| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонирование про небольшом минусе.

Бетонирование про небольшом минусе.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.10.2019, 17:53 #1
Бетонирование про небольшом минусе.
Alexander2323451
 
Регистрация: 13.10.2019
Сообщений: 16

Добрый день, подскажите пожалуйста. Предстоит в ближайшее время заливать колонны и армопояс на доме ИЖС. Температура обещает быть до -8, что колонны, что армопояс ими сечение 30*30см.
Достаточно ли будет бетона с противоморозными добавкам ,на -10/-5или желательно кинуть ПНСВ1.2
Просмотров: 2038
 
Непрочитано 15.10.2019, 18:34
1 | 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Обязательно второе.

----- добавлено через 20 сек. -----
И образование.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2019, 19:04
#3
Alexander2323451


 
Регистрация: 13.10.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Обязательно второе.

----- добавлено через 20 сек. -----
И образование.
Ещё вопрос - когда подогрев можно будет включать? Сразу после схватывания бетона? Или можно кратковременно раньше?
Alexander2323451 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2019, 19:34
1 | #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Не знаю точно как правильно и не знаю точно как делают обычно большинство.

Я бы включал обогрев захораниваемыми электрокабелями:
прочитал бы много норм с указанного сайта и открыл бы для себя много нового и интересного (может быть опроверг бы последующее)
через 2 минуты после бетонирования плиты и удаления всех рабочих из опасной зоны поражения током (дополнительное мероприятие по безопасности);
не позднее 15 минут после начала бетонирования (изымания из обогреваемого автобетоносмесителя) (чтобы не успело замёрзнуть) (то есть бетонировать маленькими участками не более 6х6 м, чтобы успеть);
при этом я бы обязательно применял противоморозные добавки (на период бетонирования) (надо смотреть чтобы они работали при электрообогреве).

Это всё я описал по бытовому.
Точнее написано на сайте http://www.zimbeton.ru/polez.html
Это всё надо прочитать, и сделать не так как я написал, а правильно по нормам.
Например
МДС 12-48.2009 Зимнее бетонирование с применением нагревательных проводов
ТСН 12-336-2007 Производство бетонных работ при отрицательных температурах (Якутия)
Рекомендации по расчету нагревательных проводов
Методические рекомендации по применению нагревательных проводов и кабелей при выполнении общестроительных работ в зимних условиях. Москва - 1986 год

Техкарта на электродный прогрев конструкций из монолитного бетона
Техкарта на электропрогрев нагревательными проводами монолитных конструкци (37-03)
Вот кстати оттуда
Цитата:
Подача напряжения разрешается после окончания бетонирования, укладки теплоизоляции и ухода людей за пределы ограждения.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 02:10
#5
Alexander2323451


 
Регистрация: 13.10.2019
Сообщений: 16


Спасибо за ссылки на литературу и разъяснения о времени начала подогрева.
Саму заливку будем делать скорее всего в 0/+1, днём такие температуры ещё прогнозируют. А вот ночью минус 10 вполне реально.
Alexander2323451 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2019, 11:05
#6
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090


Цитата:
Сообщение от Alexander2323451 Посмотреть сообщение
кинуть ПНСВ1.2
Если под рукой нет трансформатора, можно воспользоваться греющими кабелями вроде этих.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2019, 13:40
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Обогрев круче. Включать сразу. Иметь два автономных контура. Сутки жары и бетон готов. Если опалубка деревянная, мощностей нужно мало.
А добавки - это долгое мучение, мороз бетону не тетя.
Мы при небольших холодах укрывали тентом и дули пушками. Но на всякий случай оставляли штыри ф4 из арматуры - при аномальных морозах тупо подключали к сварочным трансформаторам. Это было в перестроечные времена, когда не все
было доступно. Богатые застройщики рядом грели спецтрансформаторами спецкабелем, как белые люди.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2019, 14:35
#8
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Alexander2323451 Посмотреть сообщение
Добрый день, подскажите пожалуйста. Предстоит в ближайшее время заливать колонны и армопояс на доме ИЖС. Температура обещает быть до -8, что колонны, что армопояс ими сечение 30*30см.
Достаточно ли будет бетона с противоморозными добавкам ,на -10/-5или желательно кинуть ПНСВ1.2
Колонны обычно греют электродами из гладкой арматуры 6мм, а армопояс ,конечно, лучше ПНСВ.
Противоморозная добавка предназначена чтобы только довезти бетонную смесь от завода на обьект незамерзшей, без прогрева бетон ничего не наберет.
Хотя буржуи греют пушками, устраивая тепляки и совершенно справедливо считая, что прогрев электродами и проводами приводит к трещинам внутри бетона
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонирование про небольшом минусе.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Датирование акта скрытых работ на бетонирование seether Технология и организация строительства 39 23.07.2021 01:50
Водоотведение ливневых стоков в горные выработки (угольная шахта) при небольшом объёме Tyhig Водоснабжение и водоотведение 8 11.07.2012 20:23
ПОмогите пожалуйста найти технологическую карту на бетонирование фундамента под газовую турбину тепловой станции Alex_S4433 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 18.05.2012 08:50
Где найти Технологическую карту на бетонирование ванны бассейна? Настя1234 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.04.2012 19:04
Зимнее бетонирование AAction Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 29.11.2010 02:51