Для установки линейных опор канатной дороги конструкцией опоры (опора импортная-Щвейцария,была ранее там же установлена) предусмотрено 8 анкерных болтов.
Диаметр отверстий под анкера 32мм.
По Щвейцарским расчетам диаметр анкерные болты -М30.
При установке в России по расчетам с запасом проходят анкерные болты М27.
Данный диаметр предпочтительнее еще и по вопросам монтажа,так как имея анкера М30 и отверстия диаметром 32 мм посадить опору на 8 анкеров практически невозможно -даже имея кондуктор.
СП 16.13330.2011 разрешает использование анкерных болтов М27 для установки опор ВЛ и ОРУ.
Вопрос: сталкивался кто-либо из форумчан с такими анкерными болтами и не возникали ли вопросы от Главгосэкспертизы?
Просмотров: 11071
 
Непрочитано 08.07.2011, 19:34
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
посадить опору на 8 анкеров практически невозможно -даже имея кондуктор.
Offtop: Это речь идет об анкерном блоке на 8 болтов заводского изготовления?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 19:43
#3
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Даже если будет заводского изготовления -посадить невозможно (имею 11 лет практики монтажа).
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2011, 23:13
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Я почему спросил: не так давно заказчик (и строители, которые с ним работают) потребовал, чтоб анкерные болты были объеденены в анкерный блок заводского изготовления. Правда там диамметры под болты в базах были на 4мм больше и всего 4 болта, но ни строители, ни заказчик притензий не выставили.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 23:40
#5
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Согласен с Вами, но в моем случае отверстия в базе 32 , а анкер предлагают М30. Пересчитал нагрузки -в принципе проходят и М24.
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2011, 03:39
#6
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
Даже если будет заводского изготовления -посадить невозможно (имею 11 лет практики монтажа).
По Вашему так не один колонный аппарат смонтировать не возможно. И 8 и даже 16 болтов очень даже ставят. Болты в кондукторе составные. Как расчитывали болты? Насколько я помню болтов М27 по ГОСТ нет.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2011, 10:08
#7
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,516
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
По Вашему так не один колонный аппарат смонтировать не возможно. И 8 и даже 16 болтов очень даже ставят. Болты в кондукторе составные. Как расчитывали болты? Насколько я помню болтов М27 по ГОСТ нет.
Может конечно в авиации все не так, но поставить кучу болтов через кондуктор мне кажется всегда возможно.
В моей практике ставили 64 болта с резьбой М24 и нормально получалось.
а в ГОСТе действительно фундаментных болтов с резьбой М27 нет.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I

Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.07.2011 в 11:37.
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2011, 10:25
#8
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Поставить можно все - но обратите внимание на диаметры отверстий в базе-32мм!!!!!!!!!!!!!!. А Швейцарцы предлагают анкера М30.Никто не поставит,даже если будет суперзаводское изготовление. А анкера М27 есть - в СП 16.133330.2011 "Стальные конструкции" (они там и раньше были).
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2011, 11:43
#9
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
А анкера М27 есть - в СП 16.133330.2011 "Стальные конструкции" (они там и раньше были).
Не сочтите за труд сообщить, в каком именно пункте вы увидели фундаментные болты М27. Посмотрите таб. Г7. Обратите внимание на примеч. к табл. Г8 Какое расчетное сопротивление вы брали для фундам. болта?
В отверстие +2мм в базе или шайбе?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2011, 12:41
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
в России по расчетам с запасом проходят анкерные болты М27.
Возможно в России болты прочнее, поэтому

Цитата:
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
в принципе проходят и М24
А как учитывали динамические нагрузки
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2011, 13:21
#11
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


[quote=Алекс80;777900]Не сочтите за труд сообщить, в каком именно пункте вы увидели фундаментные болты М27. Посмотрите таб. Г7. Обратите внимание на примеч. к табл. Г8 Какое расчетное сопротивление вы брали для фундам. болта?
В отверстие +2мм в базе или шайбе?[/quote
Да,извиняюсь -вот я как ошибся - взял высокопрочные.....Я эту таблицу с площадями сечения автоматически на анкера перенес....Спасибо за поправку. Значит остается только М24.
Отверстия 32 мм в базе (пятке) опоры.С шайбой не было бы вопросов.
Расчетное сопротивление 185 МПа- для 09Г2С.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Возможно в России болты прочнее, поэтому
За рубежом болты намного прочнее -до 11000 кг на см2.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А как учитывали динамические нагрузки
У меня больший момент от ветра -поперек оси канатной дороги Мх (к=1.1 по ответственности и К=1.4 по надежности), Му -вдоль оси канатной дороги -по динамичности -к=1.3, к=1.1 -по ответственности. Моменты действуют в разных осях.

Для справки:В Щвейцарии идут болты диаметром 26 с накатанной резьбой М27, диаметром 36мм с накатанной резьбой М37.

Последний раз редактировалось Лыжник, 09.07.2011 в 13:27.
Лыжник вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Применение анкерных болтов М27

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
Правильное применение анкерных болтов Хилти deviser Конструкции зданий и сооружений 15 21.03.2011 17:41
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23