Напорная канализация. Колодцы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2009, 14:49 #1
Напорная канализация. Колодцы.
Sergey_KL
 
Инженер
 
Москва
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 37

Полистал СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Не нашёл там ответа на свой вопрос. На каком расстояние устраиваются смотровые колодцы? Есть ли они вообще ? какой уклон допустим?

Спасибо за ответ !
__________________
Хочу знать то чего ещё не знаю.
Просмотров: 83306
 
Непрочитано 18.11.2009, 13:16
#2
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Я смотрю вопрос не получил резонанса... А жаль.Я так же не нашёл ответа: нужны ли вообще на напорной каналии колодцы и как часто?
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 13:29
#3
Zloy

ведущий
 
Регистрация: 04.05.2005
Москва
Сообщений: 91


напорку проектируем частично по водопроводным нормам(уклоны, упоры, стояки)... колодцы ставятся на задвижках, присоединениях, на переходе на самотек - камера гашения при необходимости устраивается грязевая и вантузная камеры...
Zloy вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 13:36
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Так вопрос элементарный, поэтому и не нашел ответа - ненужны.

про уклоны и гидравлику вообще:
СНиП 2.04.03-85 п.2.30. "Гидравлический расчет канализационных напорных трубопроводов надлежит производить согласно СНиП 2.04.02-84."

который гласит:
8.13. Водоводы и водопроводные сети надлежит проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

Но при всем при этом не следует забывать при незаиливающие скорости
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 13:36
#5
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Zloy Посмотреть сообщение
напорку проектируем частично по водопроводным нормам(уклоны, упоры, стояки)... колодцы ставятся на задвижках, присоединениях, на переходе на самотек - камера гашения при необходимости устраивается грязевая и вантузная камеры...
Большое спасибо за ответ.
А может подскажешь,какие нормативы полистать.Хочется понять что по чём.У меня 100 метров от здания до магистарли,один поворот(посередине), диаметр 60.Мы сначала вообще не ставили колодцев,потом один на повороте поставили.А заказчик кричит давай через 20 м ставь.Или обоснуй...


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Так вопрос элементарный, поэтому и не нашел ответа - ненужны.
Ну так там вопрос не только про уклон...
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 13:48
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
какие нормативы полистать.
СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.02-84

а зачем вам колодец на повороте? Можно, спору нет, но в колодце будет лежать труба и чего на ее смотреть? Про гашение напора - правильно написано, а вот с вантузами не все так однозначно...
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 13:53
#7
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.02-84
Да в том то и дело,что нет там ничего про колодцы для напорной каналии!
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 14:00
#8
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


У вас страстное желание чтобы с в СНиПе так же выделили курсивом и подчеркнули? Куда яснее написано - проектируй как для водовода. Вы на водопроводе ставите колодцы на поворотах? Если у вас есть возможность, посмотрите хоть какой ни будь ГП существующей напорной канализации и попробуйте найти там колодцы на поворотах
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 14:03
#9
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Тююю. Вы в водопроводном снипе хотите найти записи про канализационные колодцы? Чудно.
В канальном снипе речь идет про смотровые колодцы через каждые сколько-то метров. Устраивайте открытые лотки и смотроые колодцы на напорке своему заку. Сделаете?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 14:15
#10
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Устраивайте открытые лотки и смотроые колодцы на напорке своему заку. Сделаете?
Жесть... лучше уж вставки из стеклянных труб, что бы видать было его... и любоваться как оно там протекает
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 14:22
#11
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Устраивайте открытые лотки и смотроые колодцы на напорке своему заку. Сделаете?
Понимаете,товарищи, примерно то же я попытался объяснить заказчику.Он мне в ответ: покажите снип,где сказанно,что на напорке не нужны колодцы!!!

И ещё один глупый вопрос: а ревизии на напорке делают?

Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Жесть... лучше уж вставки из стеклянных труб, что бы видать было его... и любоваться как оно там протекает
Вам хорошо прикалываться, а как вот мне объяснить заказчику,если ещё и сам притормаживаю...
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 14:27
#12
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


Если сами строить будете - влепите через 20м.
Кризис - бабла срубите.
А заказчик ваш по всей видимости чужими денюжками распоряжается?
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 14:52
#13
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Так и объясните - покажие ссылку из СНиПа, и на словах скажите, что под давлением все перемещается. Крайне желательно, что бы еще измельчение было, а размеры крупных всключений могут быть размером с шарик для большого тениса

Последний раз редактировалось Vlad®, 18.11.2009 в 15:18.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 15:08
#14
Zloy

ведущий
 
Регистрация: 04.05.2005
Москва
Сообщений: 91


в СНИПах ниче не нашел на эту тему, наши технологи тоже с такими "заказчиками" не встречались... Я бы зафигачил колодцы через 20 м, а потом бы не подписывал акты скрытых работ, когда строители и заказчики отменят все эти колодцы, до определенного момента. Ну и конечно же в журнале авторского надзора на объекте дал бы таланту писателя развернуться ;-)
А если по нормальному, то заложил бы реконструкцию колодца на магистрали, упор на повороте и основание под трубопровод (в зависимости от грунтов)

Последний раз редактировалось Zloy, 18.11.2009 в 15:22.
Zloy вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 15:28
#15
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Zloy Посмотреть сообщение
то заложил бы реконструкцию колодца на магистрали, упор на повороте...
...а это чё?
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 16:14
#16
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Требование устройства смотровых колодцев относится не к канализации, а к безнапорным трубопроводам вообще, читай внимательней. Не важно что по трубам транспортируется, смотровые колодцы нужны только там, где течёт само.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 17:02
#17
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Официально затребуйте у зака письмо и получите официальный ответ в виде тз - ставить колодцы каждые 20 м. Любой каприз за его бабло. Ну и для приличия задвижку туда австрийскую.
Еще можно ему же: покажь снип, где нужно? И что там будет? И из чего? ААА!!!

Последний раз редактировалось engngr, 18.11.2009 в 17:10. Причина: опечатки
engngr вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 23:57
#18
yell


 
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 4


Ну и для чего деньгами бросаться, пусть и чужими?
=
Заказчик просит показать ссылку в СНиП? - Показываешь СНиП по канализации там где написано, что НАПОРНУЮ канализацию надо проектировать по нормам водопровода, а заодно и СНиП водопровода, где описано в каких случаях ставят колодцы. (в местах установки задвижек, пониженных и повышенных местах. Про то чтобы ставить на поворотах или через 20 метров - никто не пишет. )

На мой взгляд - более чем вразумительно.
yell вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 11:00
#19
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от yell Посмотреть сообщение
Ну и для чего деньгами бросаться, пусть и чужими?
=
Заказчик просит показать ссылку в СНиП? - Показываешь СНиП по канализации там где написано, что НАПОРНУЮ канализацию надо проектировать по нормам водопровода, а заодно и СНиП водопровода, где описано в каких случаях ставят колодцы. (в местах установки задвижек, пониженных и повышенных местах. Про то чтобы ставить на поворотах или через 20 метров - никто не пишет. )
Спасибо! Именно так я и сделал!
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 11:45
#20
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


А где в снипе на канажку написано, что напорку надо проектировать, как водопровод? ну-ка?
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Напорная канализация. Колодцы.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу ТПР 902-09-22.84 Канализационные колодцы Палов Евгений Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 02.07.2009 21:37
Канализационные колодцы. Подбор. Марки. Sergey_KL Водоснабжение и водоотведение 7 29.05.2009 04:48
Канализационные колодцы Ingeneur Водоснабжение и водоотведение 5 18.03.2009 10:00
Вопрос по ТПР 901-09 11.84 колодцы прямоугольные SUFFERER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.07.2008 11:57
дождевая канализация в GeoniCS Sync02 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 09.04.2008 09:38