Непрочитано 11.08.2019, 10:28 #1
Как можно увеличить ток при одном и том же напряжении?
grig2019
 
Регистрация: 30.06.2019
Сообщений: 15

как можно увеличить ток при одном и том же напряжении? Есть ли какие -нибудь для этого устройства или аппаратура?
Просмотров: 4412
 
Непрочитано 11.08.2019, 10:52
| 1 #2
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 658


Понизить сопротивление. См. закон Ома.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 07:19
#3
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


если речь про уже существую проводку, то наверное только понизив температуру. Вроде как меньше хаоса (молекулы замирают) - меньше сопротивления. Типа "под ногами никто не болтается"
http://electricalschool.info/main/os...mperatury.html

ЗЫ А если идет проектирование, то загляни сюда, например
__________________
Век живи, век учись - ...

Последний раз редактировалось Bull, 12.08.2019 в 09:24.
Bull вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 08:35
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Offtop: Держите меня семеро! Щаз нафантазирую!!!

О чем речь то? ГДе ток увеличить надо?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 09:22
#5
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Offtop: Pavel_V, тема в разделе "электроснабжение". Фантазию ограничь этим )))
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 11:51
#6
RicoSand

Полунепрерывное литьё
 
Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 429


Увеличить площадь сечения проводника !! =))
RicoSand вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 11:55
#7
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Увеличить площадь сечения проводника
Экономически невыгодно. Лучше сократить длину проводника
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 12:29
1 | #8
RicoSand

Полунепрерывное литьё
 
Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Экономически невыгодно. Лучше сократить длину проводника
значит уменьшить удельное сопротивление тоже не предлагаю

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Demotivators_26 (6).jpg
Просмотров: 623
Размер:	39.8 Кб
ID:	216751  
RicoSand вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 13:04
| 1 #9
MrBrown

ПенсионЭр
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 359


Offtop: Вариант #2:
устроить короткое замыкание.
MrBrown вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 15:17
#10
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


ТС-у уже пофиг, походу.
Если лежит проводник, но его сопротивление слишком велико, то из физически выполнимых мероприятий:
1. Если косинус фи маленький, то можно поднять его, передаваемая мощность вырастет пропорционально.
2. Если хотя бы три жилы есть в линии, то можно сделать трансформатор трехфазный и пустить трехфазное напряжение. Но только схема должна быть Д-Д. Ни в коем случае У-Д.
3. Если есть всего две жилы, то можно через выпрямитель-инвертор сделать линию постоянного тока напряжением 0.4 кВ.

Фантазии на тему охлаждение проводника даже не представляю как реализовать. Другие способы, которые я мог придумать будут стоить в разы дороже прокладки еще одной параллельной линии.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Offtop: Pavel_V, тема в разделе "электроснабжение". Фантазию ограничь этим )))
Все что в голову пришло. Но идея с охлаждением до 0.01 К проводника отбрасывать не стоит. Вдруг речь идет об открытом космосе в окрестностях Нептуна.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2019, 07:27
#11
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Но идея с охлаждением до 0.01 К проводника отбрасывать не стоит.
говорят, 4К уже достаточно для явления сверхпроводимости )
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2019, 14:38
#12
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 142


Bull, это зависит от материала проводника. НмИ, уже разработаны сплавы, которые показывают СП при -196 С., т.е около 77 К

Последний раз редактировалось babay, 19.11.2019 в 14:46. Причина: Исправил температуры
babay вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2019, 14:04
#13
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Еще вариант в копилку Павла.

Цитата:
Сообщение от grig2019 Посмотреть сообщение
как можно увеличить ток при одном и том же напряжении? Есть ли какие -нибудь для этого устройства или аппаратура?

Поменять автомат ...
RIG1978 на форуме  
 
Непрочитано 20.11.2019, 15:44
#14
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Не?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-11-20_14-43-08.png
Просмотров: 73
Размер:	611.5 Кб
ID:	220221  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-11-20_14-43-38.png
Просмотров: 64
Размер:	162.9 Кб
ID:	220222  
Nike вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2019, 20:21
#15
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


RIG1978 на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как можно увеличить ток при одном и том же напряжении?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли создать увеличить бесколлектрный двигатель до 220В? grig2019 Машиностроение 22 05.07.2019 20:19
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Можно ли в одном проекте КМ предусмотреть исользование ЛСТК? dwgewnik Металлические конструкции 3 14.03.2013 23:15
Можно ли в SCADе в одном узле задавать объединение перемещений и жесткие вставки? DmitIV SCAD 9 23.01.2013 07:45
Можно ли 2 ввода провести в одном водомерном узле? СТРЕЛА21 Водоснабжение и водоотведение 15 16.01.2013 10:09