Минимальное расстояние для проводного вещания
инженер-проектировщик (слаботочка)
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 6802
|
|
||||
проектировщик СС Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230
|
ОСТН-600-93
2.104. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как пра-вило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения и по 0,5 м с каждой его стороны, в необходимых случаях защищены от перегрева. 2.105. Параллельная прокладка кабелей над и под мас¬лопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вер-тикальной плоскости не допускается. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.109. При параллельной прокладке кабелей (проводов) по одной трассе необходимо соблюдать следующие требования: а) кабели высокочастотные, по которым осуществляется передача с разными уровнями мощности, должны прокладывать¬ся на расстоянии не менее 100 мм друг от друга. Спуск этих кабелей к оборудованию, как правило, должен осуществляться с противоположных сторон или разделяться низкочастотными кабелями, проводами сигнальных цепей или питания постоянный током; б) кабели цепей низкой частоты с низким уровнем мощно¬сти, а также цепей управления, блокировки, сигнализации и защиты должны прокладываться на расстоянии не менее 100 мм от загруженных силовых кабелей и кабелей низкой частоты с высоким уровнем мощности; в) в телевизионных студиях электропитание и микрофон¬ные кабели должны прокладываться в тонкостенных стальных трубах или стальных металлорукавах. При этом экранирующие оплетки микрофонных кабелей должны заземляться в одной общей точке со стороны аппаратной; г) на станциях радиотрансляционны» узлов кабели вход¬ных микрофонных цепей и кабели (провода) выходных цепей прокладываются в разных желобах (каналах); д) контрольные кабели, размещаемые на дне канала, должны прокладываться на расстоянии не менее 100 мм от силовых кабелей напряжением выше 1000 В, допускается со¬кращение этого расстояния до 50 мм при условии устройства между ними несгораемой перегородки; е) расстояние по горизонтали или вертикали в свету ме¬жду одиночными силовыми кабелями при напряжении до 35 кВ должно быть не менее диаметра кабеля. 2.110. Кабели и провода одного назначения (кабели связи, контрольные и др.), прокладываемые по одной трассе, как правило, должны формироваться в кабельные пакеты (за исключением прокладки по “решётке" см. п. 2.126). Объеди¬нять кабели различного назначения в один пакет допускается при подходах к оборудованию на длине не более 1,5 м. Ка¬бели с большей массой и диаметром Должны укладываться в нижней части пакета. 2.111. Пакеты кабелей или проводов должны быть скреплены бандажами из .листовой стали или поливинилхлорида толщиной 1 мм и шириной 10 мм. Под стальным бандажом размещается прокладка из прессшпана, края когорт должны выступать из-под бандажа на ширину по 2 мм с каждой сто¬роны. Расстояние между бандажами на горизонтальных участках не должно превышать 500 мм, на вертикальных 300 мм. 2.112. Кабельные пакеты должны укладываться по ос¬нованию с учетом требований п. 2.109 настоящей инструкции в порядке их ответвления к оборудованию. 2.113. Внутренний радиус поворота или ответвления ка¬бельного пакета не должен быть меньше наименьшего допусти-мого радиуса изгиба уложенного в нем кабеля. 2.114. При прокладке оптический станционный кабель должен быть защищен от механических повреждений, для чего он должен прокладываться в пластмассовой трубе или в отдельном желобе. 2.115. После прокладки кабелей и проводов в проемах или трубах между помещениями, в том числе и между этажа¬ми, свободное пространство в проемах или трубах должно быть заполнено легко удаляемыми негорючими материалами (минеральной ватой и др.). --------------------------------------------------------------- 3.354. Кабели и провода телефонной сети и проводного вещания следует прокладывать в отдельных каналах или общем коробе с соблюдением расстояний между проводками те¬лефонной и проводного вещания, исключающих возможность влияния радиопередач на телефонные разговоры. В зависимости от длины параллельной прокладки расстояние между проводками телефонной и проводного вещания должно быть не менее: 50 мм при длине 70 м; 30 мм при длине 50 м, 20 мм при длине 20 м; 15 мм при длине 10 м. РМ-2798 2.26. В электротехнических коробах и плинтусах разрешается прокладка сетей связи, информатизации, диспетчеризации и электропроводки напряжением не более 380/220 В. При этом провода и кабели слаботочных сетей должны быть отделены от электропроводки сплошной перегородкой или прокладываться в отдельных отсеках. В целях уменьшения взаимного мешающего влияния различных сетей на нормальную работу друг друга в случае их параллельного прохождения на протяженных участках (более 7 м) рекомендуется осуществлять прокладку этих сетей одним из следующих способов: 1) в стальных трубах; 2) экранированными кабелями; 3) проводами со скрученными жилами (т.н. "витой парой"); 4) в металлических коробах с разделительными перегородками. Последний раз редактировалось Леонид Ильич, 21.08.2008 в 15:22. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |