Непрочитано 29.05.2008, 20:24 #1
Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,287

Проектирую такое монолитное перекрытие. Блита безбалочная, нагрузка (с учетом собственного веса) -1,9т/м2. толщина 250мм, армирование, предполагаемое, 16АIII ш.200 в обоих напралениях -верхнее и нижнее.
По контуру монолитные балки, в одном месте балка по дуге.
Вопрос в армировании такой балки. Возможно-ли по технологии загнуть по нужному радиусу продольную арматуру d20? У поперечного армирования, кроме перепуска хомутов 30d , есть еще особенности?

И еще один вопрос. в центре плиты 2 световых окна 2050х2050мм. Нужно-ли конструктивно опоясывать балками такие окна или достаточно дополнительного армирования по контуру? (согласно пособию по конструированию)

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (103.7 Кб, 2010 просмотров)

__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 7682
 
Непрочитано 29.05.2008, 21:01
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Для арматуры >Ф16 минимальный диаметр загиба в холожном состоянии 8d. Делали похожее и не раз. Поперечка - замкнутый хомут на кручение. С отверстиями - считать надо, сможете ли восполнить обрамляющими стержнями площадь вырезанной арматуры. На взгляд - без обрамляющих ригелей как то хило.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 17:32
#3
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Судаков, спасибо!
А остальные специалисты! ну где же вы?? хотелось бы услышать ваше мнение!
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar на форуме  
 
Непрочитано 30.05.2008, 17:38
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


По обрамлению отверстий посмотрите руководство по безбалочным перекрытиям стр.30. А круглую балку делаем сейчас в ней диаметр 25 аж 4 штуки нормально строители сделали.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2008, 06:30
#5
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
По обрамлению отверстий посмотрите руководство по безбалочным перекрытиям стр.30.
Не подскажете точное название документа??
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2008, 11:22
#6
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Ну а все-таки, что за руководство по безбалочным перекрытиям??
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar на форуме  
 
Непрочитано 01.06.2008, 12:33
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ник поменяй выговорить сложно не то чтобы даже осознать.
А руководства ищи ТУТ
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 11:49
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Руководство по проектированию ж/б конструкций с безбалочными перекрытиями.
А ник расшифровывается (на русской раскладке) - лакванда, ЯТД
дивчина прячется
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 21:32
#9
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Руководство по проектированию ж/б конструкций с безбалочными перекрытиями.
А ник расшифровывается (на русской раскладке) - лакванда, ЯТД
дивчина прячется
ну там нет практически ничего про бескапительные перекрытия..
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar на форуме  
 
Непрочитано 02.06.2008, 22:06
#10
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
ну там нет практически ничего про бескапительные перекрытия..
Плохо искала [FONT=Georgia]лакванда[/FONT]
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 23:12
#11
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ну а имя (если это имя) красивое надо признать
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 08:55
#12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Ни балки, ни компенсирующая арматура по периметру проемов в перекрытии делать не нужно.
Для уверенности задайте эти проемы в расчетной схеме и убедитесь сами.
Арматура гнется по дуге большого радиуса без проблем.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 17:21
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


2Liam
про обрамление отверстий в РУКОВОДСТВЕ по конструированию ЖБК
п .3.141 смотрите. Есть расчет, есть конструирование.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 18:22
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
2Liam
про обрамление отверстий в РУКОВОДСТВЕ по конструированию ЖБК
п .3.141 смотрите. Есть расчет, есть конструирование.
У них в Перьми, проемы на столько суровы, что не требуют дополнительного армирования.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 03.06.2008 в 18:22. Причина: Запятую забыл
DEM вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 21:35
#15
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Потрудитесь правильно писать хотя бы названия городов страны, в которой вы живете, гражданин татарин.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 21:57
#16
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Я вижу на чертеже проемы в зоне возникновения пиковых положительных моментов, о каком обрамлении идет речь?
Вложения
Тип файла: rar rar.rar (399.3 Кб, 248 просмотров)
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 19:43
#17
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Я вижу на чертеже проемы в зоне возникновения пиковых положительных моментов, о каком обрамлении идет речь?
Это что-за книжка такая чудесная??? Интересным языком написана!! пАААделись, пжста!!
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar на форуме  
 
Непрочитано 06.06.2008, 20:19
#18
and-iv

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65


Что-то вы, kfrdfylf погорячились с толщиной плиты 250 мм при пролетах 4 метра, это на случай удара ракеты воздух-земля : )))
Круглая балка тоже нифига не нужна, лишняя трата сил и средств.
Про отверстие имейте ввиду при расчете что в этом месте не будет нагрузки.
and-iv вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 20:27
#19
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Я вижу на чертеже проемы в зоне возникновения пиковых положительных моментов, о каком обрамлении идет речь?
ЭЭЭХХХ
Молодежь, молодежь, одну книжку прочитал и доволен
См Пособие к СНИП [FONT=&quot]2.03.01-84[/FONT]
Особые случаи армирования

АРМИРОВАНИЕ В МЕСТАХ ОТВЕРСТИЙ

5.74 (5.50). Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т.п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной. Заменяющая арматура должна быть заведена за края отверстия на длину не менее длины перепуска ll, определяемой согласно п. 5.48.
Отверстия в стенках элементов должны иметь закругленную форму и усиливаться по краям арматурой.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 20:37
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Потрудитесь правильно писать хотя бы названия городов страны, в которой вы живете, гражданин татарин.
По равну
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 45 12.08.2014 10:29
Как посчитать нагрузку на балку в монолитном ребристом перекрытии? Lymus Железобетонные конструкции 5 16.05.2008 14:47
Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии Engineer IA Железобетонные конструкции 9 24.01.2006 17:10