| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.05.2008, 20:24 | #1 | |
Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,289
|
||
Просмотров: 7690
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Для арматуры >Ф16 минимальный диаметр загиба в холожном состоянии 8d. Делали похожее и не раз. Поперечка - замкнутый хомут на кручение. С отверстиями - считать надо, сможете ли восполнить обрамляющими стержнями площадь вырезанной арматуры. На взгляд - без обрамляющих ригелей как то хило.
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ник поменяй выговорить сложно не то чтобы даже осознать.
А руководства ищи ТУТ
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289
|
ну там нет практически ничего про бескапительные перекрытия..
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Плохо искала [FONT=Georgia]лакванда[/FONT]
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
У них в Перьми, проемы на столько суровы, что не требуют дополнительного армирования.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 03.06.2008 в 18:22. Причина: Запятую забыл |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289
|
Это что-за книжка такая чудесная??? Интересным языком написана!! пАААделись, пжста!!
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65
|
Что-то вы, kfrdfylf погорячились с толщиной плиты 250 мм при пролетах 4 метра, это на случай удара ракеты воздух-земля : )))
Круглая балка тоже нифига не нужна, лишняя трата сил и средств. Про отверстие имейте ввиду при расчете что в этом месте не будет нагрузки. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Молодежь, молодежь, одну книжку прочитал и доволен См Пособие к СНИП [FONT="]2.03.01-84[/FONT] Особые случаи армирования АРМИРОВАНИЕ В МЕСТАХ ОТВЕРСТИЙ 5.74 (5.50). Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т.п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной. Заменяющая арматура должна быть заведена за края отверстия на длину не менее длины перепуска ll, определяемой согласно п. 5.48. Отверстия в стенках элементов должны иметь закругленную форму и усиливаться по краям арматурой.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
По равну
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии | @$K&t[163RUS] | Железобетонные конструкции | 45 | 12.08.2014 10:29 |
Как посчитать нагрузку на балку в монолитном ребристом перекрытии? | Lymus | Железобетонные конструкции | 5 | 16.05.2008 14:47 |
Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии | Engineer IA | Железобетонные конструкции | 9 | 24.01.2006 17:10 |