Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как доказать проектировщикам необходимость монтажной арматуры?

Как доказать проектировщикам необходимость монтажной арматуры?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.03.2015, 12:21 #1
Как доказать проектировщикам необходимость монтажной арматуры?
Анастасия26
 
Инженер ПТО
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 14

Всем доброго времени суток!
Суть проблемы такова: мой прораб на участке делает списание монтажной арматуры, которая не была учтена в проекте. Для этого необходимо подписать акт с проектировщиками, а они уперлись и подписывать ничего не хотят. Требуют доказательств. Мы им сделали расчет по каждой секции дома и по каждой плите: фундаментная, над подвалом, типового этажа и тд и тп, но результат тот же - нет, мы не подпишем. Отмахиваются тем, что у них в договоре не прописано проектирование монтажной арматуры.
Подскажите, был ли у кого-нибудь такой эпизод и как доказать, что мы не олени? Может быть все таки мы не правы?

P.S.: в точно такой же ситуации с другими проектировщиками все гладко и они без проблем все подписали.
Просмотров: 10531
 
Непрочитано 17.03.2015, 12:36
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


что такое "монтажная арматура" ? как она используется? сколько её в процентах от общего расхода арматуры?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 12:39
#3
bratchikov


 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 126


А "МЫ" это кто?
-прораб, строители, архитектор, дизайнер, снабжение, бухгалтер, водители или инвестор - под "МЫ" кто скрывается?
на всякий случай - все выше перечисленные являются исполнительными звеньями (кроме архитектора и инвестора) и отвечают только за исполнение поставленной задачи (работы).
Хороша будет армия если в ней рядовые и прапорщики начнут ставить под сомнение приказы главнокомандующего!!!
bratchikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 12:51
#4
Анастасия26

Инженер ПТО
 
Регистрация: 22.01.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
что такое "монтажная арматура" ? как она используется? сколько её в процентах от общего расхода арматуры?
Как мне объяснил прораб это прутки арматуры, которые они ставят на пластиковые фиксаторы с шагом 800 мм, а потом поверх начинают вязать сетку нижнего армирования

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
А "МЫ" это кто?
-прораб, строители, архитектор, дизайнер, снабжение, бухгалтер, водители или инвестор - под "МЫ" кто скрывается?
на всякий случай - все выше перечисленные являются исполнительными звеньями (кроме архитектора и инвестора) и отвечают только за исполнение поставленной задачи (работы).
Хороша будет армия если в ней рядовые и прапорщики начнут ставить под сомнение приказы главнокомандующего!!!
Мы - это ПТО и прораб на участке
Анастасия26 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 12:53
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Монтажная арматура личное дело подрядчика - хочет ставит за свой счет хочет не ставит (если конечно не оговорено в договоре)
igr вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 12:56
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


вообще, насколько я слышал, фиксаторы должны надеваться на стержни армирования, а не на какие-то промежуточные прутки. Получается, подрядчик сэкономил на фиксаторах и хочет дыру этой экономии переложить на заказчика через проектировщика?
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 13:03
#7
Анастасия26

Инженер ПТО
 
Регистрация: 22.01.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
вообще, насколько я слышал, фиксаторы должны надеваться на стержни армирования, а не на какие-то промежуточные прутки. Получается, подрядчик сэкономил на фиксаторах и хочет дыру этой экономии переложить на заказчика через проектировщика?
я вообще в монолите не сильна, но мне тоже всегда казалось что пластиковые подставки ставятся на стержни нижнего пояса и никаких дополнительных прутков не укладывается. Под верхний пояс ставятся "лягушки" - тут мне все понятно. В этой организации недавно работаю, и здесь плиты заливают вот таким способом. Ну и ладно, если проблем не возникало - пусть так. Но вот как это доказать - не понятно.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
что такое "монтажная арматура" ? как она используется? сколько её в процентах от общего расхода арматуры?
От общего расхода на фундаментную плиту, к примеру, 5%
Анастасия26 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 13:13
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Анастасия26 Посмотреть сообщение
это прутки арматуры, которые они ставят на пластиковые фиксаторы с шагом 800 мм, а потом поверх начинают вязать сетку нижнего армирования
ну так это личная хотелка прораба, проектировщики тут не при чём. если ему так удобнее, пусть из своего кармана и оплачивает это удобство.
но вообще 5% для фундаментной плиты - не много. мы на нахлёсты d16 только процентов 7 даём.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 13:26
#9
NILOMS15


 
Регистрация: 25.07.2014
Сообщений: 31


Скорее всего фиксаторы были в наличии одни а защитный слой бетона другой. вот и пришлось добавлять монтажные прутки. Проектировщики правильно делают что не подписывают. Перерасход 5% не так уж и мало.
NILOMS15 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 13:46
1 | #10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Анастасия26 Посмотреть сообщение
Суть проблемы такова: мой прораб на участке делает списание монтажной арматуры, которая не была учтена в проекте. Для этого необходимо подписать акт с проектировщиками, а они уперлись и подписывать ничего не хотят.
А причем тут проектировщики? В проекте этой арматуры нет? Нет. Может быть она есть в ППР? Так это проектировщиков не касается.
Вы у заказчика такие акты подписывайте. Без его подписи все равно деньги не получите.
Вообще то умный строитель, получив от заказчика проект, сразу его изучает и пишет замечания к проекту. И отправляет их заказчику. В том числе и про монтажную арматуру. А заказчик добивется внесений изменений в проект (если требуется). Короче, все эти вопросы решают заранее, а не машут кулаками после драки, требуя добавить копейки за уже сделанную работу. Заказчик может таких строителей просто послать подальше. И будет прав.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 14:05
#11
Анастасия26

Инженер ПТО
 
Регистрация: 22.01.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А причем тут проектировщики? В проекте этой арматуры нет? Нет. Может быть она есть в ППР? Так это проектировщиков не касается.
Вы у заказчика такие акты подписывайте. Без его подписи все равно деньги не получите.
Вообще то умный строитель, получив от заказчика проект, сразу его изучает и пишет замечания к проекту. И отправляет их заказчику. В том числе и про монтажную арматуру. А заказчик добивется внесений изменений в проект (если требуется). Короче, все эти вопросы решают заранее, а не машут кулаками после драки, требуя добавить копейки за уже сделанную работу. Заказчик может таких строителей просто послать подальше. И будет прав.
В стадии П проект был проштудирован вдоль и поперек, сейчас параллельно со стройкой идет проектирование и выдача стадии Р, и на этой стадии мы (подрядчик) совместно с Заказчиком просим внести изменения в рабочку по КЖ. Проектировщик не хочет, потому что этого нет в договоре на проектирование. А по шапке получает нерадивое ПТО подрядчика.
Анастасия26 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 14:13
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Всегда так =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 14:21
#13
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
<phrase 1=


Я для таких случаев всегда даю 8-ки или 12-ки чуть больше (два-три процента докидываю), так как сам лил монолит и знаю, что иногда арматура реально нужна, от "вбить колышек в землю" до забор из нее сделать Нужно же учитывать реалии страны, где живем. И у меня с прорабом такая вот договоренность. если ему что-то надо - он берет из этого запаса. Четыре года работаем - проблем пока не было.
13Rossoneri вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 14:21
#14
Анастасия26

Инженер ПТО
 
Регистрация: 22.01.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Всегда так =)
мне от этого не легче
Анастасия26 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 14:51
1 | #15
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Анастасия26 Посмотреть сообщение
В стадии П проект был проштудирован вдоль и поперек, сейчас параллельно со стройкой идет проектирование и выдача стадии Р, и на этой стадии мы (подрядчик) совместно с Заказчиком просим внести изменения в рабочку по КЖ. Проектировщик не хочет, потому что этого нет в договоре на проектирование.
Скорее всего дело не в том, что ему неохота ее туда вносить. Дело в том, что если проектировщик вносит какую-то арматуру, он подтверждает что эта арматура там нужна и должна быть обязательно. Это не так - применение данной арматуры вызвано предпочтением подрядчика. Если заказчик согласен ее оплатить, то не вносите ее в проект, а попросите проектировщика подписать письмо в порядке авторского надзора, что данный объем арматуры действительно применен и может быть (при согласии) оплачен инвестором. И волки сыты и овцы целы - и в проект не внесли и арматура запроцентована.
Ну или докажите, что так как предполагал проектировщик арматуру установить нельзя.
Цитата:
Сообщение от Анастасия26 Посмотреть сообщение
А по шапке получает нерадивое ПТО подрядчика.
Оно действительно нерадивое если не может Заказчику или проектировщику обосновать то что требуется. Возможно для этого начальник ПТО должен съездить с бутылкой коньяка к проектировщику. Или с длинноногой дивой.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 15:07
#16
Анастасия26

Инженер ПТО
 
Регистрация: 22.01.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Возможно для этого начальник ПТО должен съездить с бутылкой коньяка к проектировщику. Или с длинноногой дивой.
Дива или коньяк не вариант - уже думали об этом Там ГИП - бабулька с фиолетовыми волосами
Анастасия26 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 15:11
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Цитата:
Сообщение от Анастасия26 Посмотреть сообщение
Там ГИП - бабулька с фиолетовыми волосами
значит с корвалолом и Малышевой

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Может быть она есть в ППР?
если в проекте нет, а в ППР есть, то не лезьте к проектировщику с подобными просьбами и заявлениями.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 15:16
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ну лягух для верхней сетки ведь закладывают в проект, а не в ППР. Вот подрядчик видно думает, что эти стерженьки для низа того же уровня элементы.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 15:16
#19
Анастасия26

Инженер ПТО
 
Регистрация: 22.01.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
значит с корвалолом и Малышевой


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ну лягух для верхней сетки ведь закладывают в проект, а не в ППР. Вот подрядчик видно думает, что эти стерженьки для низа того же уровня элементы.
Лягушек они тоже не на каждую плиту заложили, на плите перекрытия типового этажа они есть, а в перекрытии над подвалом их нет. У меня пять корпусов, и в первом корпусе лягушки есть, а в третьем, например, нет.
Анастасия26 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 15:35
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Цитата:
Сообщение от Анастасия26 Посмотреть сообщение
. У меня пять корпусов, и в первом корпусе лягушки есть, а в третьем, например, нет.
и никаких поддерживающих каркасов тоже нет?
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как доказать проектировщикам необходимость монтажной арматуры?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Необходимость поперечной арматуры колонны в месте её пересечения с ригелем Евгений Д. Железобетонные конструкции 4 27.09.2013 07:03
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28