При расчете по приложению Г СП50 часто требуют коэффициенты связанные с механической вентиляцией. У меня естественная, что мне делать и какие коэф. брать?
Регистрация: 28.08.2019
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 2878
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
nвент - это не число часов работы механической вентиляции (как написано), а часов работы вентиляции вообще, любой - как естественного притока, так и механического. Об этом в пункте Г.3 и говорится.