Лестница 2 го типа или лестница Л2
ведущий конструктор
щелково
Регистрация: 06.11.2008
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 29395
|
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 643
|
По вложенному плану поняла, что назначение здания - производственное. А в вопросе определения мероприятий пожарной безопасности принято начинать именно с определения функциональной пожарной опасности. А в случае с производственным зданием кроме функциональной пож опасности нужно определиться с категорией помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (НПБ 105-2003, СП 12.13130.2009)
Итак, у Вас производственное двухэтажное здание - это Ф5.1, с административно-бытовой вставкой - это Ф4.3. Т. е. два блока разной функциональной пожарной опасности, следовательно они должны быть разделены противопожарными преградами (перегородки и перекрытия, если под или над АБК производственные помещения), заполнения в противопожарных преградах (двери, окна) - в противопожарном исполнении. О требованиях к пределу огнестойкости этих преград - п. 1.25* СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания. (Требования есть и в СП к Тех Регламенту, но в СНиПах ориентироваться мне привычнее) И выходы эвакуационные каждый пожарный отсек должен иметь самостоятельные (т. е. для производственной части своя эвакуация, для АБК - своя) По количеству выходов: п. 6.13 СНиП 21-01 Для этажей зданий (отсеков зданий) класса Ф4.3 согласно данному пункту должно предусматриваться не менее двух эвакуационных выходов. Один, если площадь не превышает 300 м2 и численность людей не превышает 20 чел. Второй выход допускается проектировать на лестницу 3-го типа (наружная открытая) Для этажей зданий класса Ф5 два выхода проектируются, согласно данному пункту в зависимости от численности персонала и категории по взрывопожарной и пожарной опасности. Но нужно еще учитывать требования по расстоянию до эв выхода (требования к этим расстояниям в СНиП 31-03 Производственные здания) Согласно п 6.7 СНиП 31-03 выходы с ярусов этажерок занимающих более 40 % площади этажа при наличии постоянных рабочих мест следует предусматривать через лестничные клетки (думаю, этажей это тем более касается) Второй выход может быть и на лестницу 2-го типа и на лестницу 3-го типа. Теперь по конструктиву: металокаркас - степень огнестойкости здания III (это еще надо огнезащитную обработку в проект заложить для соответствия требованиям табл 4 СНиП 21-01 Огнезащита может быть конструктивной: оштукатуривание, оклеивание огнезащитной сертифицированной минватой, обшивка ГКЛ, например Огнезащита может быть окрасочной: это различные составы, например, Огракс), а может быть и IV и V. Это задается заданием на проектирование либо задается в проекте. А от этого уже пляшется почти все остальное ( и требования к пределу огнестойкости конструкций и расстояния до эв выходов и площадь пожарного отсека и протвопожарные разрывы по генплану, ну и т д Это касается всех элементов конструкций, в том числе и косоуров лестниц Лестницы 2-го типа должны быть из негорючих материалов по п 6.3 СНиП 31-03, согласно СНиП 21-01 лестницы 2-го типа должны отвечать требованиям к лестницам в лестничных клетках, т. е. предел огнестойкости должен соответствовать нормированному табл 4 СНиП 21-01, а вот то как Вы этого достигнете - это Ваше дело, т е Ваше решение. По сендвич-панелям при устройстве противопожарных перегородок из них: сертификаты пожарной безопасности на саму панель сейчас есть у очень многих производителей, но по СНиП 21-01 предел огнестойкости узла крепления конструкции должен быть не менее предела огнестойкости самой конструкции. Я не сторонница устройства противопожарных преград из сендвич-панелей и в своей деятельности их в таком качестве не применяла, но встречала такие решения, в том числе реализованные. В такой ситуации узел крепления и фахверк на 1 м от узла покрывается огнезащитным составом, с конструктивной огнезащитой не видела, думаю, возни с ней больше и проще на краску раззориться. Вот такие замечания в первом приближении |
|||
![]() |
|
||||
ведущий конструктор Регистрация: 06.11.2008
щелково
Сообщений: 10
|
Спасибо за развернутый ответ!
По существу здание III степени огнестойкости, категории помещения на втором этаже Д-сборочные помещения, на первом в основном тоже Д(одно есть Г с печами). Бытовые помещения, это у нас встройка в здание-отделяем перегородкой 1-го типа в пол кирпича, двери пускай противопожарные 2-го типа, перекрытие под ним и над- ж/б монолитное. Больше всего интересно с лестницами, при данной компоновке, следует сделать две лестничные клетки типа Л1 (которые внизу). В раздевалках возможно прибывание 100 человек, причем в верхней 70 человек, значит она должна иметь 2 выхода, допустим из нее мы делаем выход на улицу -внешнюю лестницу 3-го типа. Бытовые помещения имеют лестничную клетку Л1, с выходом наружу, и лестницу 3-го типа из раздевалки. Вроде как все проходит. Про производственное помещение, требуется тоже два выхода, правую лестничную клетку можно ли считать вторым выходом, или выход в коридор ведущий к лестничной клетке.(чтобы не делать внешнюю лестницу) Как основной выход из помещения левая лестничная клетка (тип Л1). Как я и предполагал, лестницы со второго этажа должны быть в лестничных клетках. Очень жду опытного ответа. Последний раз редактировалось Maikk, 09.07.2010 в 10:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 643
|
По АБК:
Если на этаже есть помещение требующее 2 выхода, то и этаж должен иметь 2 выхода. На плане 2 гардеробные. Если в одной из них выход на лестницу 3-го типа, то у второй получается: через коридор и помещение (1-ая гардеробная) - а так нельзя по ФЗ (можно через помещение в коридор). Пожарные любят ловить на этом. По производству: Вы предлагаете в качестве второго эвакуационного выхода использовать выход в АБК (другой пожарный отсек). Тут сложно сказать. Вообще, бывает проходит и без дополнительных обоснований и расчетов (без ТУ). Тут лучше всего проконсультироваться с местными пожарными, которые принимать будут. Еще немного занудства не по пожарной теме: Санузел без тамбура, выходящий в коридор - без вопросов, а вот душевая - это уже лихо. Они все-таки через преддушевую должны быть. И место для раздевания и 2 двери. Влажность то с санузлом не сравнима. В гардеробной должны быть умывальники по расчету. По СНиП 2.09.04-87. И по пожарке: 18 ступеней допускается только в одномаршевой лестнице или в ПЕРВОМ марше многомаршевых лестниц, в остальных количество ступеней не больше 16. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Эвакуационная лестница третьего типа для зала собрания | -=spiXel=- | Архитектура | 3 | 19.02.2010 12:09 |
Выбор типа трамбовки. Ударная или вибротрамбовка ? | Meat_12237 | Технология и организация строительства | 3 | 18.05.2009 15:38 |
Join что делает эта команда? | dextron3 | AutoCAD | 27 | 04.11.2007 18:30 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |