Отличия линейной и кольцевой системы пожарной сигнализации
эксплуатация зданий
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 11369
|
|
||||
эксплуатация зданий Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83
|
Проектируемая изготавливается BOLID.
Существующая где-то 20-летней или даже более давности, отечественная Как понимаю, если старая проводка выполнена из сгораемого кабеля, то её легче заменить по той же схеме, если нужно, перепротянув, нежели делать по новой схеме, с устройством отверстий, новых штроб. |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989
|
ДПЛС на С2000-КДЛ?
Описание и конфигурирование адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений "СПИ-2000А" http://www.bolid.ru/support/tech/rec.../orion_42.html Часто задаваемые вопросы http://www.bolid.ru/support/tech/faq/object/spi2000a/ Врядли у вас получится использовать старую проводку для организации "кольцевой схемы". Последний раз редактировалось Nike, 07.10.2011 в 10:48. |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091
|
Цитата:
Больше можно сказать, только увидев планы старых штроб и новых шлейфов |
|||
|
||||
эксплуатация зданий Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83
|
Цитата:
Старую проводку планируется использовать и реализовывать линейную схему. Почему не будет работать по старой схеме? Ведь оборудование будет для линейной схеме в таком случае, т.е. другое. Последний раз редактировалось ing-e, 07.10.2011 в 16:14. Причина: опечатка |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989
|
С2000-КДЛ может обеспечить одну кольцевую линию или две радиальных ДПЛС. При этом строго говоря отводов от ДПЛС быть не должно но допустимо мимнимальное количество с минимальной длиной (при этом нужно считать емкость линии). При большом количестве ответвлений от линии из-за большой электрической емкости приборы будут работать с перебояим или не будут работать вообще, грубо говоря.
Наверняка, ничего у вас не получится на КДЛ. Делайте обычную пожарку на обычных шлейфах Сигнал-20П. |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091
|
Цитата:
Экономия на кабеле - ничто по сравнению со штрафами и предписаниями пожарных. |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989
|
Цитата:
А практически в жизни иногда приходится делать странные вещи. И нам приходилось. Заказчик (ЦБРФ) поставил жесткое условие - не гадить суперпуперевроремонт и использовать старые провода, замоноличенные 100 лет назад. Может, у товарища такой же случай. |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989
|
Цитата:
Да и вообще в 50% случаев монтажники вместо дорого огнестойкого по проету кидают дешевый простой без каких-либо последствий.. До первой жертвы при пожаре.. |
|||
|
||||
эксплуатация зданий Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83
|
На одном из объектов на проложенные сгораемые материалы коробов и кабелей пожарники написали, что горючие материалы можно, если расчёт есть по тому, что время сгорания меньше, чем время на эвакуацию из здания. Сослались на пункты:
ППБ 01-03 Цитата:
НПБ 104-2003 Цитата:
|
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091
|
НПБ 104-2003 и ППБ 01-03 уже устарели. Их никто не отменял, но ссылаться надо на более новые СП 5.13130-2009, СП 3.13130-2009 и СП 6.13130-2009, а также на Закон о техрегламенте по ПБ. А там требования по огнестойкости жестче.
Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 07.10.2011 в 16:59. |
|||
|
||||
эксплуатация зданий Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83
|
это, конечно. Но как определить тот ли кабель укладывают? Получается, что без независимой экспертизы тут не обойтись?
Кроме определения соответствия материалов тут ведь ещё и работоспособность системы надо проверять экспертизой. А всё это довольно серьёзные затраты дополнительно. |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989
|
Цитата:
Можно применить и не огнестойкий кабель, если докажешь, что время его жизни при пожаре не меньше времени эвакуации. Можно вообще отклониться от требований НПБ и СП, если докажешь, что пожарные риски при этом не превышают допустимых значений, установленных Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. ЗЫ СП практически полностью повторяют НПБ плюс введены дополнительные требования к огнестойкости линий систем ППЗ. В жизни теперь так - Если хочешь сработать по "старым" НПБ - считай пожарные риски. Если не хочешь считать риски - выполняй все требования СП включая требования к огнестойкости. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Изоляция твердых отходов на полигоне | Studentka24 | Технологические решения (ТХ) | 12 | 14.10.2011 06:10 |
Короба проводов пожарной сигнализации, должны ли идти прямо? | ing-e | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 05.10.2011 21:08 |
Время срабатывания АУП и Пожарной сигнализации | Route | Инженерные сети | 7 | 21.12.2010 14:01 |
Требуют Раздел 10(1) в проекте пожарной сигнализации | len4ia | Инженерные сети | 2 | 13.12.2010 12:03 |
Ищу проект автоматической пожарной сигнализации или ПТ.... | Qwas | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 23.10.2007 13:30 |