Непрочитано 30.05.2019, 14:31 #1
Взаимное ориентирование арматуры при перехлесте - насколько важно?
dwgsha
 
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50

При перехлесте арматуры насколько важно подбирать (кручением) взаимное положение арматур для того, чтобы углубления одной арматуры вошли в выступы другой? (Выступы арматуры стали бы параллельны, а не перпендикулярны)

P. S. Вопрос может и дилетантский, но при несложном взаимном ориентировании двух прутьев сцепление кажется заметно более прочным. С другой стороны, возможно бетон труднее затечёт (разумеется с виброуплотнением) в такое тесное зацепление.
Просмотров: 1684
 
Непрочитано 30.05.2019, 17:13
#2
Пряня

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2019
Москва
Сообщений: 23


На основании п.10.3.30 СП 63.13330 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" - "...расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4ds". Физический смысл и механизм работы сцепления арматуры с бетоном приведен у В.Н. Байкова, Э.И. Сигалова "Железобетонные конструкции. Общий курс", издание 5, п.1.3.4. Таким образом это не важно, т.к. усилие с одного стержня на другой передается посредством бетона.
Пряня вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2019, 17:37
#3
dwgsha


 
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50


Спасибо за отличный ответ! С удовольствием бы пообщался с вами вживую по поводу проектирования кровли.

P.s. 4ds - это что?
dwgsha вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2019, 17:51
#4
Пряня

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2019
Москва
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от dwgsha Посмотреть сообщение
P.s. 4ds - это что?
4 диаметра стыкуемых арматурных стержней
Пряня вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2019, 18:00
#5
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Вопрос - кандидат на премию БСК.
Вы мужикам на стройке будете рассказывать, как арматуру повернуть?
А самой главное - на хрена? Зачем Вам сцепление арматуры между собой?
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2019, 00:25
#6
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Да ладно, когда был студентом- боялся основную и дополнительную арматуры брать разного диаметра, а то приведенный модуль упругости по объему будет разный, и плита потрескается
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2019, 10:43
#7
down5000


 
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Пряня Посмотреть сообщение
На основании п.10.3.30 СП 63.13330 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" - "...расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4ds". Физический смысл и механизм работы сцепления арматуры с бетоном приведен у В.Н. Байкова, Э.И. Сигалова "Железобетонные конструкции. Общий курс", издание 5, п.1.3.4. Таким образом это не важно, т.к. усилие с одного стержня на другой передается посредством бетона.
У нас проектировщик, кандидат наук, когда приезжал на стройку всегда говорил что между стыкуемыми стержнями должно быть расстояние, т.к стык правильно работает когда каждый из стержней анкерится в бетоне. А когда они впритык, то площадь контакта с бетоном уменьшается. Что соответствует написанному выше.
down5000 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2019, 15:10
| 1 #8
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Offtop: Горе от ума
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Взаимное ориентирование арматуры при перехлесте - насколько важно?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как заменить усилие преднапряжения арматуры внешней эквивалентной нагрузкой tigra-18 Расчетные программы 11 15.03.2019 12:03
Каркасы для буронабивных свай. величина нахлеста при стыковке арматуры?! kurva Железобетонные конструкции 6 11.03.2019 09:48
Шаг горизонтальной арматуры в стене в зоне перепуска рабочей арматуры Скрепер Железобетонные конструкции 5 07.06.2017 16:49
Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит Tyhig Железобетонные конструкции 5 17.01.2014 16:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28