| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.12.2021, 12:19 | #1 | |
Странное разрушение штукатурки
обследование ЗиС
Челябинск
Регистрация: 05.06.2020
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 5430
|
|
||||
ПОС, ППР, КР Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 6
|
Тепловизором смотрели?
Такое ощущение, что разрушение идет по границе тепловых полей, на границе пар/лёд в стене (с учетом пара), видно еще парочку параллельных дуг от земли. Для полноты картины разрез бы по этой стене с отметками высотными и "пирогом". |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Как давно красили? Как давно штукатурили? От старости не могло уже разрушаться начать?
Что за краска? Паропроницаемая? Годится вообще для наружных работ? Скорее всего просто сыграли роль: - дешёвая штукатурка - дешёвая, не факт, что подходящая краска - прошедшее время Форма повреждений может ни о чём не говорить. Может, просто в этой зоне на 1% слабее, чем в других зонах и разрушилось в первую очередь. |
|||
|
||||
обследование ЗиС Регистрация: 05.06.2020
Челябинск
Сообщений: 60
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
обследование ЗиС Регистрация: 05.06.2020
Челябинск
Сообщений: 60
|
Цитата:
Вроде в СССР внезапным включением фбс в кладку не грешили. А там, где грешили, идут трещины по шву сопряжения разных материалов. Если бы не кладка, я бы сказал, что это шов бетонирования бестолковый. Но это кирпич. Мне кажется, что в этом месте в грунте было место сильного замачивания, такого, что граница замачивания поднялась на 2-2,5м. Но других следов этого нет. |
|||
|
||||
обследование ЗиС Регистрация: 05.06.2020
Челябинск
Сообщений: 60
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
А чего там развивать.... Явно с отоплением что-то не то. Соответственно в нижней части стены и в фундаменте температурный режим не как везде, возможно циклы замораживания/оттаивания другие. Поэтому этот фрагмент стены и гуляет отдельно от здания.
Но это не точно |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
Посмотреть, что там за стеной. Батарея может висит - баян здоровый из труб сваренный.
Или футбольный мяч в стену пинают - спортзал же. От времени стена устала его принимать))). У нас в школе было так - ворота с сеткой, при ударе сетка слабая - мяч в стену бил. Наверное уже за 40 лет панель выпала))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
обследование ЗиС Регистрация: 05.06.2020
Челябинск
Сообщений: 60
|
Цитата:
Вот за стенкой. Никаких излишеств. Легкие отслаивания краски, не более. По низу отопление в коробе. Мячиком, мне кажется, даже наша доблестная сборная стену не вынесет. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Речь не о стене с баскетбольным щитом случайно?
Если о неё, то не вибрация ли это от удара по нему. Там ведь не такие маленькие нагрузки. Как щит к кирпичной стенки крепится? И не совпадают ли отметки крепления с повреждением? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
А интересный вопрос))). Прямо криминальное чтиво))).
Вынести, то не вынесет, а вот долбят в эту стенку со щитом. Вибрации какие то по стены происходят от ударов.... Кладка кирпичная, раствор на контакте с кирпичом устает...попеременные, но постоянные динамические нагрузки. Раствор на растяжение не работает же? Да и характер отслоения похож на механическое воздействие. Кирпич не поврежден, а вот штукатурка отслаивается. Уровень отслоения наверное совпадает с местом приложения нагрузок. Сразу это не возникает, а вот со временем вполне возможно. Что бы доказать или опровергнуть, датчики надо вешать, но денег нет. Встаньте за стеной когда идет учебный процесс - услышить и почувствуете долбежку. Я как то сваи забивал рядом с учебным корпусом МВД))). Нас заставили делать замеры динамики этого корпуса. Испытатели не едут и не едут. Я поставил стакан с водой на подоконник, работает - вода в нем расплескивается. Потом аспиранты из НИИОСПа подъехали, да есть однако динамика и хорошая)))). Но не завалили школу милициОнеров))). Как говорят умные здесь Товарисщи, надо промоделировать в МКЭ))). Сходите в другую школу, о которой писали - посмотрите как там. Диссертация, если выгорит с Вас простава))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 03.12.2021 в 16:39. |
|||
|
||||
обследование ЗиС Регистрация: 05.06.2020
Челябинск
Сообщений: 60
|
Цитата:
Я уже уехал оттуда, сижу дома заключение пишу. В другой школе за стеной склад какой-то фигни, которой завхозу лень выкинуть. Тоже сухо. Трещин кладки в этом углу нет. Вспомнил свою юность и 4 разряд по штукатурке: возможно такое разрушение на границе разных штукатурных растворов - снизу более высокой марки, сверху пожиже. Но такой границы - полукругом большого радиуса не упомню. Всегда граница была более-менее прямоугольная, либо по радиусу затирки рукой. Хотя именно на фасаде работал очень мало. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
А Вы помните что такое дети, сами были таким. Это обезьяны с гранатой. Я в таком возрасте мусопровод поджег - испытывал быстрогорелку в фольге.
А потом советские нормы на раствор - состав замеса и т.п.. 1:3, 1:4 это роскошь. Если штукатурили в Советское время, уже 30 лет прошло с 91. Так и пишите в отчете от мячей. Мероприятия: натянуть сетку за щитом, что бы мяч на излете не касался стены. А там даже батареи без защиты. Ничего физрук про детей не знает, оторвут по косой мячом, поздно будет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
обследование ЗиС Регистрация: 05.06.2020
Челябинск
Сообщений: 60
|
Цитата:
В отчете вообще ничего по этому поводу писать особо не буду - износ и износ. Вопрос не в качестве штукатурки, а в её странном разрушении. |
|||
|
||||
обследование ЗиС Регистрация: 05.06.2020
Челябинск
Сообщений: 60
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Краска какая под рукой была, наверняка не паропроницаемая.
Горизонтальная ГИ либо отсутствует, либо под землю ушла. Кирпич красный. Штукатурка цементно-известковая. В итоге вода замачивает красный кирпич, тот капиллярно активный материал может влагу до 4х метров поднять. Сохнуть некуда, потому как краска не дает испаряться/выдуваться влаге. Конденсированная влага попала в зону замораживания и вот результат.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
обследование ЗиС Регистрация: 05.06.2020
Челябинск
Сообщений: 60
|
Цитата:
Скорее всего так и было - сильное локальное замачивание с активным капиллярным поднятием влаги по стене, при прекращении увлажнения - высолы на границе замачивания и разрушение штукатурки по полукруглой границе сыро-сухо в месте выноса оснований и солей кальция и магния. Высолы за много лет могли с фасада смыться дождиками. А изнутри трубы отопления греют и ежегодно подмазывают. Других вариантов в принципе пока не вижу. Спасибо, коллеги, за обсуждение. Ещё есть пара загадок, которые даже принципиально не могу объяснить. Как найду в архивах, предложу на суд. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технология демонтажа штукатурки с фасада | Константин Д | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.07.2017 17:31 |
Разрушение объемных элементов с физической нелинейностью | Trosh | Лира / Лира-САПР | 24 | 09.12.2013 06:17 |
как армиров капители в расчете на прогрессирующии разрушение | runge | Железобетонные конструкции | 6 | 03.12.2012 15:56 |
Разрушение общей стены двух частных домов. Прошу совета | sapr71rus | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 02.05.2009 22:26 |