизив наклон грунта за стеной до 13 градусов (а иначе лямбда не считается!). Т.е. если напр. использовать этот коэффициент в качестве сейсмического, то ещё и с запасом выйдет!! ![]() Хотя, всё равно неясно как понимать (и применять) такие соотношения коэффициентов и сам Kp из п. 9.23, в частности???!! ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да, и если использовать этот коэффициент Kp из п. 9.23 в качестве сейсмического, то вот как это пояснить экспертизе?? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
А в смысле расходов для заказчика, так по тем примерам сделанных стен в той местности, что я видел, я так понял, что экономить там не принято!! ![]() [ATTACH]193620[/ATTACH] Последний раз редактировалось V.D., 14.09.2017 в 22:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
С сейсмикой мало знаком, а вот по поводу пассивного и активного давления - Вам надобно получше разобраться! Ухов "Механика грунтов, основания и фундаменты" стр. 159.
Горизонтальные перемещения можно вытащить из статического расчета, а можно принять, что за подпорной стеной образуется она обрушения, которая активно давит на стену, а с другой стороны - зона выпора (так, кажется) которая пассивно сопротивляется. В пособии к СНиП по подпорным стенам и стенам подвалов есть хорошие численные примеры Последний раз редактировалось sirBolton, 14.09.2017 в 23:14. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор КЖ, КМ Регистрация: 31.01.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 39
|
То, что по Пособию активное - это за стеной сдвигающее, а пассивное - это перед стеной удерживающее я знаю, и вообще именно с пособием знаком хорошо, стены считал неоднократно, вот только БЕЗ сейсмики!!
Но вот не просто же так я полез в эти дебри нового СП, а потому что с сейсмикой, да ещё и с наклонной засыпкой по Пособию возникают проблемы! А про пассивность / активность - некоторой путаницы добавляет именно рисунок 9.2 в СП 22.13330.2016 - вот посмотрите внимательно, там случай а) активное ; б) пассивное. И что там видим? - в принципе практически одно и то же, что я и назвал "что стена на грунт, что грунт на стену"! И ведь самое главное, что больше всего и вызывает непониманий - это то, что при горизонтальном перемещении конструкции 0,001 h - дан коэф. Активного давления, а вот больше 0,01 h - Пассивного! Вот это как понимать??!! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
Цитата:
А у Вас какая подпорная стена? можте поперечник скинуть что ли...? Если не устраивает Ухов - почитайте Иванова. стр 254. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор КЖ, КМ Регистрация: 31.01.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 39
|
Как я и писал в приложенном файле в самом первом сообщении - стена не типовой конструкции, а именно ровная (почти) стенка, закреплённая на сваях. Стенка заглубляется на 0,7 м. Вообще там несколько участков разной высоты от земли, самый большой - 4 м., есть ещё 3,5 / 3,1 / 2. Толщины стены / диаметры / шаг свай - это всё и надо рассчитать, что в принципе-то понятно, вот вся загвоздка с самым началом расчёта - с давлением грунта, собственно!!
Наклон засыпки я и то, сам, принял равным 20 град, чтобы он посчитался в формуле, хотя реально несколько больше - но это уже особый головняк!! (тут и на форуме есть тема про большой угол засыпки, где так и не приняли чёткого конкретного решения как это считать!) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
Ну если с давлением загвоздка, то при расчете свай на горизонтальную нагрузку и момент их выскочит, наверное, вагон и маленькая тележка...
Так Вы разобрались с этим чертовым давлением? p.s. 20 градусов - не должно быть головняком... что же там за грунт то такой? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор КЖ, КМ Регистрация: 31.01.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 39
|
И вот всё же не даёт покоя тот рисунок 9.2 б в СП 22.13330.2016, где в случае пассивного - стена надвигается на грунт!
Ведь при землетрясении как раз она и может так надвинуться на грунт, да и горизонтальные перемещения тоже явно превышают 0,01 h! Т.е. фактически (формально) возникают условия для применения п. 9.23! И сами значения этого коэффициента такие повышенные, что их явно можно применить как сейсмические! Вообще, коэфициент больше единицы уже можно считать сейсмическим!! ![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Головняк - когда откос больше угла внутреннего трения (у меня он 22,5), просто это предел для вычисления по формулам, больше - фиг вам! Вот та самая тема про ЭТО: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94765 Да, с давлением - вот только и есть мысль брать Kp из п. 9.23 в качестве сейсмического и получать мама-не-горюй силы и моменты! Но как я и говорил там не сильно экономят! Последний раз редактировалось V.D., 15.09.2017 в 01:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
дык вы сейчас возьмете это Кр (что зря) а потом у Вас сваи по бокой поверхности не пройдут! и что тогда? наклонные делать? или в 3 ряда их ставить?
Вы это... разберитесь в вопросе... с сейсмикой я не дружу, но вижу, что ход ваших мыслей не туда направлен |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор КЖ, КМ Регистрация: 31.01.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 39
|
Да, для меня сейсмика - тоже новое, приходится вникать с нуля и самому во всём и разбираться!
А ход мыслей - да мечутся они в разные стороны ![]() Просто, если изобразить что-то типа правильного по Пособию, напр., то тогда надо принять угол откоса 13 градусов (больше в лямбду не пройдёт) и получить эту сейсмическую лямбду по п.8.2. Пособия (я её уже получил - и равна она 0,913659 - см. приложение в посте 4). При этом молиться, чтобы экспертиза не придралась к этому углу в 13 градусов (а там говорят суровая и придирчивая экспертиза!! ![]() Да, при этом сваям будет проще, но вот с учётом занижения откоса и соответственно снижения нагрузок и прочности, мне самому как-то будет не очень спокойно! ----- добавлено через ~4 мин. ----- Да я то по-быстренькому, прикидываю в NormCAD - и там для 600 сваи перемещение верха порядка 12 см!! И это с пог.метра, т.е. шаг свай д.600 должен быть 1 метр - фигасе!! Последний раз редактировалось V.D., 15.09.2017 в 02:41. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Почему разные формулы активного давления грунта в СП и Пособии? | eilukha | Основания и фундаменты | 14 | 07.07.2016 15:49 |
Нужно ли учитывать давление грунта на монолитные стены при действии ударной волны? | DDlis | Расчетные программы | 1 | 04.04.2016 14:15 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
SCAD: давление грунта на стены подвала (help!) | Andrei753 | SCAD | 1 | 17.10.2006 05:17 |