Непрочитано 20.04.2020, 08:52
Как переубедить руководителя группы в вопросе армирования монолитного лестничного марша
maria0407
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 70

Доброго времени суток!

Вопрос взаимоотношений и субординации)

Руководитель группы настаивает на полном отсутствии армирования ступеней в монолитных лестницах. Армировать требует только марш и площадки. Здание - учебное заведение, 5 этажей, пролет 4,5 м в горизонтальной проекции. Ступени 300х150, марш t180.

Я против, конструктивные аргументы не действуют, требует соблюдать субродинацию.

Как убедить рука?
Просмотров: 8502
 
Непрочитано 20.04.2020, 18:27
#21
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Никак
svg вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 18:33
#22
pda_19


 
Регистрация: 23.10.2019
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от maria0407 Посмотреть сообщение
Тихонов.
оо раз вы решили погрузится в литературу

вот книжка с вредными советами

https://dwg.ru/lib/1227
pda_19 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 18:38
#23
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
неужели не нашлось натурных аргументов с тех пор?
А что это может быть? Что за "натурный аргумент"?

maria0407, на ссылку из сп 63 про изменение сечения вы не отреагировали, ... Можно придумать легенду насчёт рабочих швов и качества смр.
Вы вряд ли что докажете руководителю, кроме того есть более ответственные конструкции (например монолитные фундаменты), которые могут не армироваться, даже конструктивно.

maria0407, ну поставьте своего руководителя в поле "разработал", и сделайте как он хочет.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 20.04.2020, 18:47
#24
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Offtop:
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну поставьте своего руководителя в поле "разработал", и сделайте как он хочет.
Полагаю, что после этого сразу появится армирование ступеней.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 20.04.2020, 22:35
#25
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от maria0407 Посмотреть сообщение
Тихонов.
Ну и что?
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
С 2006 года столько споров, неужели не нашлось натурных аргументов с тех пор? Или какой модели МКЭ ))
Как Лилипутии: остроконечники и тупоконечники - одни разбивает вареные яйца острым концом, вторые - тупым.
Кто прав? Кто не прав?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.04.2020 в 11:42.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2020, 14:26
#26
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от maria0407 Посмотреть сообщение
Здание - учебное заведение, 5 этажей, пролет 4,5 м в горизонтальной проекции. Ступени 300х150, марш t180.
....
Как убедить рука?
У нас в городе делали станцию метро "Студенческая", ну дык декан ближайшего института написал "...если делается станция с названием Студенческая, прошу ступени на лестницах сделать повышенной прочности..."
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 21:49
#27
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А что это может быть? Что за "натурный аргумент"?
Опыт - критерий истины. Мы вот тута не заармировали и вот, смотрите... А тут заармировали, и какая прелесть...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 23:58
#28
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


При проектировании бетонных и железобетонных конструкций должны учитываться следующие основные факторы: несущая способность, эксплуатационная пригодность и безопасность, необходимая долговечность, технология изготовления и монтажа. Исходя из этого и следует решать, что можно, что необходимо, что необязательно... В каких случаях применяется конструктивное армирование? Одними из таких, являются: усадка бетона при твердении, обеспечение работы основной арматуры или возможные нагрузки при строительстве, транспортировке и эксплуатации...Присутствуют такие в данной ситуации?

Последний раз редактировалось Injener-81, 23.04.2020 в 00:10.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 00:08
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,686


У ступеней углы могут сколоться от удара при эксплуатации. Грузчики рояль уронят по 150 кг и все 150 кг на край. Расчётом это не посчитать.

Также ступени монолитных лестниц держат локальные моменты от поручней. Закладная деталь формирует в ступени пирамиду выкалывания по СП 63. Пирамида передаёт момент на ступень. Снизу у ступени арматура есть, а сверху у вас её не будет. Выдержит ли бетон растяжение при изгибе (ведь направления нагрузки на поручень в нормах нет, значит в обе стороны) ? А возможно ли будет вообще посчитать эту бетонную конструкцию на изгиб (определение ж.б., по минимальному проценту армирования) ?

Технология бетонирования армированных монолитных ступеней - по 3-4 штуки за захватку в одной опалубке. Больше нельзя - вылезает бетон с нижней ступени. Жёсткость бетона тоже имеет границы. Придаёт ли армирование нижней ступени устойчивости бетонному раствору против выдавливания ? То есть с армированием ступени можно за раз выполнить больше ступеней, меньше захваток, быстрее и удобнее работа и меньше рабочих швов ? А неармированные ступени как в этом плане ? Лично я не видел неармированные ступени ещё, не могу утверждать что-то. А ведь бетон ещё надо провибрировать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 23.04.2020 в 00:21.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 00:30
#30
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У ступеней углы могут сколоться от удара при эксплуатации. Грузчики рояль уронят по 150 кг и все 150 кг на край. Расчётом это не посчитать.
Так арматура здесь не поможет. Как она может помочь при сколе кусочка бетона в пару см?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 01:33
#31
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Технология бетонирования армированных монолитных ступеней - по 3-4 штуки за захватку в одной опалубке. Больше нельзя - вылезает бетон с нижней ступени.
Честно говоря никогда так не морочились. Ставили один каркасик обмотанный мелкой сеткой которая удержит часть смеси и бетонировали за раз тем же П4 вместе с основной плитой. Просто если марш с холодным швом лить это порнуха будет. Никто не будет подготавливать шов для возобновления бетонирования и по факту зальют вместе с опилками и окурками. Ну не будет никто несчастные 2 куба П3 заказывать чтоб несчастную лестницу залить. Да теоретически в том месте где стоит сетка сцепление бетона хуже, но по факту за 15 лет что выполняли лестницы таким макаром лично о проблемах с ними не слышал.

Последний раз редактировалось kosiacc, 23.04.2020 в 01:57.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 10:44
| 1 #32
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У ступеней углы могут сколоться от удара при эксплуатации. Грузчики рояль уронят по 150 кг и все 150 кг на край. Расчётом это не посчитать.

Также ступени монолитных лестниц держат локальные моменты от поручней. Закладная деталь формирует в ступени пирамиду выкалывания по СП 63. Пирамида передаёт момент на ступень. Снизу у ступени арматура есть, а сверху у вас её не будет. Выдержит ли бетон растяжение при изгибе (ведь направления нагрузки на поручень в нормах нет, значит в обе стороны) ? А возможно ли будет вообще посчитать эту бетонную конструкцию на изгиб (определение ж.б., по минимальному проценту армирования) ?

Технология бетонирования армированных монолитных ступеней - по 3-4 штуки за захватку в одной опалубке. Больше нельзя - вылезает бетон с нижней ступени. Жёсткость бетона тоже имеет границы. Придаёт ли армирование нижней ступени устойчивости бетонному раствору против выдавливания ? То есть с армированием ступени можно за раз выполнить больше ступеней, меньше захваток, быстрее и удобнее работа и меньше рабочих швов ? А неармированные ступени как в этом плане ? Лично я не видел неармированные ступени ещё, не могу утверждать что-то. А ведь бетон ещё надо провибрировать.
Как бы вам объяснить, помягче!? Всё дело в том что вы не понимаете расчётную схему конструкции. Грубо говоря не принимают участия гребни ступеней в работе плиты. Армирование гребней ступеней обусловлено условиями транспортировки и шириной лестничного марша, опять же для предотвращения деформаций, сколов при транспортировке и монтаже. Но это справедливо только для сборных изделий. В случае ТС - в монолитной лестнице, армирование гребней ступеней добавляют трудоёмкости при выполнении не только арматурных работ, но и при бетонировании. И если это дачный домик, то принципиальности в вопросе нет. Но если это многоэтажный дом, то следует принимать наиболее технологичное и экономичное решение.
А переубедить ТС сможет только тогда, когда сама разберется досконально в вопросе и проведет конструктивную беседу с руководителем, вежливо и без задорного максимализма, без призмы "задолбал ты старый маразматик".
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 10:50
#33
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
то следует принимать наиболее технологичное и экономичное решение.
С точки зрения подрядчика, то это не всегда верная точка зрения
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 11:03
#34
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
С точки зрения подрядчика, то это не всегда верная точка зрения
Т.е. подрядчику выгоднее увеличить трудоемкость (как арматурных так и бетонных работ), при том что стоимость бетонных работ от количества арматуры в гребнях ступеней не увеличится?
Не понятная точка зрения.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 14:54
#35
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Т.е. подрядчику выгоднее увеличить трудоемкость (как арматурных так и бетонных работ), при том что стоимость бетонных работ от количества арматуры в гребнях ступеней не увеличится?
Полностью согласен. Устройство монолитных лестниц на стройплощадке всегда убыточно и затратно по времени для подрядчиков. Поэтому, при возможности стараются использовать или сборный вариант, или отдельное бетонирование с последующим монтажом. Данные вопросы должны по понятным причинам прорабатываться уже на стадии проектирования..
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 15:31
#36
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,686


kosiacc, а вы на ступени сверху доски прибиваете, чтобы не вылилось ? Или просто бетон ?


или так
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 15:47
#37
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
kosiacc, а вы на ступени сверху доски прибиваете, чтобы не вылилось ? Или просто бетон ?
А почему нет зазора между бетонируемым лестничным маршем и стеной из пеноблоков?
Насколько я знаю, доски на опалубку ступеней прибивают в первую очередь для уменьшения расчетной длины (из плоскости) этой опалубки и повышения жесткости.

Последний раз редактировалось Injener-81, 23.04.2020 в 16:06.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 18:44
#38
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Лично я не видел неармированные ступени ещё
Да любой советский жилой дом с типовыми маршами, недоумеваю...
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Как переубедить руководителя группы в вопросе армирования монолитного лестничного марша

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 16.05.2017 10:35
Ищу пособие, методические указания, учебник по расчету жбк (лестничного марша) kost909 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2016 16:45
Ширина лестничного марша PUH238 Архитектура 18 24.09.2012 07:58
Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ? antan83 Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2012 22:37
Размер ступени лестничного марша в торг. центре Manuel Архитектура 3 07.06.2012 15:05