| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Неоднозначность Sw в СП 52-101-2003. Продавливание. "Страшный" прикол.
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150
|
||
Просмотров: 7524
|
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Не совсем понятно, что вы вообще имеете ввиду, приведите лучше рисунок и обозначте Sw, какое вы подразумеваете. Что-то детально писать пока не буду, так как надо все-таки понять что вы имеете ввиду, так как у Sw есть четкий смысл.
P.S. И кстати, а вы не подумали, о том что ваш друг просто хочет спать спокойно, ведь уменьшение расчетного шага при сохранении диаметра поперечки дает выигрыш в предельной нагрузки которую воспринимает поперечка.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев Последний раз редактировалось Surely, 28.05.2012 в 18:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150
|
Вы не поняли. Ок нарисую что имею ввиду. На рисунке условно показано только по 4 ряда арматуры.
Смысл в том, что неправильно принят шаг установки вертикальной арматуры. Мой коллега в формуле 6.102 шаг Sw принял равным 50, а узел с констролил как я нарисовал. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Я так понял вы хотите 100 мм, в данном случае вы правы, конечно, и прав СП, в нем же указано, что формула для определения предельной нагрузки справедлива при равномерном распределении арматуры и отсюда по сути и идет ошибка неверного толкования, т.к. что такое Sw - это шаг арматуры поперечной в направлении перпендикулярном расчетному контуру, если вы располагаете арматуру так, как показано на рис. 6.14 вид сверху, то у вас два направления являются перпендикулярными расчетному контуру, а именно по сути направления по оси Х и по оси У, т.е. при таком армировании надо руководствоваться двумя условиями расстановки это первое h/3 и а(b)/4 и из этих условий выбирать меньшее, поскольку для стандартных квадратных колонн первое требование дает меньшее значение, то и шаг в обоих направлениях принимают h/3=Sw, т.е. получается равномерно распределенное армирование по периметру расчетного контура. В вытянутых колоннах-пилонах, в одном из направлений оказывается уже ниже второе условие, тогда шаг будет иной в разных направлениях, в таком случае применять только один шаг Sw нельзя в расчетах, а для каждой стороны расчетного контура брать свой.
Кстати в вашем примере вы также не имеете права использовать весь периметр расчетного контура сечения, если вы его представите как квадрат, вы должны использовать только ту его часть, на которую приходится поперечное армирование, у вас же оно крестообразное, это кстати и отмечено под рис. 6.14. P.S. И да, правильно, что относитесь к СП настороженно, т.к. не все что было в исследованиях на продавливание проведенных в НИИЖБЕ, попало в полном виде в этот документ, кстати попало с недочетами, из-за которых и получается такие ошибки, повторюсь, интерпретации текста.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев Последний раз редактировалось Surely, 28.05.2012 в 19:09. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Если прочитать внимательно п.6.2.48 (СП 52-101-2003), в частности определение Asw:
"Asw - площадь поперечной арматуры ... с шагом Sw ... по периметру контура расчетного поперечного сечения", то становится ясно, что шаг в данном случае принимается 100мм Последний раз редактировалось Meknotek, 28.05.2012 в 19:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150
|
Для Meknotek вот и мне это ясно, что шаг надо брать 100мм, а человеку автору узла непонятно. И он руководствуется картинкой в СП где сбоку показан шаг Sw. Еслу выкинуть картинку и посмотреть внимательно на формулы Fsw,ult и что такое qsw, то также становится ясно что под шагом Sw имеется ввиду именно шаг вдоль контура.
Для Surely да вы правы насчет того что у меня не хватает армирования в углах. Это я просто поленился нарисовать. Рисовал в паэнте. Поросто хотел передать смысл о чем говорю, шаг вдоль контура и шаг от контура. Ну и не придал значения углам. Пофакту автор узла запроектировал его с армированием в углах как в СП. Расчитывал он его с шагом Sw=50мм. А арматуру расположил по принцыпу что я нарисовал. От колонны крючки идут с шагом 50мм, вдоль грани колонны с шагом 100мм. При таком раскладе по моему разумению нужно было Sw брать равным 100мм. Вся соль в том что такие узлы уже сущесвуют в реальных перекрытиях. А ведь в них получается Fsw,ult в 2 раза ниже чем думает автор узла. Да + кривые руки строителей. Вообщем хорошо что нагрузку с коэффициентами берем. По жизни полная расчетная нагрузка редко бывает. Наверно по-этому досих пор еще плиты лежат на колоннах. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Я не говорил что не хватает армирования в узлах, я сказал что это другой расчетный случай, это разные понятия. А так да ваш горе конструктор не прав конечно.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 763
|
2 Kvush
строго говоря в СП нет ошибки, так как на указанном Вами рисунке приведен пример армирования с равномерным распределением и для данного случая шаг поперечной арм. по разным направлениям будет совпадать. Другое дело что возникает некоторая неопределенность в переносе этого правила на случай неравномерного (крестового) расположения, либо иного случая при не совпадении шагом поперечной арм. поперек контура и вдоль (что СП допускается). дело не в расчете qsw (его определение однозначно), а в том на какой длине (при крестовом расположении) "размазывать" эту арматуру, но тут даже не то, что бы неопределенность, а на мой взгляд нелогичность...так как длины условных отрезков принимаются по крайним стержням, было бы например логичней принять их на пол шага в сторону от этих стержней. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Не помню как в СП, но в отчете НИИЖБА, который по сути и вошел частично в СП, как раз так и было почти, что берется не расстояние между стержнями, а расстояние + h0/2 в обе стороны.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев Последний раз редактировалось Surely, 30.05.2012 в 12:39. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 763
|
Цитата:
многие его положения в СП не отображены, в том числе: - учет наличия проемов; - учет жесткой арматуры; - расчет прочности на продавливание у торцов стен; - применение различных типов армирования, в том числе отгибов и стержней с анкерными головками; что касается длины участка распределения арматуры при дискретном расположении, то он отличается по отчету и по СП, как Вы понимаете это влияет на прочности при наличии неуравновешенных моментов. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
![]()
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 763
|
Цитата:
СП и отчет писался в одной лаборатории |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Я не говорил что отчет писали, я говорил что переписывали, это разные понятия и не факт, что те кто делал отчет, занимались именно переписыванием его в СП.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Так я и не спорю, и то и то делали в НИИЖБЕ, я говорю о том, что отчет их, научно-технический, написан более правильно и толково, чем соответствующий пункт в СП. Кстати Махно фамилии не значится в СП. И да я очень сомневаюсь, что они собственоручно занимались набором текста и т.д., а если что и не усмотрели в ходе проверки, ну бывает, в любом случае сказать, что в СП неправильно, нельзя, там просто несколько коряво написано и всё. В любом случае те кто умеет читать и знает механику железобетонных расчетов, поймет без проблем.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
An2, эх, лучше бы Вы писали СП хотя бы по части продавливания... Хочется уйти от шага h0/3 да продольную арматуру учитывать. Хочется узнать, что реально делать с подбалками в опорных зонах - справедливо ли просто на поперечную силу считать? Как быть с применением различных "фирменных" изделий с шайбами на концах? Как поступать при усилении - какие варианты можно смело применять? Сомневаюсь, что в 1-й лабе вообще делают испытания...
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150
|
Цитата:
Расположение арматуры согласно СП выполнено все верно и хорошо, только вот несущая способность по Fsw,ult получается в 2 раза меньше чем думает автор узла. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Продавливание (Пособие к СП 52-01-2003) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 08.01.2008 23:23 |