| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет плоской металлической фермы

Расчет плоской металлической фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2013, 15:43 #1
Расчет плоской металлической фермы
Николай_крд
 
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 12

Прошу помочь с расчет металлической плоской фермы. есть здание размерами 40х11м в осях, шаг колонн 6м по длине здания и 5+6м по ширине.
ферма получается будет опирать на крайние колонны, уклон фермы 10%.
на ферму будет идти обрешетка из трубы 80х40х6мм, а крыша будет из сэндвич-панелей.
Получается на 1 ферму будет приходиться 72 м.кв. кровли (6х12м)
ветровая нагрузка 45 кгс
снеговая нагрузка 90 кгс
Сэндвич панели 15 кгс (посчитанно из двух листов профнастила по 7 кг на метр и утеплитель 1 кг на метр)
Это получается 150 кгс на метра квадратный.
Плюс труба 80х40 с шагом 1.5м, 10 труб по 6 метров - 60 метров х на 10 кг. м.п. = 600 кг
Итого 150 кгс на метр квадратный умножаем на площедь кровли на 1 ферму 72 м.кв. = 10800 кгс + 600 кг= 11400кг на 1 ферму.
А как подобрать сечение фермы - планировалось верхняя и нижняя труба кв 100х100х6мм и раскосы фермы труба 50х50х4мм.
Помоги пожалуйста

в пдв поз 1 - труба кв 100х100х6
поз 2 - труба кв 50х50х4

Вложения
Тип файла: pdf ферма.pdf (13.7 Кб, 899 просмотров)


Последний раз редактировалось Николай_крд, 03.09.2013 в 15:55.
Просмотров: 12137
 
Непрочитано 03.09.2013, 15:54
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Николай_крд Посмотреть сообщение
5+6м по ширине
Не проще ли балки кинуть? Точней, если посередине есть колонна - то определенно проще, дешевле, лучше и правильней.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 15:56
#3
Николай_крд


 
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 12


Заказчик хочет металлическую ферму с опорой по краям конструкции
Николай_крд вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 16:04
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Николай_крд Посмотреть сообщение
Заказчик хочет металлическую ферму с опорой по краям конструкции
Промежуточной колонны нет? Просто формулировка 5+6 сбивает несколько.

О, увидел Ваше вложение. Отдавайте проектирование кому-нибудь срочно
 
 
Непрочитано 03.09.2013, 16:09
#5
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Что б проверить ваши трубы,нужна высота фермы
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 16:10
#6
Николай_крд


 
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 12


высота фермы 1.2м
Николай_крд вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 16:11
#7
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


а с другой стороны в ноль?(треугольная всмысле,ибо на рисунке как по мне 4-х угольная)
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 16:13
#8
Николай_крд


 
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 12


слева 300мм, почти треугольная под односкатную кровлю
Николай_крд вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 16:14
#9
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


сейчас прикину ваши трубы,на ваши нагрузки

Длинна фермы во вложении 12.7м,а вы говорите о пролёте 11м,поясните?
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 16:17
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Сделайте наклоненную трапецию в стиле Молодечно или параллелограм. Или вам принципиален прямой потолок? Если так - не советую меньшую стойку делать меньше 0.5 м.

Для крыши из сэндвичей уклон не маловат?
 
 
Непрочитано 03.09.2013, 16:35
#11
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Да и высота от пола до низа строп фермы не помешала бы,ну и на грубую прикидку,у вас прогоны не проходят,с шагом 1,5м и длинне 6м,с теме нагрузками что вы сказали труба 80х40х6 не катит,хотя я не знаю вашу сталь,но думаю с Rу не выше 245 мПа
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 16:37
#12
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Николай_крд Посмотреть сообщение
А как подобрать сечение фермы - планировалось верхняя и нижняя труба кв 100х100х6мм и раскосы фермы труба 50х50х4мм.
Надо делать проверку узлов фермы на продавливание раскосами пояса фермы.
Цитата:
снеговая нагрузка 90 кгс
ветровая нагрузка 45 кгс
Эта что ли I-ый снеговой район (но там вроде 80кг/м2)? Какой город?
То же самое про ветровой район - где у нас 45кг/м2? Есть или III-ий (38кг/м2) или IV (48кг/м2) по СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". (правда это для России, может Украина пишет?)
Цитата:
5+6м по ширине.
Неясная формулировка - что за плюсик, почему он появился?
Цитата:
Вложения
Вот зачем выдерживать угол именно 45 градусов? Это привело к несуразице - у вас раскосы идут все с меньшим и меньшим шагом - прогоны же учащать к левому концу не будут. Вообще-то фиксируют шаг панелей (т.е. стоек и раскосов). Здесь можно было бы поискать серии на фермы, посмотреть книги или :
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Отдавайте проектирование кому-нибудь срочно
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 16:56
#13
Николай_крд


 
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Да и высота от пола до низа строп фермы не помешала бы,ну и на грубую прикидку,у вас прогоны не проходят,с шагом 1,5м и длинне 6м,с теме нагрузками что вы сказали труба 80х40х6 не катит,хотя я не знаю вашу сталь,но думаю с Rу не выше 245 мПа
труба на ферме 100х100х6мм - нижнего и верхнего пояса
Николай_крд вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 16:57
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Николай_крд Посмотреть сообщение
труба на ферме 100х100х6мм - нижнего и верхнего пояса
Ты ж даже не понимаешь разницы между поясом и прогоном - куда тебе в проектирование?
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 17:00
#15
Николай_крд


 
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ты ж даже не понимаешь разницы между поясом и прогоном - куда тебе в проектирование?
__________________
Молодой, неопытный, порою просто глупый. Учусь.


как понимаю прогон это верхняя труба фермы?!
Николай_крд вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 17:04
#16
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Николай_крд Посмотреть сообщение
как понимаю прогон это верхняя труба фермы?!
Верхняя труба фермы это верхний пояс фермыа прогон идёт сверху,вы же писали там,с шагом 1,5 м,труба 80х40х6,перечитайте свой пост
А-а-а,вы там называете прогон обрешеткой
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 17:07
#17
Николай_крд


 
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 12


вот так не правильно назвал(((
Николай_крд вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 17:24
#18
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Обрешетка ваша(тут правильнее прогоны)не проходит,я б взял разрезной прогон из трубы(как у вас) 90х60х7,там с запасом.И еще вопрос,у вас шаг прогонов 1,5м,тоесть в узлы передачу нагрузок не обеспечить?(судя по вашему вложению и вашим тамошним раскосам),тоесть будет сжатие с изгибом верхнего пояса
Да,и насчёт длинны фермы,она в вложении длинной 12.7 м,а вы про пролёт 11 говорите
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 17:35
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
90х60х7
а к трубе шириной 60 две панели цеплять через лист дополнительный?
 
 
Непрочитано 03.09.2013, 17:45
#20
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


ошибочка,труба по прогибу не проходит,лучше уж тогда швеллер вместо трубы
Выпускник вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет плоской металлической фермы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
SCAD: расчет металлической фермы Torino SCAD 36 13.01.2005 16:42