Обследование школы в Новокузнецке. Здание 30-х годов. Не могу определить причину дугообразного разрушения штукатурного слоя на фасаде. За стеной полузаглубленный спортзал. Все стены сухие. Транзитных сетей нет. В этом углу просадок нет. Наличие раньше каких-либо куч отрицается. Водоотвод неорганизованный. Прилегающая территория ровная. Данный дефект ни на что не влияет, но найти причину не могу. Подобный дефект имеется ещё у одной школы неподалёку.
Жду совета коллег.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02060.JPG
Просмотров: 441
Размер:	941.1 Кб
ID:	243274  

Просмотров: 5388
 
Непрочитано 04.12.2021, 22:48
#21
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Offtop:
Цитата:
Сообщение от amon222 Посмотреть сообщение
Ещё есть пара загадок, которые даже принципиально не могу объяснить.
да вы батенька интриган
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2021, 07:57
#22
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Отсутствие цоколя и гидроизоляции по нему. Капиллярное поднятие влаги. Высота поднятия зависит от многих факторов. Грунтовая вода содержит соли. В зоне высыхания коли кристаллизуются. Кристаллы соли разрушают штукатурку. Такие повреждения наружных штукатурок характерны для зданий в аридном климате - там процессы вертикальной миграции влаги с сопутствующими результатами выражены более явно в сочетании со всеобщим пофигизмом к устройству облицовок цоколя и горизонтальных гидроизоляций.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 08:47
#23
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Вот вы тут развели )))
Банальное замачивание по штукатурке. Эпицентр - отмостка в месте наивысшей точки трещины
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Странное разрушение штукатурки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технология демонтажа штукатурки с фасада Константин Д Конструкции зданий и сооружений 7 26.07.2017 17:31
Разрушение объемных элементов с физической нелинейностью Trosh Лира / Лира-САПР 24 09.12.2013 06:17
как армиров капители в расчете на прогрессирующии разрушение runge Железобетонные конструкции 6 03.12.2012 15:56
Разрушение общей стены двух частных домов. Прошу совета sapr71rus Прочее. Архитектура и строительство 31 02.05.2009 22:26