Непрочитано 10.03.2009, 08:51 #1
Максимальный прогиб мет.конструкций под чугунной канализационной трубой
Lexa_MK
 
проектировщик
 
Поволжье
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 195

Здравствуйте!
Задача заключается в том, чтобы спроектировать металлоконструкции для опирания чугунной канализационной трубы, проложенной по воздуху. Загвоздка в том, что неизвестно какие максимальные деформации допустимы для таких металлоконструкций. Технологи утверждают: "прогибов быть не должно". Это глупость. Хотелось бы услышать мнение специалистов или ссылку на правильный ответ. Пролет около 40м, а промежуточные опоры поставить нет возможности.
Заранее спасибо!
Просмотров: 1900
 
Непрочитано 10.03.2009, 08:56
#2
Максим Ющенко

ВК и АПТ
 
Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57


А допустимо изменение уклона канажки? Или она напорная?
Еще вопрос, а технологи, это проектировщики ВК?
Максим Ющенко вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 09:00
#3
Sergentiy

Куратор по ремонту зданий и сооружений (по диплому - инженер-строитель ПГС))
 
Регистрация: 25.06.2006
Ангарск
Сообщений: 31


СНиП 3.05.04-85* (Это, правда, в основном про подземные сети, но смысл, думаю, понятен)п. 3.5. Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать просмотром «на свет» с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен иметь правильную форму.

Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.

3.6. Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать ± 100 мм в плане, отметок лотков безнапорных трубопроводов - ± 5 мм, а отметок верха напорных трубопроводов - ± 30 мм, если другие нормы не обоснованы проектом.

3.7. Прокладка напорных трубопроводов по пологой кривой без применения фасонных частей допускается для раструбных труб со стыковыми соединениями на резиновых уплотнителях с углом поворота в каждом стыке не более чем на 2° для труб условным диаметром до 600 мм и не более чем на 1° для труб условным диаметром свыше 600 мм.
Sergentiy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 09:31
#4
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Огромное спасибо за оперативность! Не ожидал!
Ссылка на СНиП особенно ценна!
2 Максим Ющенко: Канализация самотечная, направление уклона можно сохранить предварительным выгибом конструкций.
Технологи - проектировщики ВК.
2 Sergentiy: Это подземная сеть, просто ее пересекает овраг, внутри которого вода и оооочень плохие грунты для опирания промежуточных опор.
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 10:32
#5
Максим Ющенко

ВК и АПТ
 
Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57


[quote=Lexa_MK;365605] направление уклона можно сохранить предварительным выгибом конструкций.
Технологи - проектировщики ВК.
quote]
в этом месте поподробнее пожалуйста. Нужно сохранить не направление уклона, а точно сам уклон (который по расчету) иначе засоры будут.
Максим Ющенко вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 11:05
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Не надо никакого "предварительного выгиба конструкций". Просто в местах опирания трубы предусмотрите возможность высотной регулировки. А прогибы назначьте исходя из эстетико-психологических требований по таблице 19 СНиП "Нагрузки и воздействия".
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Максимальный прогиб мет.конструкций под чугунной канализационной трубой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальный прогиб рекламной стеллы Easyway Конструкции зданий и сооружений 4 23.09.2008 07:59