11.02.2010, 11:36 | #1 | |
Перекосы этажей каркасно-монолитного здания
инженер конструктор
Киев
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 65
|
||
Просмотров: 10381
|
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65
|
Цитата из пособия:
"7.24. Жесткость зданий с металлическим или железобетонным каркасом и с заполнением из каменной кладки должна отвечать следующим требованиям: горизонтальные перемещения верха здания по отношению к отметке верха фундамента, определяемые без учета поворота фундамента, не должны превышать 1/1000 высоты здания; эти же перемещения, определяемые с учетом поворота фундамента, не должны превышать 1/750 высоты здания; перекосы панелей каркаса (заполненных каменной кладкой), вызванные поперечной силой, должны быть не более 1/1500." |
|||
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65
|
дсту я знаю, есть там формула, но замечание по СНиП и норма там в три раза жестче чем в дсту. И вообще получается что в двух нормативах разные нормы одного и того же. Хотя в СНиП четко сказано "от поперечной силы". А в дсту некорректный рисунок 3, что тоже может вызвать споры.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
По моему рисунок к вашей схеме, предлагаемой для рассмотрения, "перекосы панелей каркаса (заполненных каменной кладкой" отношения не имеет. По рис. можно понять метод для определения перекосов.
Как я понял поперечная сила - сила сдвига. Если так, то анализируйте схему, ищите этот перекос и сравнивайте. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Видел я его. Он в теме "УЧЕТ ЗАПОЛНЕНИЯ (СТЕН) КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ КАРКАСОВ".
Я считаю, если вы в расчете каркаса учитываете кирпичную стену, которая увеличивает жесткость каркаса, то и требования достаточно жесткие. Может не прав. Тогда поправьте. Почему спорный. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 11.02.2010 в 15:10. |
|||
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65
|
вы правы, но не в том вопрос. в нашем дсту нормируются граничные перемещения для жестких и податливых креплений стен для многоэтажных и одноэтажных зданий. в дсту меня не устраивает размер f1.
мне интересна трактовка снип-а и как ее выполнить |
|||
|
||||
баянист-тамада Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160
|
Цитата:
металлического или жб каркаса(по крайней мере для 16-ти этажного здания). |
|||
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65
|
Нелиней_Анизотропыч
полностью с вами согласен, жесткость кладки никто не учитывал в расчете здания, все кирпичные стены и перегородки моделировались как линейная нагрузка. Меня больше интересовал опыт вычисления этих перекосов отдельной ячейки кладки и какую ячейку выбрать - на каком этаже? в дсту оговорено только, что она должна примыкать к диафрагме... |
|||
|
||||
баянист-тамада Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160
|
А вы приобретите опыт сами:нарисуйте простенькую плоскую раму в несколько пролетов и несколько этажей, один пролет заполните диафрагмами.
сделайте расчет на произвольную горизонтальную нагрузку Вот и посмотрите на простом примере где перекос максимальный |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение количества этажей здания | Snick | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2016 11:34 |
Алгоритм расчета монолитного каркасного здания в Лире | dosik | Лира / Лира-САПР | 21 | 21.09.2012 11:18 |
Ищу конструктив панельного здания на ~16 этажей | SkiFF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.03.2010 12:10 |
Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 24 | 25.10.2007 06:44 |