| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.07.2011, 09:42 | #1 | |
Применение анкерных болтов М27
Инженер по канатным дорогам
Москва
Регистрация: 10.03.2007
Сообщений: 229
|
||
Просмотров: 11071
|
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Я почему спросил: не так давно заказчик (и строители, которые с ним работают) потребовал, чтоб анкерные болты были объеденены в анкерный блок заводского изготовления. Правда там диамметры под болты в базах были на 4мм больше и всего 4 болта, но ни строители, ни заказчик притензий не выставили.
|
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
По Вашему так не один колонный аппарат смонтировать не возможно. И 8 и даже 16 болтов очень даже ставят. Болты в кондукторе составные. Как расчитывали болты? Насколько я помню болтов М27 по ГОСТ нет.
|
|||
|
||||
Цитата:
В моей практике ставили 64 болта с резьбой М24 и нормально получалось. а в ГОСТе действительно фундаментных болтов с резьбой М27 нет.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.07.2011 в 11:37. |
||||
|
||||
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229
|
Поставить можно все - но обратите внимание на диаметры отверстий в базе-32мм!!!!!!!!!!!!!!. А Швейцарцы предлагают анкера М30.Никто не поставит,даже если будет суперзаводское изготовление. А анкера М27 есть - в СП 16.133330.2011 "Стальные конструкции" (они там и раньше были).
|
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Цитата:
В отверстие +2мм в базе или шайбе? |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Возможно в России болты прочнее, поэтому
А как учитывали динамические нагрузки
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229
|
[quote=Алекс80;777900]Не сочтите за труд сообщить, в каком именно пункте вы увидели фундаментные болты М27. Посмотрите таб. Г7. Обратите внимание на примеч. к табл. Г8 Какое расчетное сопротивление вы брали для фундам. болта?
В отверстие +2мм в базе или шайбе?[/quote Да,извиняюсь -вот я как ошибся - взял высокопрочные.....Я эту таблицу с площадями сечения автоматически на анкера перенес....Спасибо за поправку. Значит остается только М24. Отверстия 32 мм в базе (пятке) опоры.С шайбой не было бы вопросов. Расчетное сопротивление 185 МПа- для 09Г2С. За рубежом болты намного прочнее -до 11000 кг на см2. У меня больший момент от ветра -поперек оси канатной дороги Мх (к=1.1 по ответственности и К=1.4 по надежности), Му -вдоль оси канатной дороги -по динамичности -к=1.3, к=1.1 -по ответственности. Моменты действуют в разных осях. Для справки:В Щвейцарии идут болты диаметром 26 с накатанной резьбой М27, диаметром 36мм с накатанной резьбой М37. Последний раз редактировалось Лыжник, 09.07.2011 в 13:27. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Блок анкерных болтов | VNKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.04.2015 21:00 |
Правильное применение анкерных болтов Хилти | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 21.03.2011 17:41 |
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов | eilukha | Металлические конструкции | 5 | 01.10.2007 08:23 |