Ригель над стеной
Moi Imena
 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 37

День добрый. Под ригелем ж. б. имеется стена ж. б. Так как ригель задан стержнем и в натуре имеет объем, то конечные элементы стены находящиеся прямо под ригелем попадают в тело ригеля. Имеется утверждение что:
1) требуемую площадь сечения вертикальной арматуры стены (речь идет именно про тот участок стены который попадает в тело ригеля) нужно учесть по средством вертикальной/поперечной/asw арматуры ригеля (в данном случае хомутами/asw1) суммируя требуемую площадь вертикальной/поперечной арматуры ригеля и требуемую площадь вертикальной арматуры стены на данном участке.
2) требуемую площадь сечения горизонтальной арматуры стены (речь опять идет именно про тот участок стены который попадает в тело ригеля) нужно учесть посредством горизонтальной/продольной арматуры стены (нижней арматурой/as1) суммируя требуемую площадь продольную/горизонтальную арматуру ригеля и требуемую площадь горизонтальной арматуры стены на данном участке.
Верны ли данные утверждения ?
Просмотров: 4904
 
Непрочитано 02.12.2020, 07:54
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Лучше бы показали фрагмент чертежа - как законструировали.
Конструкции неразрезные?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2020, 08:29
#3
Moi Imena


 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 37


https://ibb.co/ZmD4Gqc, со вставкой картинок какие то проблемы
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Конструкции неразрезные?
Да
Moi Imena вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2020, 08:40
#4
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Зачем там ригель нужен?? Перекрытие на стену опереть нельзя? или ригель рядом со стеной сделать но шириной меньше.

Последний раз редактировалось Demmer, 02.12.2020 в 09:12.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2020, 09:03
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Либо ригель либо стена, а так перебор
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2020, 09:36
#6
Moi Imena


 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Зачем там ригель нужен?? Перекрытие на стену опереть нельзя? или ригель рядом со стеной сделать но шириной меньше.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Либо ригель либо стена, а так перебор
Стены подвала 300, а 200 диафрагма жесткости. Расчетная схема и выбор несущих конструкций конечной вопрос интересный, но это отдельная тема для форума. Текущая же тема это как интерпретировать результаты армирования выданные лирой в обозначенном мною контексте.
Moi Imena вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2020, 09:41
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Moi Imena Посмотреть сообщение
Текущая же тема это как интерпретировать результаты армирования выданные лирой в обозначенном мною контексте.
А где они (результаты армирования лирой)?
По картинке тоже- ни сечений ни диаметров.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 02.12.2020, 10:43
1 | #8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А что расчеты показывают?1 вопрос не ветно.Жесткость стены гораздо больше жесткости ригеля на изиб и суммировать вертикальную арматуру стены, работующую на сжатие и поперечную, работующую на срез нельзя. Аналогично и второй вопрос.Опять все возьмет стена. Ригель можно рассматривать ка утолщение стены у верха, тогда вся поперечная арматуру ригеля пропадет, а продольная приведется к ар-ре стены
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2020, 07:38
#9
Moi Imena


 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 37


оба утверждения не верны, все спасибо, вопрос можно закрыть
Moi Imena вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Ригель над стеной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как разгрузить ригель? RomanKrupin Обследование зданий и сооружений 5 05.11.2018 12:39
Как врезать монолитный ригель перепендикулярно в существующий ж/б ригель и можно ли обойтись без опоры Ната2014 Железобетонные конструкции 7 17.08.2017 16:25
Просьба посчитать сечение и нагрузку на деревянный ригель tixxi1 Деревянные конструкции 0 14.03.2016 20:09
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой Route Пожарная безопасность 9 30.04.2015 08:50
Сечение Ж\Б ригеля на опорах под несущую стену, связь со стеной ditrix Железобетонные конструкции 5 05.02.2015 11:07