| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать, если ошибка в выданном проекте?

Что делать, если ошибка в выданном проекте?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.11.2018, 15:20
Что делать, если ошибка в выданном проекте?
Екатеринакатер
 
Регистрация: 10.11.2018
Сообщений: 14

Добрый день. Работаю конструктором. Проектировали жилой дом, в частности - свайные фундаменты. Еще зимой проектировали. Нас заставили выдать сразу рабочую документацию, делали в сжатые сроки. Экспертизы еще не было. Сейчас уже построили несколько этажей. Мы торопились, выдавая проект. Летом я увидела ошибку в том проекте - недостаточное армирование ростверка в поперечном направлении при двухрядном расположении свай. Теперь очень переживаю. У нас маленькая контора - 3 проектировщика и ГИП. ГИП за мной особо не проверил. Я работник с небольшим опытом. Дом уже строят. Но только сейчас идет экспертиза. Можжет ли дом упасть из-за этого. Очень переживаю. Но ведь должна была сначала быть экспертиза, а потом уже на основе этого выдаваться рабочая документация. Дом 18-этажный
Просмотров: 13797
 
Непрочитано 13.11.2018, 11:45
| 1 #61
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
да, давайте построим фундамент из г-на и палок.
А по Вашим проектам, думаете не строят "г-на и палок" превращая в них высокомарочный бетон и высокопрояную арматуру.
В монолитном домостроении это повсеместно.

Я вижу 2 подхода Вашей позиции:
- плевать на все и так будет стоять;
- разобрать до основания и построить заново, все остальное "г-но и палки"
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
ак вы, уважаемый, обследованиями занимаетесь? Тогда все понятно. Это обычно то же что с т.н. "экспертами" в экспертизе или стройкомитете - ребята немного не в себе и знают о конструкциях понаслышке
А многие ли из действующих проектировщиков знают о конструкциях не понаслышке, как и некоторые строители возводящие эти конструкции?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.11.2018 в 12:44.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 11:49
| 1 #62
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Последовательно в цокольных панелях пробить отверстия и последовательно же подвести поперечные перемычки ... с условной передачей нагрузки в районе свай. Существующую арматура 3,33Ф14 в запас.
csp вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 12:10
#63
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение

Цитата:
Сообщение от TNemo
экспертиза проводится по 87 пост. и не будет смотреть армирование. я 8 лет назад пробовал, пальцем показывал в ошибки проекта подрядчика, просил дать замечания. нихрена. "наша хата с краю"
Экспертиза и не должна указывать на ошибки армирования. Она должна УСОМНИТЬСЯ в проектном решении, и согласно Постановлению №145, пункт 17
"17. Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов."
И что, здесь говорится про армирование, про проверку его, про сверку с расчетами, да и объем расчетов может быть очень разным, что здесь не оговорено? В каком объеме предоставляются чертежи ст. П говорит 87 постановление, ни там ни там нет ни армирования ни сомнения. Так что "эксперты" нам ничего не должны и ни за что не в ответе, просто выедают частенько нам мозг своими придирками и глупыми замечаниями, не замечая откровенных ляпов и критических ошибок.
В дополнение - речь про госэкспертизу, а здесь она разве гос.?

Я с 2ми объектами сталкивался за последний год - прошли ГОСэкспертизу. Если только из заметного очевидного, лежащего на поверхности - расположение верхней арматурой в балках от опоры до опоры будто это нижняя, отдельные стержни вместо хомутов в балках, и нарушение их шага из конструктивных требований. В догон мало свай в разных местах, недостаток армирования колонн, не соответствие АР и КЖ.
Второй объект - пролет 12м - ни балок ни ферм, только плита 200мм и так 3 этажа. Просто вырезали стены для актового зала на 2м этаже и плюнули "и так сойдет".
Прошли госэкспертизу, положительное заключение, принято "экспертами" комитета по строительству. Первое построено по данному проекту, обследовано, признано аварийным.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А по Вашим проектам, думаете не строят "г-на и палок"
дело не в том, как они строят, а в том, что проектировщик не должен применять сомнительные решения, заведомо проектируя такую палочную конструкцию.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 12:45
#64
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Последовательно в цокольных панелях пробить отверстия и последовательно же подвести поперечные перемычки ... с условной передачей нагрузки в районе свай. Существующую арматура 3,33Ф14 в запас.
Влазить в серийную конструкцию с пробивкой чего-то там (а точнее, с непроектным и несерийным опиранием панелей через перемычки) - это светит расчётным обоснованием несущей способности уже панелей.

Последний раз редактировалось Komplanar, 13.11.2018 в 12:53.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 13:21
#65
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
дело не в том, как они строят, а в том, что проектировщик не должен применять сомнительные решения, заведомо проектируя такую палочную конструкцию.
Что значит, заведомо палочную конструкцию?
Я не сторонник углепластика.
Но знаю примеры усиления стеклопластиковыми лентами серьезно прокорродированных ж. б. балок в т. ч. подкрановых в агрессивной влажной среде, которые испытаны и успешно работают.

А ж. б обоймами (бандажами) многие десятилетия усиливают конструкции и подвешивают здания.
Есть пример замены бандажом стен техподполья на половине 5-этажного жилого дома. (Фунд. блоки из-за некачественного цемента размокали так, что можно было выгребать кашу из стен руками). За одним после устройства бандажа прекратилось раскрытие трещин в стенах (под домом протекал ручей).
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 13:31
#66
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я не сторонник углепластика.
Но знаю примеры усиления стеклопластиковыми лентами серьезно прокорродированных ж. б. балок в т. ч. подкрановых в агрессивной влажной среде, которые испытаны и успешно работают.
А ж. б обоймами (бандажами) многие десятилетия усиливают конструкции и подвешивают здания.
не нужно забывать, что мы говорим не про усиление старого здания исторической ценности или метод хозстроя в пределах какого-то предприятия, это жилой дом, новое строительство. Здесь усиление должно быть 100% рассчитанным, надежным и долговечным, а так же должно соответствовать нормам. Установить арматуру фундамента на цементном растворе или химии - вариант совершенно не соответствующий нормам, хотя и бывают такие решения в природе, но их надежность и проверка временем под большим сомнением.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 13:32
#67
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Последовательно в цокольных панелях пробить отверстия и последовательно же подвести поперечные перемычки ... с условной передачей нагрузки в районе свай. Существующую арматура 3,33Ф14 в запас.
Влазить в серийную конструкцию с пробивкой чего-то там (а точнее, с непроектным и несерийным опиранием панелей через перемычки) - это светит расчётным обоснованием несущей способности уже панелей.
Перемычки выполнить в монолите и объединить с ростверком.
Можно нарастить ростверк по всей длине. вместо отверстий вырубить гнезда, чтобы образовались шпонки. Если в панели есть отверстия, то можно их заделать и использовать для передачи нагрузок от усиления.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Здесь усиление должно быть 100% рассчитанным, надежным и долговечным, а так же должно соответствовать нормам. Установить арматуру фундамента на цементном растворе или химии - вариант совершенно не соответствующий нормам, хотя и бывают такие решения в природе, но их надежность и проверка временем под большим сомнением.
Усиление в любом случае должно быть 100% рассчитанным, надежным и долговечным, а так же должно соответствовать нормам.
Про синтетический клей не скажу, а установка арматуры на ц. растворе практикуется не менее полувека, проверена временем вполне соответствует нормам. В крайнем случае обеспечить анкеровку, а раствор учитывать только как антикоррозийную защиту. Правда упертый эксперт может не пропустить.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.11.2018 в 13:48.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 14:48
#68
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
арматуры на ц. растворе практикуется не менее полувека, проверена временем вполне соответствует нормам. В крайнем случае обеспечить анкеровку, а раствор учитывать только как антикоррозийную защиту. Правда упертый эксперт может не пропустить.
и какое соотношение марки раствора к силе анкеровки, какова длина заделки, где это все описано, даны формулы и выпущено с НИИЖБ на обложке?
или не на раствор предлагаете сажать, а на концевые упорные устройства, а раствор только как заполнитель отверстия?...
если так, то каким образом можно обеспечить водонепроницаемость конструкции с таким количеством холодных швов, а скорее еще и не очищенных при бетонировании, т.к. работы нулевого цикла со всеми конкретно вытекающими...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 14:58
#69
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
и какое соотношение марки раствора к силе анкеровки, какова длина заделки, где это все описано, даны формулы и выпущено с НИИЖБ на обложке
А уж это пусть проектировщик ищет. Есть пособия, руководства НИИЖБ, ЦНИИпромзданий и др.
У изготовителей,типа Эмако есть утвержденные СТП, они могут оказать и методическую помощь.
А в случае устройства анкерных шайб можно и расчетом обойтись. Конечно автору-бракоделу придется все контролировать, получая бесценный опыт.
Кстати можно и испытать.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 15:44
#70
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А уж это пусть проектировщик ищет. Есть пособия, руководства НИИЖБ, ЦНИИпромзданий и др.
У изготовителей,типа Эмако есть утвержденные СТП, они могут оказать и методическую помощь.
то есть доказательств у вас нет. один бла-бла, ну понятно, обследователь...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 16:44
#71
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
если рассчитать ростверк по этой теории
- эта теория уточняет фактическую работу ростверка и даёт оптимальное расположение арматуры (при проектировании) с учётом этой фактической работы. Если арматуры не хватает в разы, не надо на уточнение надеяться, тем более что арматура располагалась по другой расчётной предпосылке.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 17:22
#72
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если арматуры не хватает в разы, не надо на уточнение надеяться, тем более что арматура располагалась по другой расчётной предпосылке.
В разы - в сравнении с расчетом изгибаемой балки длиной 900мм при высоте 500мм?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2018, 13:59
#73
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Екатеринакатер Посмотреть сообщение
Дом уже строят. Но только сейчас идет экспертиза. Можжет ли дом упасть из-за этого. Очень переживаю. Но ведь должна была сначала быть экспертиза, а потом уже на основе этого выдаваться рабочая документация.
Решение о начале строительства принимает Заказчик на основании в т.ч. проекта, получившего положительное заключение экспертизы. См. законодательство. Так что пусть он переживает, ему отвечать. Даже при самом наихудшем раскладе-т.е. аварии-он не сможет свалить вину на кого-то другого. Так что спокойно вносим изменения в проект, проходим экспертизу, замечания и выдаем ОФИЦИАЛЬНО (т.е. письмо с накладной и перечнем) проект в работу.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2018, 15:52
#74
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Так что пусть он переживает, ему отвечать.
это э-э-э-э... эт не по понятиям.. конструктора в лучшем случае уволят, кого нибудь могут вообще шлепнуть за такую подставу, кто то ведь крупную сумму потеряет. Думаете у нас в бизнесе интеллигентные люди, уважающие закон?.. Да их еще в 90-е всех перестреляли. Да и если б застройщик уважал закон не стал бы незаконно дом возводить.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2018, 16:34
#75
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Offtop:
это э-э-э-э... эт не по понятиям.. конструктора в лучшем случае уволят, кого нибудь могут вообще шлепнуть за такую подставу, кто то ведь крупную сумму потеряет. Думаете у нас в бизнесе интеллигентные люди, уважающие закон?.. Да их еще в 90-е всех перестреляли. Да и если б застройщик уважал закон не стал бы незаконно дом возводить.
А-ха-ха-ха))). Нормальный юмор, зачет)!. Чуть не сказал,на ком шапка горит, это чисто слова заказчика)). Но смысл понятен,поэтому скажу,что проектировщики-тоже люди,со своими эмоциями и ответственные,а потому и переживают.. Но одно дело-авария,где могут пострадать люди и здесь морально-этическая сторона ответственности проектировщика есть,это понятно,но есть еще и юридическая, и на нее есть соответствующий кодекс,который и не надо вешать на тех,кого торопишь.. И это по любым понятиям,мне кажется. Честь еще никто не отменял, вроде. Хотя если у них есть ГИП,то такие моменты он сперва-наперво с заказчиком должен был обсудить,чтобы недоразумений потом не было.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2018, 19:42
#76
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Так нижней не хватает в ростверке?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2018, 20:14
#77
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Интересно, проблема армирования представляется намного чётче, если попытаться картинку "перевернуть" - типа идёт сплошной фундамент 200мм шириной, на нём пояс 1400х500(h) и на него опираются колонны 300х300. Тогда нехватка армирования, удерживающего ростверк от того, чтобы его не разломало об "опорную грань панели", представляется чётче.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 14:45
#78
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Интересно, проблема армирования представляется намного чётче, если попытаться картинку "перевернуть"
не позорься
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2018, 18:28
#79
rebus


 
Регистрация: 20.04.2014
Сообщений: 38


Мне кажется, сначала надо поставить в известность руководителя, по возможности документально и с предложением корректирующих мер.
rebus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать, если ошибка в выданном проекте?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit 2017. Что делать, если на мощном компьютере сильно тормозит файл ревита весом 35мб? klenk100 Revit 17 07.04.2017 08:39
Что делать в случае если имеются Аrc1 и Аrc2 в фундаментной плите? Инженар SCAD 7 02.12.2016 15:38
В чем может быть ошибка, если расчет зависает на итерации? НенавидящийЛиру Лира / Лира-САПР 9 05.06.2011 23:24
Что делать если при определение площади арматуры значение площади отрицательное. ILIYA Железобетонные конструкции 8 01.06.2011 13:36
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 24.07.2008 07:35